Срывает фильтры. Почему?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Авдеев
Страницу 23 процитированного Вами будерусовского Руководства смотрели?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Mij-gan
И что?
Мероприятия вместо установки
декомпрессионной емкости
(только вместе с ограничителем
максимального давления и предо-
хранительным ограничителем
температуры) - не допускаются для мощности теплогенератора свыше 350 кВт
Да и вообще в топике речь идет про электроводонагреватель, а не про промышленные стандарты.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Авдеев писал(а):Если уж ставить в котельную, то такой вот девайс.
за 13 тыс ставьте себе сами :D
сборный аналог выйдет не более 3-5тыс

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Авдеев пришёл к мысли про расширитель не по каким то там советам "производителей"- им нужно продавать свои изделия, пусть хоть опухнут от смеху, а я лично использую комбинированный бойлер на 100 литров, после установки его и редуктора с манометром :shock: понял , благо у меня с физикой лады, да и огромный опыт ремонтов котлов, вот только подводит расширитель меня, уже второй раз за пол года прокачиваю его, кстати место он почти не занимает под бачком унитаза стоит, беленький тоже :mrgreen: его почти и не видно, да и легко съёмный.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Святослав
что то не уловил смысла :shock:
Святослав писал(а):Авдеев пришёл к мысли про расширитель не по каким то там советам "производителей"- им нужно продавать свои изделия, пусть хоть опухнут от смеху

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re:

Сообщение Святослав »

Dim@ ,а если так:
Святослав писал(а):Авдеев Я пришёл к мысли про расширитель не по каким то там советам "производителей", им нужно продавать свои изделия, пусть хоть опухнут от смеху,
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Копья ломаете а точно не известен не тип водонагревателя(Проточник,накопительный.Электрический,газовый)
Viktoria писал(а):Предохранительный клапан, как выяснилось, стоит.
А правильно установлен? Инфы ноль. :| Сколько накопительных электрических 100лит. установили несчесть, по квартирам(шабашки)и по типовым нигде РБ не ставили.Учитывая что 3-4 "банки" от14-22эт. сданы в 2006-2008г в разных городах по побережью и вели их лет пять.Ни разу не было чего то похожего.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Святослав писал(а):после установки его и редуктора с манометром понял
Что понял? Что от установки расширителя что-то лучше стало?
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Коллеги спор неочем - по существу вопроса топикстартера много неизвестных без них мы можем только гадать.
По поводу расширителя - без него есть вероятность что будет часто стравливать предохранительный клапан, на недорогих клапанах есть вероятность что он может после этого подтекать (накипь попала, соринка там стала причиной негерметичности) и вообще это не правильный режим его эксплуатации. Так же есть вероятность что бак может лопнуть по шву - такая проблема была у меня на даче в 100литровон водонагревателе Термекс, на второй сезон потек в месте сварки шва, хотя сбросник не срабатывал. Второй нагреватель на 60 литров той же марки работает без проблем уже 5й год.
С установкий расширителя этих проблем точно не будет. Ставить или нет это ваш выбор, опять же из личного опыта - когда объектов делаешь много, то лучше не экономить деньги заказчика на качестве и перестраховаться по максимуму т.к. последующие поездки по ремонту и переделкам очень бьют по карману и по времени. ИМХО

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Dim@ писал(а):С установкий расширителя этих проблем точно не будет. Ставить или нет это ваш выбор, опять же из личного опыта - когда объектов делаешь много, то лучше не экономить деньги заказчика на качестве и перестраховаться по максимуму т.к. последующие поездки по ремонту и переделкам очень бьют по карману и по времени. ИМХО
+100%
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

электробойлеру с небольшими киловатами в .. в нем короче, расширбак и в правду не обязателен, вполне хватает и сбросника штатного. А вот ежели там теплообменник киловат так в 30 в томже самом 100 литровом бойлере.. то вот тогда без расширбака он будет плескать из клапана после каждого запуска котла. В чем дима прав, так это в том, что расширбак в любой подобной системе очень желателен.

кстати насчет схемы рефлекса, там как раз таки бак косвенного нагрева, а сколько там киловат в змеевике?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Dim@ писал(а):По поводу расширителя - без него есть вероятность что будет часто стравливать предохранительный клапан,
Будет стравливать столько сколько нужно. Это как-то напрягает?
Я встречал водонагреватели Штибель, которые проработали более 20 лет, причем группу безопасности никто не менял. Найдите мне в каталоге Штибеля хотя бы упоминание про расширительный бак. :D
Чтобы сбросник не закальцевался нужно хотя бы раз в полгода проворачивать его.
А Термекс на то и Термекс, чтобы через год-два выкинуть.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

oleg.dmitrievic писал(а):А вот ежели там теплообменник киловат так в 30 в томже самом 100 литровом бойлере.. то вот тогда без расширбака он будет плескать из клапана после каждого запуска котла.
Вот и подошли к моменту истины :D
На самом деле тот же пресловутый Штибель, а как известно он №1 по водогреям в Европе, даже и для более мощных водогреев не предусматривает установку РБ. Наверное не самые тупые у них инженеры?
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Вопрос в том, что тут публика конкретно делится на тех, кто много установил и проблем нету, и тех кто установил себе и юзает технику, так вот от последних и информация более веская если учесть, что он не просто пользователь, а прямой участник создания благ собственного бытия, в том виде как контроль разработки и последующего воплощения своего дитя на место использования с последующим родительским контролем. Отнюдь не спорю с остальными участниками темы, но имею своё мнение, и хрен с ним... :mrgreen:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Такая дешёвая вещь как манометр, легко объяснит позицию установки расширителя, но это для тех кто использует технику, а для тех кто ставит, ерунда и лишние соединения, да и куда это всё прилепить, фантазии не хватает, не художник Морозов.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Т.е. в бойлеры с электротеном вода расширяется меньше чем с более мощным теплообменником косвенного нагрева?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Dim@ по чем килограмм ваты :mrgreen:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Авдеев писал(а):Будет стравливать столько сколько нужно. Это как-то напрягает?
+100
никогда на эл водонагреватели рб не ставил и не буду. Какой смысл в этом :?:
с большими косвенниками несколько раз ставил, так как в проект были заложены, но думаю и без рб все было бы прекрасно

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Мутный писал(а):но думаю и без рб все было бы прекрасно
так и в системах отопления они впринципе некчему, особенно на небольших системах где объем жидкости не превышает 100литров?
жаль фотки не найду с котельных где РБ не стояли (переделывали заново) :D

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Вот в СО они то и нужны и обязательно.
На мощные бойлеры обычно в проектах и на ГВС тоже вставляют.
Но вот чтобы на домашний эл водонагреватель в квартиру ставить РБ :D это напоминает автомобиль жигули с шестью колесами :D это как ты Dim@ выразился колхоз. Я бы фото таких монтажей в перлы размещал :D

Ответить