Тема: Нужна помощь(обратный клапан?)

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Нужна помощь(обратный клапан?)

Сообщение hekto83 » 16 окт 2013, 21:16

Коллеги,
Не могли бы подсказать, есть следующая задачка.
1. В туалете установлен "душ" = бэде.
2. для использованию этим душем нужно включить воду(горячую и холодную) на кранах, после чего идет душ, и по нажатии на кнопку на котором, вода начинает идти уже непосредственно из душа.
3. Соответственно бывает ситуация, что после использования душа забывают выключить краны.
Дальше наблюдается интересное, т.к. давление воды в горячей трубе, выше чем в холодной, происходит следующей - горячая вода выдавливает всю холодную воду .... во всем стояке 5ти этажного дома! :) Со всеми вытекающими последствиями для жельцов остальных 4ех квартир(уних из обоих кранов начинает литься кипяток).

Соответственно можете подсказать возможное решение проблемы? Прозрачным вариантом видится некий обратный клапан на трубу с холодной водой, который не будет позволять горячей воде поступать в трубу с холодной.

И тут собственно вопрос:
1. Можете подсказать варианты такого клапана? И есть ли такие варианты?
2. Возможно есть какие-то другие варианты решения проблемы?
hekto83
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 21:01


Сообщение oleg.dmitrievic » 16 окт 2013, 21:43

На нормальных смесителях уже есть обратные клапана. Если нету, то поставте их на ввод воды.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9118
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Нужна помощь(обратный клапан?)

Сообщение live » 16 окт 2013, 23:01

Смонтируйте обратный клапан на трубе подвода холодной воды к смесителю гиг.душа.Если у вас коллекторная разводка.так как общий клапан обратный в такой ситуации работает не "корректно".
live
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 11:14

Сообщение oleg.dmitrievic » 17 окт 2013, 21:25

В чем физика процесса?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9118
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение igor1307 » 17 окт 2013, 21:38

Мужик сказал - мужик сделал!
igor1307
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Откуда: СПб

Сообщение oleg.dmitrievic » 17 окт 2013, 21:51

если имеются обратные клапана то при закрытых смесителях давление будет одинаково. Если будет какойто кран открыт, то воде будет намного проще пойти от стояка к крану чем от стояка через гигиенический душ и к крану. Что она собственно и сделает.
Но то что правильнее его поставить именно на гигиенический душ согласен конечно, более того, у нормальных производителей он там уже стоит, а если нет, то врятли его получится встроить в это место самому. Покрайней мере я с этим пока слава богу не сталкивлся
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9118
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение cineman » 17 окт 2013, 23:36

cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3262
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Donbass и гости: 89

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК