трехходовой клапан

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
wano
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 19:07
Репутация: 0

трехходовой клапан

Сообщение wano »

Задача: когда пропадает вода идущая самотеком (падает давление в трубе) переключиться автоматически на резервную емкость. Думаю что нужно установить трехходовой клапан для холодной воды перекрывающийся в зависимости от давления. Но такового в интернете найти не могу. Посоветуйте, пожалуйста.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

через э\магнитный клапан и реле давления можно:

давление упало - реле давления вкл - контакт на э\магнитный клапан, клапан открылся, пошла вода из резерва
давление поднялось - реле давления выкл - пропал контакт с э\магнитного клапана, клапан закрылся, пошла вода из магистрали.
после реле давления(должно стоять на основной магистрали) и на выходе из резервной емкости поставить обратный клапан. на выходе с резервной емкости поставить обратный клапан. Не забыть в резервную емкость установить защиту от сухого хода (лягушку)(если будете насос использовать) и защиту от перелива(например quickstop или туже лягушку). Также учтите, что вода в емкостях если долго не используется может затухнут. Поэтому или часто промывать или использовать схему магистраль-емкость-насос-потребитель.

Как-то так. :D

pelletkotel.com.ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 14:16
Репутация: 0

Сообщение pelletkotel.com.ua »

ставим любом трехходовой клапан + прессостат с микросвитчем ,грубо говоря замыкалка контакта на клапане для его включения.

wano
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 19:07
Репутация: 0

Re: трехходовой клапан

Сообщение wano »

Во всем Мукачево трехходового крана на который можно бы посадить редуктор давления не нашел. Максимум - трехходовые термосмесители. Ткните носом в какой-нибудь трехходовой клапан в интернете совместимый с редуктором давления.

wano
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 19:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение wano »

molotoboec писал(а):через э\магнитный клапан и реле давления можно:

давление упало - реле давления вкл - контакт на э\магнитный клапан, клапан открылся, пошла вода из резерва
давление поднялось - реле давления выкл - пропал контакт с э\магнитного клапана, клапан закрылся, пошла вода из магистрали.
после реле давления(должно стоять на основной магистрали) и на выходе из резервной емкости поставить обратный клапан. на выходе с резервной емкости поставить обратный клапан. Не забыть в резервную емкость установить защиту от сухого хода (лягушку)(если будете насос использовать) и защиту от перелива(например quickstop или туже лягушку). Также учтите, что вода в емкостях если долго не используется может затухнут. Поэтому или часто промывать или использовать схему магистраль-емкость-насос-потребитель.

Как-то так. :D
возможно, потребуется ставить повышающий насос в перспективе - потому хотел бы сразу поставить редуктор с защитой от сухого хода на трехходовик.
Обратного клапана одного хватит - на основной магистрали перед реле (по ходу притока воды).
Застаиваться будет вряд ли - рассчитан бак на лето. Летом вода есть день-два в неделю.
Таких засушливых лет как в последние два года не помню. мог бы просто пропустить через бак, но тогда такой риск (застоянная вода) есть. Кроме того пить воду из пластмассовой емкости постоянно не хотелось бы.

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Re: трехходовой клапан

Сообщение Aleksander »

Можно поставить любой трехходовой клапан с сервоприводом, с управлением типа on-off 230вольт. Схема такая: реле давления на магистрали, за ним невозвратник, потом трехходовой (например mut 3000 c сервоприводом v70). Реле давления желательно с контактами переключаемого типа, или поставить после него реле на 220в.
Хотя гораздо проще сделать отбор сразу из бака, а бак наполнять с магистрали.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»