Тема: Отличие двух реле

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Отличие двух реле

Сообщение Пятницa » 28 май 2012, 13:46

Граждане, тут время пришло, и понадобилось мне в хозяйстве реле сухого хода, сунулся в и-нет и озадачился: чем отличаются реле давления РМ-5 и реле-датчик сухого хода LM-3?
Вот: http://gts-pump.ru/downloads/PM%205%20+%20LP3.jpg
А?
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион


Сообщение Al » 28 май 2012, 14:32

Кол-во и толщина пружинок, схема работы контактов, кнопка сброса с/х ...
Вобщем этой картинке можно верить- так и нужно делать. Фото неудачное
Вот разницу видно:
http://images.prom.ua/5155248_w640_h640_lp3.jpg
http://www.komfort.ru/catalog/Rele-davl ... d10439.jpg
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Пятницa » 28 май 2012, 14:41

Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Al » 28 май 2012, 14:55

Кнопкой только. Насос запустится вода пойдёт, оно дальше не размыкается до следующего с/х.
Хотя фик его знает, не помню чтоб оно само включалось- там доп контакты есть- на них лампочку неисправности вешают- горит лапмпа- бежишь жмёшь, вроде так.
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Пятницa » 28 май 2012, 15:15

Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Al » 28 май 2012, 15:37

Что скоммутировать? Питание сигнального звонка на вкл катушки пускателя? :mrgreen:
Понедельник, ничего не понимаю. Есть умная груша- нельзя скушать, ставь её http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/ua-ua/U ... ONTROL.pdf
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Al » 28 май 2012, 15:38

Но первый вариант бегать и жать надёжней )
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Пятницa » 28 май 2012, 15:48

Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Al » 28 май 2012, 15:56

Оно есть уже - второе- то, только кто им всем давления накачает. Да и не нужно оно- отсутствие воды обнаружится при наличии жильца дома. А жилец сходит и позырит чётам за беда такая.
Зато не сломается ничего 100%.
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Пятницa » 28 май 2012, 16:01

Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Al » 28 май 2012, 16:16

Чё пристал- то? :mrgreen: На то нужен контроллер- проверять периодически не пришла ли водичка. Можем собрать шкаф. У нас дёшево- город бедный, люди не жадные ))))
Как- то наверно можно и скорее всего есть такие автоматы. У нас вон сухого хода- телемеханика XMXA06L2135 , да и 6-ти барные давно только XMPA06B2131. Поставил и никто не придёт 2 года, потом головняк с гарантией самоснимается ) . 5 лет только они. Живём счастливо и спим хорошо :D
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Al » 28 май 2012, 16:21

у XMXA - 2 порога и , если это водопровод, а не скважина, оно включится в пределах механически возможной минимальной разницы.
... или не включится , не помню )))) Нужно призвать в тему специалистов- практиков с хорошей памятью :mrgreen:
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Пятницa » 29 май 2012, 10:48

Второго не нужно...
Поплавок нужен в колодец для контроля прихода воды...
Или реле времени вкл. периодически для пробы...
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение Al » 29 май 2012, 11:38

О! Так колодец это? Ну- один поплавок и всё.
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород

Сообщение Al » 29 май 2012, 11:39

И вообще насос с поплавком в колодец опустить. Тут тема где- то была: "Как насоветовать самый хреновый колодезный насос" )))
Al
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Откуда: Н.Новгород


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Михаил Кузнецов и гости: 116

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК