Воздух в водопроводе

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Alexbander
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 18:56
Репутация: 0

Воздух в водопроводе

Сообщение Alexbander »

У меня такая проблема. На даче сделал водопровод по следующей схеме
Погружной насос Водолей БЦПЭ 0.5 - 50У* Евро-1 (максимальный напор 75 м, производительность 60 литров/мин). Глубина скважины 24 метра и 5 метров до ввода. Обратного клапана у насоса нет. Далее поступает на фильтр предочистки, далее 4 воздухоотводчика и после обратный клапан. ГА и нагревательный 80 литровые. Сделано так, для зимнего использования водопровода. Т.е. магистраль до дома всегда сухая и заморозки ей не грозят. Ставить еще воздухоотводчики нет желания, нашел в инете сепаратор с воздухоотделением
adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=666
Если его поставить после фильтра, решиться ли моя проблема. Подскажите пожалуйста.
Фото фрагмента моего водопровода
s004.radikal.ru/i208/1103/08/c1c570c09835.jpg

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Alexbander писал(а):Обратного клапана у насоса нет
Alexbander писал(а):Сделано так, для зимнего использования водопровода. Т.е. магистраль до дома всегда сухая и заморозки ей не грозят.
А может просто закопать магистраль на нужную глубину?
Все гениальное - просто.

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Сообщение Ericsnet »

Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями.
это цитата с сайта производителя.вот и ответ на ваш вопрос.
а закопать магистраль придётся :mrgreen:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Alexbander писал(а):Фото фрагмента моего водопровода
место в перлах :D

Alexbander
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 18:56
Репутация: 0

Сообщение Alexbander »

Ericsnet писал(а):Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями.
это цитата с сайта производителя.вот и ответ на ваш вопрос.
а закопать магистраль придётся :mrgreen:
Магистраль закапана на 2метра. О чем пишет производитель, я прекрасно осведомлен. Обратный клапан расположен в данном месте намеренно, что бы магистраль была на вводе всегда сухая, без всякого подогрева и слива воды, без всякого(или сверлением дырок ) поднятием насоса перед зимнем консервированием. Зимой никто не живет, но бывает приезжаем, и спокойно пользуемся водой, и соседи порой приходят за ней. Хотелось бы услышать ответ, на конкретно поставленный вопрос, пользовался ли кто нибудь сепаратором
adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=666

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Сообщение Ericsnet »

магистраль закопана,дача тёплая-а что вам мешает сделать всё как надо?

Alexbander
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 18:56
Репутация: 0

Сообщение Alexbander »

Ericsnet писал(а):магистраль закопана,дача тёплая-а что вам мешает сделать всё как надо?
Если бы теплая, жилая была, то есно сделал бы стандартно. Собственно все работает, осталось решить проблему небольшого скопления воздуха, ну да ладно, куплю сепаратор, тогда отпишусь. Такой вариант ,как у меня работает у многих, просто насос мощноват для 4 воздухоотводчиков, не успевают стравливать воздух, а доп гирлянды из них не очень хочется городить.

Ericsnet
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 20:19
Репутация: 0

Сообщение Ericsnet »

а если она не тёплая то как же водонагреватель,фильтр?сливаете постоянно?

Alexbander
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 18:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение Alexbander »

Ericsnet писал(а):а если она не тёплая то как же водонагреватель,фильтр?сливаете постоянно?
Да все проще. Кончается сезон, сливается вся вода в доме. Если приехал зимой, включаешь насос и вода из колодца лъется в ведро , ведро наполнилось , насос выключил, а в другие места вода не поступает, потому как, кран на магистраль перекрыт. Если собираешься жить на даче постоянно, то открываешь магистраль и пользуйся водопроводом, проблем нет.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»