Автоматика, зима и погружной насос

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
steef07
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 09:24
Репутация: 0

Автоматика, зима и погружной насос

Сообщение steef07 »

Здравствуйте, описываю ситуацию:
Имеется сквжина 18м. Насос Водолей БЦПЭ, от скважины до дома метров семь, обратный клапан стоит перед гидроаккумулятором (50 л), т.о. труба на улице поидее должна быть сухой, реле стоит на нем же. Гидроаккумулятор в теплом подвале.
Суть проблемы:
Вода перемерзает гдето на улице, вода из бака уходит реле включает насос. Вода до бака не доходит реле насос не выключает, давление в трубе на улице растет насос перенапрягается.
Вопрос:
Что можно сделать чтобы насос выключался при перемерзании трубы?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не пользоваться им в морозы :D
или сделать все по человечески, а не через Опу

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

:bawling: печально: обратный клапан у насоса,саморегулирующий провод в трубу :P труба сухой не будет вакуум.

steef07
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 09:24
Репутация: 0

Сообщение steef07 »

Если я поставлю клапан к нососу, вода будет оставаться в трубе, и что она не будет перемерзать? :shock:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а если трубу углубить? :shock: и проблема исчезнес сама собой

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Защиту по сухому ходу поставьте.

steef07
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 09:24
Репутация: 0

Сообщение steef07 »

Углубить конечно вариант, но ниже нынешнего положения (где - то 1-1,20м) идет очень толстый фундамент, боюсь без спец оборудования не продолбить.
А насчет защиты по сухому ходу, мне кажется не поможет, т.к. насос берет воду из скважины и талкате ее до места перемерзания. Затем как я понимаю встает по перегреву.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Может будет работать так : клапан обязательно на насос (желательно лепестковый ) , после клапана отверстие в магистрали 3мм , перед мембранным баком (МБ) воздухоотводчик (тот что с поплавком ) , обратный клапан .

КОНЕЧНО греющий кабель проще и надёжнее .(только для питьевой воды надо брать ) , и клапан на насос в скважину , а от МБ убрать клапан .
Насосы типа водолей не любят обратного движения воды .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

steef07 писал(а):Углубить конечно вариант, но ниже нынешнего положения (где - то 1-1,20м) идет очень толстый фундамент, боюсь без спец оборудования не продолбить.
нанят человека с алмазным бурением будет значительно дешевле того гемороя который вы на форуме пытаетесь общими усилиями придумать себе на жпу. потом еще несколько раз будете переделывать, дороже будет поверьте мне, видел не один десяток раз это - есть один правильный путь, остальное все полная ерунда. А советчикам типа
gals19 писал(а):после клапана отверстие в магистрали 3мм
-1 надо ставить за дурные советы...

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Dim@
Это Вы серьёзно ? "за дурные советы..." Уважаемый ?

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Вы верно обладаете бригадой с алмазным буром и готовы помочь страждущему ?

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Dim@
P.S. Если Вы не знаете всех способов решения задачи , это не значит что оных не существует .)

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Сообщение alicBV »

Согласен с Dim@. Почему не сделать с минимумом "примочек"?
Как быстро решить проблемму которую "насос толкает до места замерзания"?
В любом случае сажать трубу ниже точки промерзания грунта это по уму.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вообще глубина промерзания сильно зависит от свойств грунта. Если грунт тяжелый , водонасыщенный, то глубина промерзания будет выше. Можно попробовать решить задачу малой кровью (без гарантии конечно)сняв часть земли над трассой и засыпать на это место какой либо легкий материал. Например мне шлак от каменного угля почему то нравится. Не чистый конечно, а вперемежку с землей. Можно еще и "холмиком" над трубой насыпать, если профиль позволяет. И предусмотреть дренаж, если его нет, чтобы эта траншею не затопило водой.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Сообщение alicBV »

И чем быстрее steef07 решит эту задачу,тем меньше последствий в будущем.
Я видел как плавает лужайка в комплекте с домом по весне, когда рассыпается труба после нескольких циклов мороз-тепло.Согласен утеплять нужно, это как минимум.
Последний раз редактировалось alicBV 12 ноя 2011, 09:27, всего редактировалось 1 раз.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Реле по сухому ,либо реле расхода ставите последовтельно с реле давления т. е. рядом с гидроаккумулятором,труба замёрзла расхода нет,насос не включится.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Автоматика, зима и погружной насос

