Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Установили водомет с частотником фирмы "Джилекс" все подключили стали проверять от генератора т.к. к дому еще не подведено электричество. И выдает ожибку о перегруз в сети. Все проверил схема собрана правильно отдельно насос работает а вот с блоком частотником не как. Что можно сделать???????
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Добрый день.
Не любой генератор может потянуть котел, насос..и.т.д. т.е. У Вас какой?
Синхронный генератор. Более высокое качество электроэнергии, чем у асинхронных. Способны выдерживать 3-кратные кратковременные перегрузки. Рекомендован для питания реактивных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Асинхронный генератор. Плохо переносит пиковые перегрузки. Низкая стоимость по сравнению с синхронными генераторами. Устойчивость к короткому замыканию. Рекомендован для питания активных нагрузок (лампы накаливания, электроплиты, теплотехника и т.п.). При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели) необходим запас по мощности в 3-4 раза. Перегрузка генератора чревата выходом из строя
Не любой генератор может потянуть котел, насос..и.т.д. т.е. У Вас какой?
Синхронный генератор. Более высокое качество электроэнергии, чем у асинхронных. Способны выдерживать 3-кратные кратковременные перегрузки. Рекомендован для питания реактивных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Асинхронный генератор. Плохо переносит пиковые перегрузки. Низкая стоимость по сравнению с синхронными генераторами. Устойчивость к короткому замыканию. Рекомендован для питания активных нагрузок (лампы накаливания, электроплиты, теплотехника и т.п.). При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели) необходим запас по мощности в 3-4 раза. Перегрузка генератора чревата выходом из строя
Re: Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Игорь по правде говоря я в генераторах плохо что понимаю но как заверил меня заказчик он расщитан на 4.5 квт. Инвертор от него работает и сваривает нормально только газку по больше.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Допустим это насос погружной Водомет 115/75 Р=1300 Вт, cos=0,8. При расчете используют формулу Р/cos. Полная мощность рассчитывается: 1300/0,8=1625 Вт.
Для более точного расчета необходимо учитывать и cos самого генератора. Если он равен 0,85, то необходимо полную расчетную мощность прибора разделить на cos генератора.
1625/0,85=1912 Вт. Т.е. для нормальной работы с Р=1300 Вт, cos=0,сos=0,85 генератора, минимальная мощность генератора должна составлять 1912 Вт
Пусковой ток таких потребителей м.б. в 2-3 раза больше рабочего, соответственно: 1912х3=5736 Вт
Вывод: слабенький генератор. + обратите внимание на его хар-ку: на выходе пила или синусоида? Если пила, то "реактивные" потребители в такой сети как правило долго не живут.
Для более точного расчета необходимо учитывать и cos самого генератора. Если он равен 0,85, то необходимо полную расчетную мощность прибора разделить на cos генератора.
1625/0,85=1912 Вт. Т.е. для нормальной работы с Р=1300 Вт, cos=0,сos=0,85 генератора, минимальная мощность генератора должна составлять 1912 Вт
Пусковой ток таких потребителей м.б. в 2-3 раза больше рабочего, соответственно: 1912х3=5736 Вт
Вывод: слабенький генератор. + обратите внимание на его хар-ку: на выходе пила или синусоида? Если пила, то "реактивные" потребители в такой сети как правило долго не живут.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Re: Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Игорь но частотник дает плавный пуск насосу,а потом выводит его на полную мощьность. И почему при прямом соединении насоса с генератором он работает а с частотником нет.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Re: Проблемма с "ВОДОМЕТ ДОМ"
Добрый день. Вот что пишут продавцы генераторов:штеп писал(а):Игорь но частотник дает плавный пуск насосу,а потом выводит его на полную мощьность. И почему при прямом соединении насоса с генератором он работает а с частотником нет.
Пусковой ток возникает на очень короткий промежуток времени, доли секунды, но может в несколько раз превышать номинальное значение. В разных приборах пусковые токи могут достигать значений от 2 до 9 раз выше номинального. Самый тяжелый запуск у погружных насосов. У погружного насоса нет фазы холостого хода. Значение пусковых токов у погружных насосов достигает 7-9-кратного пика от заявленного в паспорте номинального тока. К сожалению, пусковой ток невозможно измерить обычными бытовыми приборами. Бытовые измерительные приборы слишком инерционны и не успевают отреагировать на очень кратковременный всплеск пускового тока. Многие производители не указывают данный параметр в своих спецификациях, поэтому приходится пользоваться ориентировочными значениями. Можно воспользоваться данными в приведенной ниже таблице, но лучше все-таки уточнять этот параметр у производителя или у дилера занимающегося продвижением товара.
teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1574
Получается длительность пускового тока с "частотником" будет больше, но его величина будет меньше...вот и появляется перегруз...у меня на даче генератор тоже периодически вываливается в зависимости от длительности перегруза в аварию....
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Генераторы бывают разные:синхронный, асинхронный, инвертор...VikT писал(а):Так ПЧ все равно сначала выпрямляет ток на входе, а потом уже преобразует. В принципе, это не должно влиять.
Синусоида тоже бывает "разной" - модифицированная и чистая..и не все что можно подключить может работать на "модифицированной" - некоторое время назад, кто то даже выкладывал тест генераторов на этом форуме.
когда в декабре были перебои в Подмосковье, возмущению клиентов не было предела....вроде купили генератор, а котел не работает...
Да я не про генератор, а про частотный преобразователь.Igor Kuklin писал(а):Генераторы бывают разные:синхронный, асинхронный, инвертор...
И поскольку он, в силу своей конструкции, сначала выпрямляет входной ток, то форма этого тока для ПЧ никакого значения не имеет.
А про перегруз, скорее всего так, как Вы написали, и есть.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"