Тема: Появляется воздух в трубе и перестаёт качать

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Сообщение cineman » 17 май 2017, 06:38

astanw писал(а): кстати, у меня не стоит расширительный бак вообще.

Как Вы объясняете отсутствие расширительного бака?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3261
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва


Re: Появляется воздух в трубе и перестаёт качать

Сообщение Гость » 26 май 2017, 16:18

Да, интересно как-то.
Гость
 

Сообщение astanw » 26 май 2017, 18:59

cineman писал(а):Как Вы объясняете отсутствие расширительного бака?

не понимаю потребности в нём.

В целом ситуация вроде разрешилась, похоже, был действительно подсос воздуха постепенный из места стыка. Сейчас всё работает, потому что дожди шли больше недели и вокруг колодца образовалась вода и место стыка залило, больше не подсасывает. Думаю, как вода сойдёт — начнёт подсасывать и буду переделывать.
astanw
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 май 2017, 17:30

Сообщение igor1984 » 04 июл 2017, 19:05

Наличие бака создало бы небольшой резервный запас воды, который бы мог предотвратить завоздушивание. А вообще - попробуйте самовсасывающий насос добавить в конструкцию. Они рассчитаны на наличие водяных пробок в воде. Справляются с ними отлично. При неглубокой скважине можно попробовать вообще заменить скважинный погружной насос на поверхностный с эжектором или многоступенчатый. Но нужно просчитать спад производительности в этом случае
Поверхностные насосы https://mir-bureniya.com.ua/poverhnostnie-nasosi/
Все для скважин и бурения https://mir-bureniya.com.ua
igor1984
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 14:47

Сообщение german3w » 11 июл 2017, 15:29

Причины завоздушевания всасывающего трубопровода бывает две - разгерметизация узлов или трубы, слишком большая глубина всасывающего трубопровода.
В вашем случае, проверить можно так: когда упадёт уровень воды в водозаборе, запитать всасывающий трубопровод, подав на него хорошее давление (достаточно 2 - 3 атм.). Если есть отверстия, то вы их сразу заметите!
Сайт о сантехнике :: http://3-w.name
german3w
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 12:25
Откуда: Украина, Донецк

Пред.

Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 18

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК