Разрывает мембрану расширительного бака

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ай Михаил, увидел все таки причину!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Dim@ писал(а):Ай Михаил, увидел все таки причину!
А Вы, Дмитрий, сразу подсказать не могли? А я уже тут механику процесса некоторым расписываю.
Может я неправильно понял, но мне так показалось, что решение это шарады с баком Вы сразу нашли, но не стали лишать нас удовольствия намазать всё вокруг силиконом?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Да я и не искал. Но мне кажется это не клапан а муфта под пайку

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Блин! Действительно не клапан, а чёрти-что. А так похоже на York.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

cineman писал(а):Блин! Действительно не клапан, а чёрти-что. А так похоже на York.
Но-но...Это Вам не черти что и "не мелочь по карманам тырить", а муфта под пайку. :wink: Dim@ правильно догадывался.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

alikBV писал(а):а муфта под пайку.
Страшная то какая муфта? Я таких не видел в кошмарах. Их количество на погонный метр явно завышено.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

cineman писал(а):...количество на погонный метр явно завышено.
Иногда бывает,изредка.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re:

Сообщение Пятницa »

alikBV писал(а):
Пятницa писал(а):...а вы откуда знаете?...может я что пропустил, но :
грушу расширительного бака на ГВС.
Приём!Приём!,Пятница...Фото подключения бака на 1-й странице поста.
:) приём...
трубы какие то... что-куда,откуда и где-что - не написано... схемы - нет. Я не экстрасенс...
Это кто написал:
alikBV писал(а): Уже третий раз в течении года разрывает грушу расширительного бака на ГВС.
?

Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
cineman писал(а):Пропустили изучение конструкции бойлера. Вода начинает прибывать в расширитель бойлера со входа этого бойлера. Это вода придонного слоя бойлера, что обусловлено конструкцией самого бойлера.
А что за бойлер? Про него ни слова не было...
И где он на фото?
а... нашёл картинку какого то:
Изображение
что там сверху в толстой трубе?

Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
нашёл ещё одну картинку:
Изображение
и возник вопрос: а может автор перепутал вход-выход?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Сообщение alicBV »

Вход - выход на бойлере автор не перепутал. Это водонагреватель Vaillant VIH 200 R.
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 00:15, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

а схемку от руки нарисуете?
Мож и вправду что лишнее
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Пятницa писал(а):а схемку от руки нарисуете?
Как-то так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

круто "от руки'... :D
Вопросы:
- что такое поз. 24, 25 ?
- поз.12 - это группа с ОК на фото..
- п. 11 - насос рециркуляции?
- а почему счётчик не считает поливы, мойку и пож.гидрант с барбекю? :)
- система подготовки - это водоочистка?
- Т3 красненьким - это ГВС... какой-то ещё полив горячей водой... А на выходе бойлера что-то ещё стоит - опять манометр и ещё что-то - это очень нужно?
- а зачем 2 РБ (поз.29 и 5), один из которых (поз.5) разрывает?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Пятницa писал(а):круто "от руки'... :D
Вопросы:
- что такое поз. 24, 25 ?
- поз.12 - это группа с ОК на фото..
- п. 11 - насос рециркуляции?
- а почему счётчик не считает поливы, мойку и пож.гидрант с барбекю? :)
- система подготовки - это водоочистка?
- Т3 красненьким - это ГВС... какой-то ещё полив горячей водой... А на выходе бойлера что-то ещё стоит - опять манометр и ещё что-то - это очень нужно?
- а зачем 2 РБ (поз.29 и 5), один из которых (поз.5) разрывает?
Ответы:
Поз.24-фильтр грубой очистки 1"
Поз.25-фильтр тонкой очистки 1" ВВ20/50мкр.
Поз.12-это группа с обратным клапаном,без редуктора давления арт.305827 (на схеме вставлен типовой блок)
Поз.11 - насос рециркуляции BUPA 20/3.0
-счётчик не считает поливы, мойку и пож.гидрант с барбекю,так как они установлены до фильтра тонкой очистки.
- система подготовки...? - да это водоочистка.
- Т3 красненьким - это ГВС..., полив горячей водой... -это выведен на улице смеситель для полива тёплой водой цветов.
- на выходе бойлера стоит термоманометр, для контроля температуры воды и контроль давления воды на выходе из бойлера по линии ГВС,то есть контроль состояния мембраны расширительного бака бойлера ГВС. А ещё что-то - это автоматический воздухоотводчик, для развоздушивания при заполнения.
Поз.29-гидроаккумулятор насосной станции.
Поз.5 - расширительный бак, грушу которого разрывает,это бак бойлера косвенного нагрева VIH 200R.
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 08:29, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

да... кранов многовато как то.
вопрос - если вода из скважины то зачем счетчик воды?
если вода из сети - то почему счетчик не учитывает расход воды на полив и зачем гидроакумулятор?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

что-то контроль мембраны на гвс после бойлера не очень то её контролирует... Не находите странным?
А потом - зачем этот рб вообще нужен, если ОК имеется? - разве с простым водогреем, в простенькой системе его ставят? Сбросник давления и всё вроде...
Думается так:
Гвода, при нагреве и закр.разборе имеет повыш.давление, кот.гасится подпирающей холодной, а у вас ОК стоит и не даёт, вот и идёт давление г.воды в РБ...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пятницa писал(а):кот.гасится подпирающей холодной
не гасится - там обратный клапан стоит
но должен срабатывать сбросник - может он не рабочий просто?

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Dim@ писал(а):да... кранов многовато как то.
вопрос - если вода из скважины то зачем счетчик воды?
если вода из сети - то почему счетчик не учитывает расход воды на полив и зачем гидроакумулятор?
Счетчик для отслеживания ресурса картриджа фильтра тонкой очистки.
Гидроаккумулятор служит накопителем воды из скважины.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Dim@ писал(а):
Пятницa писал(а):кот.гасится подпирающей холодной
не гасится - там обратный клапан стоит
но должен срабатывать сбросник - может он не рабочий просто?
Как раз подрывник стоит после клапана в группе,он срабатывает,сбрасывает давление и спасает ситуацию,когда рвет грушу.
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 00:21, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а предохранительный клапан какого давления установлен?

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
может стоит сбросник меньшего давления поставить? на 8 или 6 бар?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

а если отключть рб - что изменится?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Пятницa писал(а):что-то контроль мембраны на гвс после бойлера не очень то её контролирует... Не находите странным?
А потом - зачем этот рб вообще нужен, если ОК имеется? - разве с простым водогреем, в простенькой системе его ставят? Сбросник давления и всё вроде...
Думается так:
Гвода, при нагреве и закр.разборе имеет повыш.давление, кот.гасится подпирающей холодной, а у вас ОК стоит и не даёт, вот и идёт давление г.воды в РБ...
При целой мембране в баке, манометр на выходе из бойлера показывает динамику давления стабильно, оно примерно на 0,2 бара выше,чем на входе в бойлер, когда при нагреве воды в бойлере резко растет давление на этом манометре, это повышение однозначно указывает на отсутствие воздуха в баке либо на разорванную грушу. Не нахожу это странным.
Да, РБ в простенькой системе не ставят, а в системе где есть на 3-х этажах 5 сан.узлов + кухня и индивидуальная выгребная яма ставят.

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Dim@ писал(а):а предохранительный клапан какого давления установлен?

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
может стоит сбросник меньшего давления поставить? на 8 или 6 бар?
Клапан встроенный в группе,базовый,"родной" на 10 бар.Проверено,термоманометр на выходе стоит на 10 бар.
Думаю подрывник заменить не удастся из-за посадочного места,на нем вместо наружной резьбы, накидная гайка 3/4".

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Пятницa писал(а):а если отключть рб - что изменится?
Отключал,свою работу исправно выполняет предохранительный клапан группы безопасности,почти постоянно капает вода.
Не могу понять, 2 года работало исправно и тут на тебе порывы...
Анализирую и думаю,что есть смысл наверное поставить действительно бак другой фирмы и другой конструкции.
Последний раз редактировалось alicBV 16 фев 2013, 00:07, всего редактировалось 4 раза.

Ответить