Сообщение ctvtyg »

steef07 писал(а):Здравствуйте, описываю ситуацию:
Имеется сквжина 18м. Насос Водолей БЦПЭ, от скважины до дома метров семь, обратный клапан стоит перед гидроаккумулятором (50 л), т.о. труба на улице поидее должна быть сухой, реле стоит на нем же. Гидроаккумулятор в теплом подвале.
Суть проблемы:
Вода перемерзает гдето на улице, вода из бака уходит реле включает насос. Вода до бака не доходит реле насос не выключает, давление в трубе на улице растет насос перенапрягается.
Вопрос:
Что можно сделать чтобы насос выключался при перемерзании трубы?
чудеса твои господи челу подсказывают как малой кр.. вода была круглый год он задаёт вопрос Что можно сделать чтобы насос выключался при перемерзании трубы?а нужно-то вставить в трубу саморегулирующийся электрический нагревательный кабель с холодным соединительным проводом. Область применения - обогрев труб, продуктопроводов, для защиты труб от замерзания, обеспечения требуемой температуры технологических процессов. Благодаря наружной изоляции из пищевого пластика, возможно установка внутри трубы с питьевой водой. Конструктивно представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом и евровилкой, с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами. При установки в трубу возможно применение специальной герметичной затягивающейся муфты с резьбой ¾" и 1". Важным свойством кабеля является достаточная жесткость, которая значительно упрощает прокладку кабеля внутри трубы.кончатся :bawling: появится :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

gals19 писал(а):Вы верно обладаете бригадой с алмазным буром и готовы помочь страждущему ?
Не обладаю, если надо - есть знакомые которые обладают. Могу дать тел если объект в МО.
ctvtyg писал(а):вставить в трубу саморегулирующийся электрический нагревательный кабель
кабель должен работать постоянно, потребляемая мощность кабеля примерно 30вт/пог.м., т.е. за зиму вы сожгете электричества как раз на сумму алмазного бурения.
На худой конец можно утеплить трубу и над ней. Но если вода высоко весной - может всплыть все это.
gals19 писал(а):P.S. Если Вы не знаете всех способов решения задачи , это не значит что оных не существует .)
Есть один прямой путь и куча извилистых. Вы ищете извилистый путь вместо того что бы идти прямо...
Я знаю как сделать правильно и с наименьшими проблемами - его и советую. Все что вы предлагаете это борьба с последствиями проблемы, а правильнее решать саму проблему.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Dim@ писал(а):
gals19 писал(а):Вы верно обладаете бригадой с алмазным буром и готовы помочь страждущему ?
Не обладаю, если надо - есть знакомые которые обладают. Могу дать тел если объект в МО.
ctvtyg писал(а):вставить в трубу саморегулирующийся электрический нагревательный кабель
кабель должен работать постоянно, потребляемая мощность кабеля примерно 30вт/пог.м., т.е. за зиму вы сожгете электричества как раз на сумму алмазного бурения.
На худой конец можно утеплить трубу и над ней. Но если вода высоко весной - может всплыть все это.
gals19 писал(а):P.S. Если Вы не знаете всех способов решения задачи , это не значит что оных не существует .)
Есть один прямой путь и куча извилистых. Вы ищете извилистый путь вместо того что бы идти прямо...
Я знаю как сделать правильно и с наименьшими проблемами - его и советую. Все что вы предлагаете это борьба с последствиями проблемы, а правильнее решать саму проблему.
Саморегулирующиеся нагревательные кабели экономичны: благодаря специальной матрице, расположенной
внутри кабеля, саморегулирующийся кабель гибко меняет свою мощность в зависимости от температуры окружающей среды, причем мощность различных участков кабеля может быть разной. В большинстве случаев при использовании соответствующей теплоизоляции достаточно 9 Вт на погонный метр трубы.
Последний раз редактировалось ctvtyg 11 ноя 2011, 21:15, всего редактировалось 1 раз.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ctvtyg писал(а):НЕПРАВ ПРОГУГИСЬ НАЙДЁШЬ ОТВЕТЫ ПРО САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КАБЕЛЬ
Dim прав.
Кроме Гугла, нужна еще голова.
Саморегулирующий кабель саморегулируется, это правда, но не выключается.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»