Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
У него и насос наверно "пульсирует". Т.е. скоро сгорит двигатель от перегрева. Подключите после бака, как других потребителей. Автомат давления- как можно ближе к баку трубой максимально возможного диаметра. Должно помочь.
А расходы подающего насоса и кархера какие? И бак какой? Ну и трубы... и вообще... как там всё?
А расходы подающего насоса и кархера какие? И бак какой? Ну и трубы... и вообще... как там всё?
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: Пульсирующий напор
[quote="Гость";p="31565"] Давление в мембране что надо.[/quote]
Это как- от души накачали компрессором?
Давление воздуха в баке должно быть связано с давлением настройки отключения реле давления.
Это как- от души накачали компрессором?
Давление воздуха в баке должно быть связано с давлением настройки отключения реле давления.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Re: пульсирующий напор
[quote="гость";p="31584"]Реле фунциклирует отменно,поэтому я и чешу репу.
Если бы реле щёлкало , в доме напор менялся бы , такие проблемы в большинстве случаев из-за бака или там расположения бака и реле, но тут в этой части всё Ok. Только вот есть мысль перенести врезку полива после реле по направлению к приборам, но я боюсь что это мёртвому припарки. Расстояния не большие всё компактно.[/list][/quote]
причём тут где подсоеденено перед или за реле - это влияния неимет ни какого, реле она делает своё дело - реагирует на давление в системе .Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
Говорите бак 100 литров , как часто он включаетса
Добавлено спустя 2 минуты:
если в системе везде работает без пульсации - значит кёрхер всё мутит - там тоже можно настроить давление , или вообще в систему воздух попадает
Если бы реле щёлкало , в доме напор менялся бы , такие проблемы в большинстве случаев из-за бака или там расположения бака и реле, но тут в этой части всё Ok. Только вот есть мысль перенести врезку полива после реле по направлению к приборам, но я боюсь что это мёртвому припарки. Расстояния не большие всё компактно.[/list][/quote]
причём тут где подсоеденено перед или за реле - это влияния неимет ни какого, реле она делает своё дело - реагирует на давление в системе .Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
Говорите бак 100 литров , как часто он включаетса
Добавлено спустя 2 минуты:
если в системе везде работает без пульсации - значит кёрхер всё мутит - там тоже можно настроить давление , или вообще в систему воздух попадает
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Re: пульсирующий напор
[quote="Rimantas";p="31602"]Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
[/quote]
В скважинных насосах сначала насос, потом обратный клапан.
А реле должно быть как можно ближе к баку.
[/quote]
В скважинных насосах сначала насос, потом обратный клапан.
А реле должно быть как можно ближе к баку.
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
[quote="Slayer";p="31607"]Ну Римантас,ну читайте же внимательней.Как перед SQ клапан поставить?К гостю:А фильтры какие нибудь где нибудь стоят по близости?Но скорее всего бак надо качать. [/quote]
да вы правы, я про это - но всё остольное тоже самое
да вы правы, я про это - но всё остольное тоже самое
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !