Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Neznayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 05:26
Репутация: 0

Необходима консультация

Сообщение Neznayka »

Здравствуйте.­
По результатам ознак­омления с каталогом п­родукции PRINETO, в ч­астности самих труб и­з сшитого полиэтилена­, остается неясным: к­акую именно трубу, пр­и замене старых отопи­тельных 16-х (дом пос­троен еще в 1975 г.),­ можно ставить в том ­случае, если участок ­трубы не утоплен в ст­яжке и открыт для сол­нечного света. Спраши­ваю исходя из форумов­, где часто говорится­ об этой "болезни" тр­уб из PEX. Я так пони­маю, что ультрафиолет­а не боятся NANOFLEX,­ покрытые слоем стали­. Проконсультируйте п­ожалуйста, что можно ­ставить?
С уважением.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Neznayka, озадачьтесь максимальным значением температуры носителя в этой трубе.

Neznayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 05:26
Репутация: 0

Сообщение Neznayka »

+80℃

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Считается, что ультрафиолет внутри помещения ослаблен остеклением. Потому нет проблемы использовать Пекс в этой роли. А вот аварийный скачок температуры может случиться. Его и стоит бояться. Дешевым решением этого участка будет медь. Лишь бы бак системы был закрытый.

Neznayka
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 05:26
Репутация: 0

Сообщение Neznayka »

Благодарю!
Но что касается центрального отопления? Дом - многоквартирный.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Neznayka писал(а):Но что касается центрального отопления?
Вы сами озвучили 80 градусов и теперь спрашиваете, что касается центрального отопления? :shock:
Касается так, что там может быть больше 80 градусов.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Neznayka, нельзя использовать медь в разрыве стальной системы, теплоноситель которой постоянно подпитывается кислородом. Для отопительной системы такая подпитка кислородом возможна через открытый расширительный бак.
В старых однотрубных системах возможны аварийные коротковременные превышения максимальной температуры, что делает опасным использование любых пластиковых труб.

avram

Re: Необходима консультация

Сообщение avram »

Здраствуйте , прошу Вашей помощи ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый, у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники ведь он еще толком не работал

avram
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 22:57
Репутация: 0

САЛЬНИКИ

Сообщение avram »

Здравствуйте, нужна Ваша помощь ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники

Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Нужно ли на всасе насоса установить обратный клапан если бак на верху с водой а насос и автоматика внизу ,закачка воды в насос поступает ,но светодиод красный горит Сбой и при этом напор слабее,наверно из за отсутствия обратного клапана нет требуемого давления или собрался воздух из за покапывание сальников и давление на всасе слабое

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Может вы хотябы марку/модель насоса скажете?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

avram
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 22:57
Репутация: 0

Сообщение avram »

Поверхностный насос WATOMO PS 80 Multi многоступенчатый

Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
автоматика Модель: EPS-II-12 A

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Сальники могли рассохнуться за время простоя.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

avram писал(а):WATOMO PS 80 Multi
Какое давление на выходе?
У меня был один китайский насос, больше 3.5 атм сальники не держали на новом.
avram писал(а):бак на верху с водой а насос и автоматика внизу
Нарисуйте. Подъем трубы выше уровня воды есть?

avram
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 22:57
Репутация: 0

Сообщение avram »

Сальники подтекают но не сильно,они не должны быть сухие может китайцы слабо прижали а может и рассохлись ну пока пусть так нет времени возиться.с давлением воды разобрался причина простая на всасе был воздух, открутил винт заливного отверстия слегка на насосе вышел воздух Сбой красный индикатор потух и напор нормальный стал.Клапан на всасе не нужен на полке бак внизу насос заливает четко . У меня станция без гидроаккумулятора это лишнее,я сделал на обратных клапанах манометр еще не поставил не знаю какой надежный везде один КИТАЙ,апарат серьезный там давление на стекло а внизу соседи богатые живут боюсь потопа. Но появилась другая проблема насос выдает сильно большой напор который перекрывает клапан от подачи воды с центрального снабжения хотя в стояке напор приличный удобно было бы насосу при таком давлении в стояке не включаться и ждать снижения хотя бы до 0.8 атмосфер а потом включиться а он прет ,а напор с центрального снабжения из стояка не осилит своим давлением перекрыть клапан подачи воды с насоса или бывает равное давление и качает паралельно из стояка и из насоса.Я думаю сбросить давление на включение насоса повернуть регулятор ,вопрос без манометра можно отрегулировать и в какое направление больше и меньше .РЕБЯТА ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТ

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

avram писал(а):Я думаю сбросить давление на включение насоса повернуть регулятор ,вопрос без манометра можно отрегулировать и в какое направление больше и меньш
Набрать в строке адреса : g регулировка датчика давления насосной станции

avram
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 22:57
Репутация: 0

Сообщение avram »

Здравствуйте у меня электронный контролер EPS 11-12 регулировка его только на включение насоса ,подробно за контролер найти не могу.У меня нет манометра ,можно ли сделать без манометра настройку включение насоса на самое низкое давление и в каком направление больше и меньше .Везде описание про реле давления предназначенных для работы с гидроаккумулятором и регулировка двумя пружинами верхнего и нижнего давления. Направление больше меньше у всех наверное одинаковое или нет.Сильно большой напор выдает насос и своим напором прижимает обратный клапан и перекрывает воду которую подают в центральном водоснабжении напор тоже хороший нужно чтобы насос качал воду тогда когда в центральном давление очень слабое .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

avram писал(а):У меня нет манометра ,можно ли сделать без манометра настройку включение насоса на самое низкое давление
Давление включения:
[запуска]
min: 1,5 бар [нерегулируемое]
https://vkomforte.jimdo.com/" onclick="window.open(this.href);return false;каталог-товаров/насосы-плюс-оборудование/электронный-контроллер-давления-модель-eps-ii-12/

Полтора - это до хрена. Так что ничего у вас с ним не получится.