Покритикуйте схему водоснабжения дома

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Code писал(а):
ctvtyg писал(а):вот схема
А с какого этажа идет рециркуляция? ;)
Что значит с какого- это как обвязку сделаешь :shock:подача начало берет с котла у к каждого смесителя отвод и возвращается к котлу рециркуляцией
Zyx писал(а):
Глупая затея переубеждать, судя по эскизу дурь трата денег и времени .
Я просто хочу понять недочеты этой схемы и готов принять конструктивную критику, а вовсе не с пеной у рта доказывать свои убеждения :) .если процент >1 доказывает что не рабочая стоит задуматься :cryy:
В любой точке водоразбора ГВС устанешь ждать кипяток- рециркуляция мертвая с 2этажа на полотенчики ваще круто,
Почему мертвая? до меня сказали поводи пальцем по схеме может поймешь а непонято поясню открыв кран горячей воды будем ждать когда придет с котла и чем дольше ждем тем горячее она будет :crying:
через насос в ХВС это верх совершенства,горячей воды ваще никогда не будет насосик какой-бы он не был сможет циркульнуть ХВС по мимо бойлера,
Вроде никакого насос на ХВС пока не предусмотрено (в дальнейшем может быть поставлен насос после емкости). насос стоит на схеме на линии рециркуляции начало со второго этажа а конец линии пришел хвс
полотенчики запаралелены не вижу смысла так делать :)


вот схема может повторюсь но она рабочая никто не заставляет делать именно так, вы задали вопрос вам на него отвечают есть возможность скидывают схемы
Я благодарен Вам за пример, но насколько я понимаю так рассмотрен немного другой вариант (бойлер со спец входом для циркуляции, используются внешние насосы отопления/нагрева бойлера), у меня же используется стандартная связка 1-контурный котел + бойлер косвенного нагрева, эта связка заведомо рабочая. вы еще вернетесь к этому но не сразу дерзайте.


я не настаиваю сделаешь напишешь как работает :mrgreen: :mrgreen:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Zyx
Вы опять убрали обратный клапан между ХВС и ГВС.

ctvtyg
Будь я на месте автора темы, я бы недоумевал, что Вы хотели сказать.
Судя по наличию смесителя в Вашей схеме, Вы опасаетесь того, что вода в бойлере будет перегрета относительно комфортной для ГВС?
Так это зависит от настроек автоматики котла:
"Бойлер нагревается с помощью котла и всегда имеет постоянный запас горячей воды, заранее выбраной температуры."

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Dim@ писал(а):норм, работать будет если вместо накопит.бака открытого типа поставите насосную станцию с гидробаком.
Пррисоединяюсь. Ещё возможен вариант с гидроаккумулятором (в связке с редуктором давления и ОК) вместо открытой накопительной ёмкости, но эффективно только при хорошем давлении на вводе.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

:arrow:
Последний раз редактировалось ctvtyg 06 янв 2011, 20:03, всего редактировалось 5 раз.

K.Y.V.
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 10:17
Репутация: 0

Сообщение K.Y.V. »

Zyx писал(а):также.Вложения
можно переместить в перлы, копировать не рекомендуется.

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Сообщение Zyx »

ctvtyg писал(а):если процент >1 доказывает что не рабочая стоит задуматься
Я вот и задумаваюсь - советуюсь со знающими людьми ).
Code писал(а):вы еще вернетесь к этому но не сразу дерзайте.
я не настаиваю сделаешь напишешь как работает
Я так и не понял какие идеи взять с предложенной Вами схемы. Как справедливо заметил Code, котел поддерживает в бойлере заданную температуру, при значительном расходе температура воды конечно уменьшиться, но я допускаю такие неудобства.
насос стоит на схеме на линии рециркуляции начало со второго этажа а конец линии пришел хвс
, которая пройдя через бойлер "выдавит" горячую воду в ГВС, вроде так :).

Насос стоит в линии рециркуляции, предполагаю его включение на секунд 30, допустим раз в полчаса (цифры приблизительные).
полотенчики запаралелены не вижу смысла так делать :)
Почему запараллелены? Они включены последовательно, с байпасом.
Code писал(а):Вы опять убрали обратный клапан между ХВС и ГВС.
На схеме у меня стоит ГБ, а она вроде включает в себя обратный клапан (если нет, поставлю отдельный).
K.Y.V. писал(а): Zyx писал(а):также.Вложения
можно переместить в перлы, копировать не рекомендуется.
А что конкретно не рекомендуется, кроме большого количества кранов, вроде не вижу явных косяков.

