в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

pavelbereznjak писал(а):Выключается при стабилизации давления и отсутствии протока.Включается при падении давления и протоке за счет встроенного аккумулятора.
Если я правильно понимаю,то если я после насоса врезаю гидроаккумулятор на 100 лтр.,сначала насос накачает воду в этот бак и выключится когда накачает полный бак или как,что значит -стабилизация давления- в данном случае? Как насос получает команду на выключение после закачки воды в бак?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

когда неможет больше бак накачать
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

oleg.dmitrievic писал(а):когда неможет больше бак накачать
То по какой команде отключается?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Больше не могууу. :mrgreen:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

alicBV писал(а):Если я правильно понимаю
Мне кажется, я уже написал здесь то, что противоречит Вашему пониманию. Возразили бы для приличия..

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

По команде с датчика протока
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

oleg.dmitrievic писал(а):По команде с датчика протока
Спасибо.

Незнакомец

Re: в чём разница между Grundfos JP 5 и Grundfos MQ 3-35

Сообщение Незнакомец »

Я живу в Краснодаре я сталкнулся с такой же бедой ...
Вы пишите что перемотать двигатель в обычном сервисе стоит порядка 2000 р .. так это здорово!!! У нас не то что в Краснодаре а во всем Краснодарском крае не брались за ремонт данного движка по одной простой причине. (Рассказываю)
Я объездил примерно 20 сервисных центров и 10 надомников мастеров по перемотке ( я упертый человек - уверен был что можно его перемотать) И мне все однозначно дали ответ что стальной стаканчик мотора запресован в колбу и нержавеющей стали которую распресовать НЕВОЗМОЖНО) Тут у меня руки уже опустились, всех обмотчиков перемотчиков я обзвони. а толку нет. На официальном сервисе мне предложили купить новый насос за 9000 р. (я прикинул что смысла покупать то что не чинится нет )
Я бросил в сарай насос MQ и купил себе новый (правда уже другой - Испанский).
Но вдруг, зайдя на авито я искал себе мастера по ремонту котла (надо было сделать чистку перед зимой) я сталкнулся с фотографией своего электродвигателя от насоса MQ с подпись: фирма Ремонт-Мастер перемотка электродвигателей в Краснодаре.
Я особо не поверил, но решил прозвонить - по телефону мне рассказали, что они единственные в Крае купили какое-то немецкое оборудование и занимаются ремонтом таких электродвигателей и цена ремонта движка выйдет 2000 - 2500 р. И готовые движки у них так же есть по цене 2500р.
Как же мне обидно было что я уже купил себе насос за 17000 р. Но от такого счастья отказываться не стал и поехал к ним на фирму, и был удивлен когда увидил мастера с сервисной мастерской который мне предлагал заводской двигатель за 9000р. выносящий из Ремонт-Мастер 4 такие же колбы, видимо приобретенныху них за 2500р (Люди делать руками ничего не хотять а навариваться так запросто)
Подведу итог - своего рассказа - Мотор перемотать можно и нужно главное найти мастерскую. Я поставил себе MQ в систему работает с перемотанным насосом уже года 3 и все отлично.
Удачных ремонтов

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»