Надземный водопровод без обогрева

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
ОльгаО
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 авг 2017, 08:36
Репутация: 0

Надземный водопровод без обогрева

Сообщение ОльгаО »

Надземный водопровод из стальной трубы диаметром 250 водоканал советует сделать без обогрева, аргументируют что при большом диаметре тубы под давлением в зимних условиях вода не замерзает. Не могу найти обоснование. Посоветуйте

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Замерзает вода, ещё как замерзает. :bawling:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ОльгаО, принимайте такие советы на бланке предприятия, с печатью и подписью советчика. Проблема лежит в другой плоскости - как обеспечить работу подогревающего кабеля в случае отключения внешнего электропитания?
Мне давали подобную задачку для участка водопровода, пересекающего речку Нара по эстакаде. Я остановился на подогреве с помощью Пекс трубы, прижатой к основной трубе. Источником тепла выступает настенный газовый котёл, питающийся от газгольдера. Электропитание производится от аккумуляторного бесперебойника. В схеме есть трудное место - газовый редуктор газгольдера, который так же требует подогрева. Но в целом схема кажется более надёжной, чем содержать резервный электрический генератор.

П С из написанного можно сделать вывод, что схема была реализована, а это не так. Нас успели отодвинуть от этой работы раньше реализации, чем спасли Наро-Фоминск от гуманитарной катастрофы.
Последний раз редактировалось cineman 23 авг 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Есть еще вариант организовать на этом участке рециркуляцию с подогревом. Прокладываем спутником тонкую обратку с насосиком,ставим либо электрический водоподогреватель, либо как написал cineman
котел...
Лучшее решение - стандартное решение....

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Если расход будет, то может и не замерзнет. Только вот какие температуры предполагаются?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

igor951
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 09:13
Репутация: -3

Сообщение igor951 »

мастера ребята, очень хорошие, отлично разбираются СПАМ в Краснодаре.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

igor951 писал(а):отлично разбираются ООО "СКС"
:ROFL!: :ROFL!: :ROFL!: Поржал)))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Sakazaz
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 20:37
Репутация: -6

Сообщение Sakazaz »

Ну, если кран вообще не закрывать, тогда действительно не замерзнет.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»