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Сообщение Zyx »

2 Dim@, БАШКА
Пррисоединяюсь. Ещё возможен вариант с гидроаккумулятором (в связке с редуктором давления и ОК) вместо открытой накопительной ёмкости, но эффективно только при хорошем давлении на вводе.
А насосная станция (в связке с ГА) может работать от центрального водоснабжения, т.е. как бы "выкачивать" воду из водопровода?
Кстати, гидроаккумулятор и гидробак это одно и тоже?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Zyx писал(а):На схеме у меня стоит ГБ, а она вроде включает в себя обратный клапан
Обычно - нет, только предохранительный.
ctvtyg писал(а):Code встречный вопрос: какая будет температура на пяти водоразборных кранах если все будут открыты одновременно при температуре горячей воды от 35°С до 65°С на котле, как себя поведёт рециркуляция и полотенчики на ней,и какова температура будет спасибо за ответ.
Видимо, Вы забыли, что речь идет о бойлере косвенного нагрева. Вся накопленная в нем вода будет практически одной температуры независимо от расхода, поскольку она плавно вытесняется холодной водой, поступающей снизу. В этом и состоит преимущество бойлера.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Code писал(а):
Zyx писал(а):На схеме у меня стоит ГБ, а она вроде включает в себя обратный клапан
Обычно - нет, только предохранительный.
ctvtyg писал(а):Code встречный вопрос: какая будет температура на пяти водоразборных кранах если все будут открыты одновременно при температуре горячей воды от 35°С до 65°С на котле, как себя поведёт рециркуляция и полотенчики на ней,и какова температура будет спасибо за ответ.
Видимо, Вы забыли, что речь идет о бойлере косвенного нагрева. Вся накопленная в нем вода будет практически одной температуры независимо от расхода, поскольку она плавно вытесняется холодной водой, поступающей снизу. В этом и состоит преимущество бойлера.

я не забыл на моей схеме бойлер тоже присутствует, вы не ответили на вопрос:какая будет температура на пяти водоразборных кранах если все будут открыты одновременно при температуре горячей воды от 35°С до 65°С на котле, как себя поведёт рециркуляция и полотенчики на ней,и какова будет их температура спасибо за ответ.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Zyx писал(а):
ctvtyg писал(а):если процент >1 доказывает что не рабочая стоит задуматься
Я вот и задумаваюсь - советуюсь со знающими людьми ). :mrgreen: для этого существуют проектировщики
Code писал(а):вы еще вернетесь к этому но не сразу дерзайте.
я не настаиваю сделаешь напишешь как работает
Я так и не понял какие идеи взять с предложенной Вами схемы. Как справедливо заметил Code, котел поддерживает в бойлере заданную температуру, при значительном расходе температура воды конечно уменьшиться, но я допускаю такие неудобства. Да нечего брать не нужно почитай мануал на котел, бойлер.температурные режимы расход по газу.
насос стоит на схеме на линии рециркуляции начало со второго этажа а конец линии пришел хвс
, которая пройдя через бойлер "выдавит" горячую воду в ГВС, вроде так :).и будет до конца жизни сопливить в месте где горячая с холодным встречаются.

Насос стоит в линии рециркуляции, предполагаю его включение на секунд 30, допустим раз в полчаса (цифры приблизительные). в чем фишка докупишь электроники.
полотенчики запаралелены не вижу смысла так делать :)
Почему запараллелены? Они включены последовательно, с байпасом. для чего байпас.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ctvtyg писал(а):вы не ответили на вопро
Конечно, не ответил. Его не понимаю. Особенно вот это
при температуре горячей воды от 35°С до 65°С на котле
Я и на это не ответил:
ctvtyg писал(а):да смеситель для комфортной температуры но и для большего объема гвс заданной температуры +сократится продолжительность работы котла. нет зависимости от настроек автоматики котла.
Смеситель (с обязательной рециркуляцией!) - это всего лишь альтернатива бойлеру несколько большей емкости.
Преимущества смесителя в каждом конкретном случае нужно доказать.
Уменьшение продолжительности работы котла? Мотивируйте.
Проблема с настройкой автоматики мне непонятна. У Вас есть проблемы с этим? "Хотите об этом поговорить?"
Последний раз редактировалось Code 06 янв 2011, 10:10, всего редактировалось 1 раз.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Code писал(а):
ctvtyg писал(а):вы не ответили на вопро
Конечно, не ответил. Его не понимаю. Особенно вот это
при температуре горячей воды от 35°С до 65°С на котле
переформулирую вопрос:65°С на котле все остальное по тексту хотя не стоит отвечать перечитал с начала ответы: первый ответ всегда правильный

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Сообщение Zyx »

ctvtyg писал(а):Да нечего брать не нужно почитай мануал на котел, бойлер.температурные режимы расход по газу.
Да вроде с этим все ок.
ctvtyg писал(а):и будет до конца жизни сопливить в месте где горячая с холодным встречаются.
И что у всех у кого руциркуляция с бойлером без спец ввода это место сопливится? Тогда как же правильно? Просто скажите как делают в таком случае.
ctvtyg писал(а):для чего байпас
Я так полагаю что это вопрос. Байпас в данном случае только для исключения прохождения потока через полотенчики.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Zyx
Да не парьтесь.
В отличие от отопления, особенно теплого пола, водоснабжение легко исправить.
Просто запустите все до отделки, и проверьте.
Не понравится, как работает - болгарку в руки и снесете.
Но в целом Вы производите впечатление адекватного, технически грамотного человека.
Удачи :)

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Сообщение Zyx »

Code
ОК. Спасибо :) .

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»