Емкость бойлера
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
- Репутация: 0
Емкость бойлера
Планирую заменить бойлер и слышал такое мнение, что чем больше емкость бойлера тем больше он проработает и для котла это лучше, так как включаться на нагрев он будет реже.
По-моему это ерунда. Хочу услышать ваше мнение ув. спецы
По-моему это ерунда. Хочу услышать ваше мнение ув. спецы
Мнение не совсем верное.
Объем бойлера выбирается исходя из расхода ГВС.
Очень большой объем - напрасно потраченные деньги. Кроме того, вода будет застаиваться.
И самое интересное, датчик на включение располагается в нижней части бойлера, при использовании горячей воды она замещается холодной именно в этом месте, поэтому котел будет включаться на нагрев большого бойлера практически так же, как и на нагрев малого.
Объем бойлера выбирается исходя из расхода ГВС.
Очень большой объем - напрасно потраченные деньги. Кроме того, вода будет застаиваться.
И самое интересное, датчик на включение располагается в нижней части бойлера, при использовании горячей воды она замещается холодной именно в этом месте, поэтому котел будет включаться на нагрев большого бойлера практически так же, как и на нагрев малого.
Ошибочное мнение по необоснованному увеличению емкости бойлера.
1. По сроку работы. Много зависит от производителя бойлера (какой марки металл, его толщина, качество пайки) и от свойства исходной воды (образование твердого налета на теплообменнике и внутренних стенках бойлера).
2. По работе котла. Если не будет разбора горячей воды, котел будет включаться только на подогрев. Чем больше объем горячей воды, тем быстрее он будет остывать и тем больше энергии требуется чтобы восстановить заданную температуру. При разборе горячей воды, котел действительно будет включаться меньше, но это не так существенно.
3. Единственный плюс - большой запас горячей воды !!!
1. По сроку работы. Много зависит от производителя бойлера (какой марки металл, его толщина, качество пайки) и от свойства исходной воды (образование твердого налета на теплообменнике и внутренних стенках бойлера).
2. По работе котла. Если не будет разбора горячей воды, котел будет включаться только на подогрев. Чем больше объем горячей воды, тем быстрее он будет остывать и тем больше энергии требуется чтобы восстановить заданную температуру. При разборе горячей воды, котел действительно будет включаться меньше, но это не так существенно.
3. Единственный плюс - большой запас горячей воды !!!
Re:
При равных (одинаковых) условиях температура воды в бойлере 10 литров и 50 литров уменьшиться на одну и туже температуру за один промежуток времени, при этом чтобы восстановить температуру до первоначального уровня для бойлера в 50 литров необходимо затратить значительно больше энергии (за единицу времени), чем для бойлера 10 литров. Соответственно, чем больше бойлер, тем быстрее он остывает, т.е. он теряет больше энергии за единицу времени.VikT писал(а):Скорость "остывания" зависит от теплоизоляции бойлера, но не как не от объема.alexZh писал(а):Чем больше объем горячей воды, тем быстрее он будет остывать
Бойлер нужно подбирать по расходу(залповому) и мощности котла.
При каких "равных" условиях?alexZh писал(а):При равных (одинаковых) условиях температура воды
Мне кажется, в Вашем сообщении верные утверждения причудливо перемешались с неверными.
Смею предположить, при одинаковой толщине теплоизоляции и температуре.
Но тогда теплопотери будут пропорциональны площади поверхности бойлера (квадрату линейных размеров) , а накопленная энергия - объему бойлера(кубу линейных размеров). То есть накопленная энергия растет быстрее, чем потери. Эффективность хранения горячей воды в большем бойлере выше, чем в меньшем.
Можно взять реальные объемы бойлеров, например 80 литров и 200 литров, и проверить это на бумажке.
Так что -
НеправдаalexZh писал(а):температура воды в бойлере 10 литров и 50 литров уменьшиться на одну и туже температуру за один промежуток времени
ПравдаalexZh писал(а):тобы восстановить температуру до первоначального уровня для бойлера в 50 литров необходимо затратить значительно больше энергии
Остывает - обычно имеется ввиду снижается температура? - Неправда.alexZh писал(а):больше бойлер, тем быстрее он остывает
Правда.alexZh писал(а):он теряет больше энергии за единицу времени
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
не.. ну чо за хрень? Они что - не могли поумнее придумать?Code писал(а):И самое интересное, датчик на включение располагается в нижней части бойлера, при использовании горячей воды она замещается холодной именно в этом месте,
Вход-выход в одном месте, тут же и датчик.. так?
Все гениальное - просто.
В приличных автономных бойлерах было вообще два датчика, вставленных в одну трубку. Нижний замыкал контакты включения ГВС , а верхний для термометра - мол, можно мыться.Пятницa писал(а):Вход-выход в одном месте, тут же и датчик.. так?
Теперь делают по разному, в том числе и с тремя датчиками в системе с солнечными коллекторами, но если кто-то делает один и вверху, то я не виноват