Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Фильтры ВЗУ коттеджного поселка.
Имеется водозаборный узел небольшого коттеджного поселка - две скважины (обсадные трубы - черный металл) с насосами по 5 кубов/час каждый, араматура, автоматика и т. п. Есть крамольная мысль - на ВЗУ ограничиться простейшими наклонными фильтрами - сеточками по 500 мкр., а всю очистку и водоподготовку делать индивидуально для каждого дома. Какие могут быть "подводные камни"? Не придется ли слишком часто эти сеточки чистить? Заранее спасибо.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
[quote="izverg";p="30762"]Не рекомендую ставить умягчение. Т.К. в итоге нарветесь на ржавую воду из под крана у потребителей. Пусть уж лучше они сами ставят себе фильтры на основе анализа. Да и обезжелезивание не рекомендую.[/quote]
Может по подробнее - у меня как раз проблемы появились с фильтрацией, вроде должна вода после фильтра выходить чистая , в принципе такая на вид и выходит - но на керамической плитке и смесителях через некоторое время появляетьса рыжые пятна
Может по подробнее - у меня как раз проблемы появились с фильтрацией, вроде должна вода после фильтра выходить чистая , в принципе такая на вид и выходит - но на керамической плитке и смесителях через некоторое время появляетьса рыжые пятна
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
[quote="Rimantas";p="30785"][quote="izverg";p="30762"]Не рекомендую ставить умягчение. Т.К. в итоге нарветесь на ржавую воду из под крана у потребителей. Пусть уж лучше они сами ставят себе фильтры на основе анализа. Да и обезжелезивание не рекомендую.[/quote]
у меня как раз проблемы появились с фильтрацией, вроде должна вода после фильтра выходить чистая , в принципе такая на вид и выходит - но на керамической плитке и смесителях через некоторое время появляетьса рыжые пятна [/quote]
А какие стоят фильтры? Каков анализ воды? Тут еще не маловажно зависимость, мощность системы - расход воды в час? Чем обвязана система ХВС, ГВС, какие полотенце сушители стоят (хуже всего когда они из черной трубы).
у меня как раз проблемы появились с фильтрацией, вроде должна вода после фильтра выходить чистая , в принципе такая на вид и выходит - но на керамической плитке и смесителях через некоторое время появляетьса рыжые пятна [/quote]
А какие стоят фильтры? Каков анализ воды? Тут еще не маловажно зависимость, мощность системы - расход воды в час? Чем обвязана система ХВС, ГВС, какие полотенце сушители стоят (хуже всего когда они из черной трубы).
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Ты мне про природу умягчения раскажы
Фильтры у нас хорошые (бочки Полыглас с управлением) и трубы все ППР -железа нету - это в производственном комбинате , толька душевые и сан узлы (питьевая вода из бутылей по 19,5 литра) , вот в душевых и происходит весь криминал - плитка белая там (была) покрылась ржавчиной да и унитазы полны этой кашы. Ну с этим я уже разобралса - вот про умягчёную воду что то слышал (одним ухом) плохое - то ли для арматуры, то ли ещё для чего то она непригодна если сильно умягчить. Рабочии аж жалуетса что шампунь с мылом несмываетса, да и сам заметил , что расход воды увеличилса - больше времени умываясь стоит под душем
Фильтры у нас хорошые (бочки Полыглас с управлением) и трубы все ППР -железа нету - это в производственном комбинате , толька душевые и сан узлы (питьевая вода из бутылей по 19,5 литра) , вот в душевых и происходит весь криминал - плитка белая там (была) покрылась ржавчиной да и унитазы полны этой кашы. Ну с этим я уже разобралса - вот про умягчёную воду что то слышал (одним ухом) плохое - то ли для арматуры, то ли ещё для чего то она непригодна если сильно умягчить. Рабочии аж жалуетса что шампунь с мылом несмываетса, да и сам заметил , что расход воды увеличилса - больше времени умываясь стоит под душем
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
[quote="Rimantas";p="30921"]Ты мне про природу умягчения раскажы
[/quote]
Так вот, ... Тут возможно следующее. Есть такое понятие как максимально допустимая скорость фильтрации, может идет его привышение (это в том случае, если есть железо в исходной воде). следующий вариант: умягченная вода очень корозионно активна, и если в линии есть где то хотя бы пол метра черной трубы, то естественно на сантехнике будет налет. Вода может еще и завонять тухлыми яйцами (горячая). На самом деле надо смотреть... Так сказать сложно...
[/quote]
Так вот, ... Тут возможно следующее. Есть такое понятие как максимально допустимая скорость фильтрации, может идет его привышение (это в том случае, если есть железо в исходной воде). следующий вариант: умягченная вода очень корозионно активна, и если в линии есть где то хотя бы пол метра черной трубы, то естественно на сантехнике будет налет. Вода может еще и завонять тухлыми яйцами (горячая). На самом деле надо смотреть... Так сказать сложно...
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
[quote="izverg";p="30951"]умягченная вода очень корозионно активна, и если в линии есть где то хотя бы пол метра черной трубы, то естественно на сантехнике будет налет. Вода может еще и завонять тухлыми яйцами (горячая). ...[/quote]
Выходит , если такой водой заправлена (и постоянно подпитываетса) система отпления , панельным радиаторам хана . Спуская воздух с системы чувствуетса вами описанный запах
Выходит , если такой водой заправлена (и постоянно подпитываетса) система отпления , панельным радиаторам хана . Спуская воздух с системы чувствуетса вами описанный запах
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes.gif[/img]
[quote="Rimantas";p="31441"][quote="izverg";p="30951"]
Выходит , если такой водой заправлена (и постоянно подпитываетса) система отпления , панельным радиаторам хана . Спуская воздух с системы чувствуетса вами описанный запах [/quote][/quote]
Если постоянно подпитывать - то конечно... ))) Но насколько я знаю - систему отопления надо подпитывать тогда, когда не хватает воды. А деться она ни куда не может, значит как то испаряется или вытикает. Воду можно сделать менее жесткой - для этого необходимо на фильтре умягчителе сделать подмес (конечно если он был предусмотрен фирмой которая устанавливала систему), и при помощи экспресс теста выставить нужную жесткость. Где то в районе 2-3.5 мг-экв/литр.
Выходит , если такой водой заправлена (и постоянно подпитываетса) система отпления , панельным радиаторам хана . Спуская воздух с системы чувствуетса вами описанный запах [/quote][/quote]
Если постоянно подпитывать - то конечно... ))) Но насколько я знаю - систему отопления надо подпитывать тогда, когда не хватает воды. А деться она ни куда не может, значит как то испаряется или вытикает. Воду можно сделать менее жесткой - для этого необходимо на фильтре умягчителе сделать подмес (конечно если он был предусмотрен фирмой которая устанавливала систему), и при помощи экспресс теста выставить нужную жесткость. Где то в районе 2-3.5 мг-экв/литр.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
спасибо за советы,
а подпитка вот уже второй год продолжаетса , административное здание у нас большое, кабинетов много, постройка в лучшые года союза, до потолка 3,5 м , по немножку делаетса ремонты в кабинетах - утепляетса , потолок опускает, чугунные радиаторы меняем на панельние - вот и приходитса раз от раза воду выпускать и опять наливать.
а подпитка вот уже второй год продолжаетса , административное здание у нас большое, кабинетов много, постройка в лучшые года союза, до потолка 3,5 м , по немножку делаетса ремонты в кабинетах - утепляетса , потолок опускает, чугунные радиаторы меняем на панельние - вот и приходитса раз от раза воду выпускать и опять наливать.
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !