Тема: Посоветуйте реле протока в мокрый кессон

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Посоветуйте реле протока в мокрый кессон

Сообщение Ozun » 17 дек 2015, 12:25

т.е. условия работы откровенно скотские, может и с головой залить водой.
Просто из кессона есть отвод к соседям, а прессостат и включение насоса находятся в доме. Носос без встроенной защиты от сухого хода.
Провода для коммутации в дом есть.
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 17 дек 2015, 13:37

Ozun
Сформулируйте, пожалуйста, кратко проблему.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1515
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Сообщение wetleo » 17 дек 2015, 15:21

начали за здравие,закончили за упокой

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а заливает кого с головой соседей или вас обоих :D

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
если вас то надо увеличить пропускную способность трубы раза в три к соседям :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение Ozun » 17 дек 2015, 15:27

Попробую еще раз)
Есть кессон. Затопляемый грунтовыми водами, сырой всегда.
В нем обсадная труба скважины, в ней насос.
В обсадной трубе скважинный адаптер, после него тройник - одна сторона в дом к хозяину, другая к соседям.
Возможное место установки реле протока, чтобы срабатывало при расходе по любой линии, как я понимаю, только между адаптером и тройником.

Далее см. заголовок.

Добавлено спустя 47 секунд:
т.е. беспокоит здравие электрической части реле
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение wetleo » 17 дек 2015, 15:28

если заливает значит в дебете нет проблемы,зачем вам реле сухого хода тогда

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
так вы и соседи это должна быть одна единая водяная сеть и не важно у кого разбор произошёл,ваш пресостат всё равно должен среагировать (вместе с гидроакумулятором тоже)на потерю давления и не важно у соседей это вытекло через смеситель или у вас

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
что такое реле протока
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение Другой человек » 17 дек 2015, 15:40

wetleo
Я даю советы только за деньги. Ваши советы бесплатны, только нужно откопать их. :)
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1515
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Сообщение wetleo » 17 дек 2015, 15:46

вы забываете где находитесь,если бы я хотел поменять планетарную шестерёнку на трансмисии своего автомобиля за деньги я бы отогнал её в автомастерскую,а если я хочу её поменять сам за бесплатно я обращусь на тоёта форум

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а что бы не откапывать вот не поленился нарисовать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение oleg.dmitrievic » 17 дек 2015, 21:21

герметичных релюшек я не видел. делайте сухой кессон. к примеру поставив в нем дренажный насос. либо заменив его на стальной.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9284
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258

Сообщение wetleo » 17 дек 2015, 22:10

Другой человек писал(а):Я даю советы только за деньги

для меня эти советы ничего не стоят,те реальные знания которые чего то стоят я тоже продаю,причём за дорого
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Re:

Сообщение Ozun » 20 дек 2015, 17:30

oleg.dmitrievic писал(а):герметичных релюшек я не видел. делайте сухой кессон. к примеру поставив в нем дренажный насос. либо заменив его на стальной.

Спасибо, именно это и хотел знать.
Сделал сброс дренажной трубой, но дно колодца ниже уровня дренажей на 30 см, поэтому и возник вопрос.
А то развели тут демагогию)
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение wetleo » 20 дек 2015, 18:43

так мы вас вразумить хотим что ставить электрооборудование в приямке это горячка,когда его можно поставить в сухом и тёплом доме
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение Ozun » 21 дек 2015, 00:56

так реле сухого хода срабатывают при протоке воды в одну сторону, разве не так?
А у меня раздача соседу происходит от насоса, а не из дома.
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение oleg.dmitrievic » 21 дек 2015, 01:00

может протока? реле протока срабатывает обычно при протоке через него жидкости а отключается по обыкновению по достижению какогото давления.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9284
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258

Re:

Сообщение Ozun » 21 дек 2015, 12:17

oleg.dmitrievic писал(а):может протока? ....

А это разные вещи? В принципе, если не городить каждому соседу по своему ГА и ОК, то схема, любезно нарисованная выше, у меня и будет реализована. Как тогда защитить насос от "в скважине кончилась вода"
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение oleg.dmitrievic » 21 дек 2015, 13:06

а она там кончается?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9284
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258

Сообщение Ozun » 21 дек 2015, 17:09

скорее всего нет, это перестраховка. Скважина еще только прокачивается, она получилась с небольшим самоизливом, но и насос мы поставили на 5м3.
Перед этим был 2.8 насос, он динамически зеркало понижал не больше чем на 1м. А сейчас не заглянуть, насос на оголовке висит, а соединен через боковой адаптер.
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0

Сообщение wetleo » 21 дек 2015, 19:25

реле давления и реле сухого хода ставятся последовательно на разрыв цепи,датчик протока вам не нужен

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
и вобще то современные насосы все с термореле защищающим от перегрева
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение Ozun » 24 дек 2015, 23:46

про реле понял, спасибо. А насос без датчика, такой уже есть.
Ozun
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 31
Изображения: 13
Зарегистрирован: 08.02.09
Репутация: 0


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК