Срывает фильтры. Почему?
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Срывает фильтры. Почему?
Добрый день. У нас возникла проблема, один за другим срывает фильтры с кранов (срывает саму колбу). В доме регулятор давления стоит на величину 3х бар, у фильтров ограничение 7 бар. Проблема возникла после установки водонагревателя, может ли он являться причиной срыва фильтров? Подскажите,что может быть причиной и как предотвратить повтор?
Уточняем.На вводе РД, после фильтра, водонагреватель?
Что за краны-фильтра такие .Тип водонагревателя,как врезан, есть ли предохранительный клапан,правильно ли он установлен.Схемка не помешала быViktoria писал(а): один за другим срывает фильтры с кранов (срывает саму колбу)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Viktoria
Уточните это в квартире или в частном доме? Вода откуда берется?
Если проблема, как вы говорите, возникла после установки водонагревателя то 100% неправильно установлен клапан избыточного давления (группа безопасности). Во время нагрева воды в водонагревателе, ее объем увеличивается и срывает ваши фильтры, так как они являются самым слабым местом в системе. Вам повезло, что не рванул сам водонагреватель, так как последствия могут быть серьезными.
Срочно выключите на водонагревателе нагрев (электричество) и разбирайтесь с группой безопасности.
Никакой расширительный бак вам не нужен, если правильно работает группа безопасности.
Если можете выложите здесь фото узла подключения водонагревателя. Возможно по нему будет видно ошибку монтажа.
Уточните это в квартире или в частном доме? Вода откуда берется?
Если проблема, как вы говорите, возникла после установки водонагревателя то 100% неправильно установлен клапан избыточного давления (группа безопасности). Во время нагрева воды в водонагревателе, ее объем увеличивается и срывает ваши фильтры, так как они являются самым слабым местом в системе. Вам повезло, что не рванул сам водонагреватель, так как последствия могут быть серьезными.
Срочно выключите на водонагревателе нагрев (электричество) и разбирайтесь с группой безопасности.
Никакой расширительный бак вам не нужен, если правильно работает группа безопасности.
Если можете выложите здесь фото узла подключения водонагревателя. Возможно по нему будет видно ошибку монтажа.
меньше знаешь-крепче спишь
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Бред бредовый - предлагаете что бы сбросник постоянно стравливал излишнюю воду на пол?Авдеев писал(а):Никакой расширительный бак вам не нужен, если правильно работает группа безопасности.
Если водонагреватель больше 50литров, перед ним стоит обратный клапан или редуктор, то установка расширительного бака обязательна. В противном случае будут течь соединения, фильтра и пр. слабые звенья в цепи - воде расшитяться куда то надо же. А чайники и колхозники обходятся одними сбросниками которые сбрасывают воду на пол и после нескольких циклов начинают подтекать сами по себе.
не совсем так. Просто емкость нагревателя мала. Прирасходе гвс, надо не сливать всю горячую воду, если дельта не будет привышать 10-15 градусов, то и капать-взрываться не будет.
Хотя темп расширение пока только версия. Может редуктор срет, (если он установлен, была причина), мож колбы фигня, а может и целый комплекс.
Хотя темп расширение пока только версия. Может редуктор срет, (если он установлен, была причина), мож колбы фигня, а может и целый комплекс.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что неплохие монтажники не знают как правильно электроводонагреватель установить.
Dim@ Откуда такие познания?
Воду из клапана избыточного давления на пол лить не нужно. Для этого существует канализация. Воды из сбросника считанные капли. А вот чтобы подтекали сбросники не видел. Они подтекают если давление в системе завышено.
Бак расширительный конечно поставить можно, но не нужно.
Спросите про это производителей водонагревателей, если хотите, чтоб они вас на смех подняли. Или хотя бы каталоги их посмотрите со схемами подключения для начала, например Stiebel Eltron каталог проектировщика вот здесь http://c-o-k.ru/biblio" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim@ Откуда такие познания?
Воду из клапана избыточного давления на пол лить не нужно. Для этого существует канализация. Воды из сбросника считанные капли. А вот чтобы подтекали сбросники не видел. Они подтекают если давление в системе завышено.
Бак расширительный конечно поставить можно, но не нужно.
Спросите про это производителей водонагревателей, если хотите, чтоб они вас на смех подняли. Или хотя бы каталоги их посмотрите со схемами подключения для начала, например Stiebel Eltron каталог проектировщика вот здесь http://c-o-k.ru/biblio" onclick="window.open(this.href);return false;
меньше знаешь-крепче спишь
А вот ни фига, гpязнуля. Мусолили уже эту тему.гpязнуля писал(а):Прирасходе гвс, надо не сливать всю горячую воду, если дельта не будет привышать 10-15 градусов, то и капать-взрываться не будет
1)Вроде как есть такие водогреи, где обязательно образуется воздушный пузырь, работающий как расширительный бак. Там действительно не капает. Но я этого не видел.
2) То, что постоянно вижу, когда приезжаю к знакомым, у них без расширительного бака. Капает противно и долго, как только включили. Как китайская пытка, когда капает в темя.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
С 2006 года монтирую, а вот посмотреть инструкции и поговорить с техн.представителями производителя не удосужился!Авдеев писал(а):Или хотя бы каталоги их посмотрите со схемами подключения для начала
Авдеев Не все пишут в инструкциях - там лишь необходимый минимум что бы не пиз@нуло и не убило людей, а есть еще куча другой регламентирующей документации которую вы видимо не читали плюс еще опыт никто не отменял.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Code, не видил, не значит небывает. Коль капает лечить надо, а не вытирать.
Расширитель? Да ради бога! Расширитель всегда хорошо! Авдеев, не факт, неизвестна причина установки редуктора. Одно дело начальное давление 2кг или 5кг. Скорей всего редуктор одновременно с нагревателем поставили.
Расширитель? Да ради бога! Расширитель всегда хорошо! Авдеев, не факт, неизвестна причина установки редуктора. Одно дело начальное давление 2кг или 5кг. Скорей всего редуктор одновременно с нагревателем поставили.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Схему Рефлекса в качестве примера приводить неудачно, так как они производители расширительных баков и готовы их по каждый кран ставить.Dim@ писал(а):Авдеев Не все пишут в инструкциях - там лишь необходимый минимум что бы не пиз@нуло и не убило людей, а есть еще куча другой регламентирующей документации которую вы видимо не читали плюс еще опыт никто не отменял.
А вот схемы Stiebel Eltron и Buderus. Если уж ставить в котельную, то такой вот девайс. http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id= ... el_id=3529" onclick="window.open(this.href);return false;
А насчет установки расширительного бака с электроводонагревателем в квартиру (а речь идет скорее всего про это), то это анекдот просто.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
меньше знаешь-крепче спишь