Тема: Виброизоляция медной трубы

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Виброизоляция медной трубы

Сообщение sander » 14 июн 2011, 13:36

Коллеги, столкнулся у себя дома с неприятной ситуацией. Сделал отвод холодной воды после фильтра тонкой очистки на второй этаж через тройник и полнопроходной кран. Трубу паял твердым припоем. На втором этаже планируется ванная комната и спальня и в стене между этими помещениями будет проходить разводка труб. Простенок будет легкий из профиля cw-100 минваты и гипсокартона.
При открывании кранов внизу на нормальный проток шум от текущей воды передается по всей медной трубе наверх. Боюсь будет мешать спать. Труба внизу старая стальная замурованная местами в цементной стяжке..
Помогите выбрать оптимальное решение проблемы:
1. Вставка полимерного куска трубы после тройника а уж затем переход на медь.
2. Виброизоляция медной трубы с помощью самоклеющегося битума либо битумной мастики с помледующим одевание во вспененый полиэтилен.
3. Подкладка под установочные муфты (крутятся на профиль) резиновых прокладок.
4. Вставка гибких металлорукавов (гофрированная нержавейка ) или резины в оплетке между этажами.

Желательно услышать ответы от людей которые успешно бороли такие ситуации. ЗЫ предлагать поменять все трубы на первом этаже не предлагать :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
sander
Профи
Профи
 
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Откуда: Киев


Сообщение Ayrat » 14 июн 2011, 18:38

На практике не сталкивался с подобным, как-то не приходилось медь под водопровод применять... Но из предложенного лично мне кажется более всего надежным вариант №4 с металлогофрой.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Ayrat
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Откуда: Московская область

Сообщение sander » 15 июн 2011, 11:37

Да уж, наверное придется совместить и металлорукав и битум.
Ах как зарраза не хочется резать трубу :evil: .
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
sander
Профи
Профи
 
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Откуда: Киев

Сообщение sander » 16 июн 2011, 10:00

Кому интересно: решился вопрос проще.
Излазив под кухонной мойкой обнаружил что ее смеситель подключили напрямую к трубам через медные тонкостенные трубки малого сечения. Как раз от шум от понижения давления в этих трубках а затем и в китайском смесителе передавался на всю разводку и далее на второй этаж по медной трубе. Для эксперимента заменил жесткую подводку к смесителю на гибкую в оплетке и шум практически пропал.

Так что как говорится простые решения - самые верные :)
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
sander
Профи
Профи
 
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Откуда: Киев

Сообщение Ayrat » 16 июн 2011, 11:41

Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Ayrat
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Откуда: Московская область

Сообщение sander » 16 июн 2011, 11:59

Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
sander
Профи
Профи
 
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Откуда: Киев


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Reclamacia и гости: 11

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК