Расчет расхода воды на автоматическое пожаротушение

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Неужели эта такая сложная задача в нашей сфере, у меня на работе на вопрос автоматики все таращат глаза и в голове у них по моему возникает встречный вопрос """"""""""КТО СДЕСЬ и ГДЕ Я"""""""""""""

Добавлено спустя 21 час 44 минуты 37 секунд:

Ура я разобрался, оказывается все проще простого. Нужно было повнимательней посмотреть на таблицу №1 СНиПа 2.04.09-84 и все стало ясно.

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

:D Пару дней аналогичная заморочка была только со складом.
И точно также искал площадь для расчета пожаротушения.

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Да, не говори хорошо когда долго думаешь, копаешься в СНиПах, а потом в какой-то момент находишь то самое и наступает долгожданный момент кайфа.............и настроение мое улучшилось...............

Yuri
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 04 июл 2005, 13:32
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Yuri »

День добрый,

В НПБ 88-2001 таб.1 четко написана площадь для расчета расхода воды, если площадь , защищаемая установками водяного и пенного пожаротушения, меньше площади для расчета расхода воды, указанной в таблице 1, расход воды или раствора пенообразователя для установки пожаротушения определяется исходя из фактической площади.[/u]

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

[quote="Yuri";p="32921"]День добрый,

В НПБ 88-2001 таб.1 четко написана площадь для расчета расхода воды, если площадь , защищаемая установками водяного и пенного пожаротушения, меньше площади для расчета расхода воды, указанной в таблице 1, расход воды или раствора пенообразователя для установки пожаротушения определяется исходя из фактической площади.[/u][/quote]

Это все понятно, но вот только если у нас площадь помещ. меньше чем указано в таблице то навярняка по нормам там вобще нифига не надо
Жизнь-хорошая штука

Yuri
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 04 июл 2005, 13:32
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Yuri »

Автоматическое пожаротушение зависит не только от площадей, на пример в нашем случае подземные автостоянки не зависимо от площади оборудуются автоматическими системами пожаротушения.
СНиП21-02-99 п.6.29

Mishka
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
Репутация: 0
Откуда: С-Пб г. Колпино

Сообщение Mishka »

Понял не дурак, дурак бы не понял
Жизнь-хорошая штука

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»