Тема: Помогите PPR

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Помогите PPR

Сообщение Grig.. » 27 янв 2015, 18:42

Доброго времени суток.
Проблемка обрисовалась; задумали проложить в земле трубу д=63, l = 100м. под холодную и горячую воду (выбрали "чехов" для надежности и предусмотрели "теплую" оболочку - пенку) и тут мнения резко разделились: одни утверждают, что за глаза хватит трубы pn 16, другие говорят, что надо обязательно армированную стекловолокном, т.к. без армировки труба долго служить не будет. Пожалуйста, прокомментируйте кто в теме, все - таки разница в цене не маленькая, может предложите более толковый вариант. Робота будет проводится в Москве.
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Сообщение Dim@ » 27 янв 2015, 20:08

1. Пенка не самый лучший утеплитель, промокнет в земле и толку от нее не будет совсем. Лучше трубы обернуть энергофлексом и засунуть в гофротрубу.
2. При каких температурах и давлении будут эксплуатироваться трубы?
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8862
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Re: Помогите PPR

Сообщение Grig.. » 27 янв 2015, 23:17

температура и давление в пределах применяемых в водоснабжении, точно сказать трудно
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Сообщение oleg.dmitrievic » 28 янв 2015, 02:42

тогда и ответить трудно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9038
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Помогите PPR

Сообщение Slayer » 28 янв 2015, 04:48

Grig.. писал(а):Доброго времени суток.
Пожалуйста, прокомментируйте кто в теме

Комментирую: бред. Если уже самоделки, то ХВ- ПНД, ГВС- пекс.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
Slayer
Аватара пользователя
_
 
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Откуда: Подмосковье

Сообщение RUZALIN » 28 янв 2015, 08:44

Для ХВС 16 тый, для ГВС 20 тый.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3022
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re:

Сообщение Grig.. » 28 янв 2015, 12:32

oleg.dmitrievic писал(а):тогда и ответить трудно.

Насколько я понимаю и температура и давление параметры нормируемые, давайте отталкиваться от верхней планки

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Re: Помогите PPR
Slayer писал(а):
Grig.. писал(а):Доброго времени суток.
Пожалуйста, прокомментируйте кто в теме

Комментирую: бред. Если уже самоделки, то ХВ- ПНД, ГВС- пекс.

РАСТОЛКУЙТЕ, пожалуйста, почему. И под "пекс", что надо понимать.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
RUZALIN писал(а):Для ХВС 16 тый, для ГВС 20 тый.

Скажите, пожалуйста, есть ли основания полагать, что PN 20 будет надежнее чем армированная стекловолокном.

Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Re: Помогите PPR
и еще, можно ли \ стоит ли связываться с ФИРАТОМ или КАЛЬДЕ взамен "чехов"

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Помогите PPR
насчет ПНД для ХВ согласен на 100 %
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Сообщение RUZALIN » 28 янв 2015, 12:34

Grig.. писал(а):есть ли основания полагать, что PN 20 будет надежнее чем армированная стекловолокном.

Труба со стекловолокном идёт уже 25 тая, она естественно лучше. Но дороже. Поэтому в вашем случае хватает для ГВС и 20 той трубы.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3022
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Сообщение Другой человек » 28 янв 2015, 12:41

При длине 100м на ГВС у ППР будет нехилое темп.удлинение. Может все таки на стали остановиться? Или ПНД. Такие диаметры в любом случае дешево не будет. :crying:
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Grig.. » 28 янв 2015, 12:50

Другой человек писал(а):При длине 100м на ГВС у ППР будет нехилое темп.удлинение. Может все таки на стали остановиться? Или ПНД. Такие диаметры в любом случае дешево не будет. :crying:

а сталь меньше будет удлиняться? и хорошо ли сталь в землю.
или по любому канал делать и компенсаторы

П.С. Я в данной ситуации оказался представителем застройщика и "развожу" старания тех заказчика и подрядчика, а стройка - самопал.
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Сообщение VikT » 29 янв 2015, 01:18

Grig.. писал(а):и хорошо ли сталь в землю.

Труба в ППУ изоляции. Для ГВС. Для ХВС - ПНД.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2012
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Grig.. » 29 янв 2015, 18:03

VikT писал(а):
Grig.. писал(а):и хорошо ли сталь в землю.

Труба в ППУ изоляции. Для ГВС. Для ХВС - ПНД.

Труба в ППУ изоляции. просто закапать без короба и компенсатора?

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Re: Помогите PPR
Ребята, как - то мы поутихли - попробуем ответить на уточняющие вопросы?!
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Re: Помогите PPR

Сообщение Grig.. » 03 фев 2015, 14:03

Всем спасибо за участие.
Приняли решение: холодная -ПНД, горячая - ППР АРМИРОВАННАЯ, это в порядке обмена опытом. На армировке остановились из предположения, что в земле у нее будет проблема изгибаться от температурного расширения и возникать повышенные механические нампяжения, - и в этом плане армированная в выигрыше.
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09

Сообщение oleg.dmitrievic » 03 фев 2015, 21:19

и вы решили ей добавить проблем от разного коэф. расширения слоев?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9038
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Помогите PPR

Сообщение Grig.. » 09 фев 2015, 10:49

Олег Дмитриевич, Вы здесь человек авторитетный, не сомневаюсь в Вашей компетенции. Но можно ли Ваши реплики конструктивно прокомментировать.
Grig..
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины