Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Viktoria
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:17
Репутация: 0

Срывает фильтры. Почему?

Сообщение Viktoria »

Добрый день. У нас возникла проблема, один за другим срывает фильтры с кранов (срывает саму колбу). В доме регулятор давления стоит на величину 3х бар, у фильтров ограничение 7 бар. Проблема возникла после установки водонагревателя, может ли он являться причиной срыва фильтров? Подскажите,что может быть причиной и как предотвратить повтор?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Уточняем.На вводе РД, после фильтра, водонагреватель?
Viktoria писал(а): один за другим срывает фильтры с кранов (срывает саму колбу)
Что за краны-фильтра такие :? .Тип водонагревателя,как врезан, есть ли предохранительный клапан,правильно ли он установлен.Схемка не помешала бы :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Viktoria
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:17
Репутация: 0

Сообщение Viktoria »

РД до фильтра установлен, потом стоит водонагреватель. Уточнение: краны-фильтры по ошибке написала, я не спец. :oops: Срывает сами фильтры, сначала сорвало фильтр грубой очистки (он стоит до всех систем до водонагревателя), а через неделю сорвало фильтр питьевой воды он стоит после водонагревателя.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Проверить установлен ли на водонагревателе предохранительный клапан
2. Если водонагреватель больше 50литров то необходимо установить расширительный бак, для компенсации объема при тепловом расширении воды.

Viktoria
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:17
Репутация: 0

Сообщение Viktoria »

Dim@Спасибо, проверим!

Viktoria
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:17
Репутация: 0

Сообщение Viktoria »

Предохранительный клапан, как выяснилось, стоит.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Viktoria в регуляторе должен быть манометр и расширительный бак - обязательно, рассчитать какой= просто (1/10) если нагреватель литров на 100, то и расширитель подбирайте литров на 10.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну это ты с запасом, насколько я помню не 10 а 6 надо на сотню.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

неладно что то в королевстве, если стоит штатный предклапан, то он исполнен вместе с обратником. А в нашем случае как пред так и обратник не работают.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Viktoria
Уточните это в квартире или в частном доме? Вода откуда берется?
Если проблема, как вы говорите, возникла после установки водонагревателя то 100% неправильно установлен клапан избыточного давления (группа безопасности). Во время нагрева воды в водонагревателе, ее объем увеличивается и срывает ваши фильтры, так как они являются самым слабым местом в системе. Вам повезло, что не рванул сам водонагреватель, так как последствия могут быть серьезными.
Срочно выключите на водонагревателе нагрев (электричество) и разбирайтесь с группой безопасности.
Никакой расширительный бак вам не нужен, если правильно работает группа безопасности.
Если можете выложите здесь фото узла подключения водонагревателя. Возможно по нему будет видно ошибку монтажа.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Авдеев писал(а):Никакой расширительный бак вам не нужен, если правильно работает группа безопасности.
Бред бредовый - предлагаете что бы сбросник постоянно стравливал излишнюю воду на пол?
Если водонагреватель больше 50литров, перед ним стоит обратный клапан или редуктор, то установка расширительного бака обязательна. В противном случае будут течь соединения, фильтра и пр. слабые звенья в цепи - воде расшитяться куда то надо же. А чайники и колхозники обходятся одними сбросниками которые сбрасывают воду на пол и после нескольких циклов начинают подтекать сами по себе.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

не совсем так. Просто емкость нагревателя мала. Прирасходе гвс, надо не сливать всю горячую воду, если дельта не будет привышать 10-15 градусов, то и капать-взрываться не будет.
Хотя темп расширение пока только версия. Может редуктор срет, (если он установлен, была причина), мож колбы фигня, а может и целый комплекс.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Не первый раз сталкиваюсь с тем, что неплохие монтажники не знают как правильно электроводонагреватель установить.
Dim@ Откуда такие познания?
Воду из клапана избыточного давления на пол лить не нужно. Для этого существует канализация. Воды из сбросника считанные капли. А вот чтобы подтекали сбросники не видел. Они подтекают если давление в системе завышено.
Бак расширительный конечно поставить можно, но не нужно.
Спросите про это производителей водонагревателей, если хотите, чтоб они вас на смех подняли. Или хотя бы каталоги их посмотрите со схемами подключения для начала, например Stiebel Eltron каталог проектировщика вот здесь http://c-o-k.ru/biblio" onclick="window.open(this.href);return false;
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

гpязнуля писал(а):Хотя темп расширение пока только версия.
Человек же написал, что все началось после установки водогрея.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

гpязнуля писал(а):Прирасходе гвс, надо не сливать всю горячую воду, если дельта не будет привышать 10-15 градусов, то и капать-взрываться не будет
А вот ни фига, гpязнуля. Мусолили уже эту тему.
1)Вроде как есть такие водогреи, где обязательно образуется воздушный пузырь, работающий как расширительный бак. Там действительно не капает. Но я этого не видел.
2) То, что постоянно вижу, когда приезжаю к знакомым, у них без расширительного бака. Капает противно и долго, как только включили. Как китайская пытка, когда капает в темя.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Авдеев писал(а):Или хотя бы каталоги их посмотрите со схемами подключения для начала
С 2006 года монтирую, а вот посмотреть инструкции и поговорить с техн.представителями производителя не удосужился! :D
Авдеев Не все пишут в инструкциях - там лишь необходимый минимум что бы не пиз@нуло и не убило людей, а есть еще куча другой регламентирующей документации которую вы видимо не читали плюс еще опыт никто не отменял.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Code, не видил, не значит небывает. Коль капает лечить надо, а не вытирать.
Расширитель? Да ради бога! Расширитель всегда хорошо! Авдеев, не факт, неизвестна причина установки редуктора. Одно дело начальное давление 2кг или 5кг. Скорей всего редуктор одновременно с нагревателем поставили.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

перечитал первый пост... надо все уточнять.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

гpязнуля писал(а):Авдеев, не факт, неизвестна причина установки редуктора.
Согласен.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Dim@ писал(а):Авдеев Не все пишут в инструкциях - там лишь необходимый минимум что бы не пиз@нуло и не убило людей, а есть еще куча другой регламентирующей документации которую вы видимо не читали плюс еще опыт никто не отменял.
Схему Рефлекса в качестве примера приводить неудачно, так как они производители расширительных баков и готовы их по каждый кран ставить.
А вот схемы Stiebel Eltron и Buderus.
11.jpg
123.jpg
Если уж ставить в котельную, то такой вот девайс. http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id= ... el_id=3529" onclick="window.open(this.href);return false;
А насчет установки расширительного бака с электроводонагревателем в квартиру (а речь идет скорее всего про это), то это анекдот просто.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Ответить