Пульсирующий напор

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

У него и насос наверно "пульсирует". Т.е. скоро сгорит двигатель от перегрева. Подключите после бака, как других потребителей. Автомат давления- как можно ближе к баку трубой максимально возможного диаметра. Должно помочь.
А расходы подающего насоса и кархера какие? И бак какой? Ну и трубы... и вообще... как там всё?

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Re: Пульсирующий напор

Сообщение Al »

[quote="Гость";p="31565"] Давление в мембране что надо.[/quote]
Это как- от души накачали компрессором?
Давление воздуха в баке должно быть связано с давлением настройки отключения реле давления.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Ну насос посмотрите как включается- по лампочке на пульте.
А реле давления как работает- послушать- щёлкает или нет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сильно пульсирует то?
Вообще странно, керхеру то нада пару ведер воды.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Re: пульсирующий напор

Сообщение Rimantas »

[quote="гость";p="31584"]Реле фунциклирует отменно,поэтому я и чешу репу.
Если бы реле щёлкало , в доме напор менялся бы , такие проблемы в большинстве случаев из-за бака или там расположения бака и реле, но тут в этой части всё Ok. Только вот есть мысль перенести врезку полива после реле по направлению к приборам, но я боюсь что это мёртвому припарки. Расстояния не большие всё компактно.[/list][/quote]
причём тут где подсоеденено перед или за реле - это влияния неимет ни какого, реле она делает своё дело - реагирует на давление в системе .Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
Говорите бак 100 литров , как часто он включаетса :?:

Добавлено спустя 2 минуты:

если в системе везде работает без пульсации - значит кёрхер всё мутит - там тоже можно настроить давление , или вообще в систему воздух попадает
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: пульсирующий напор

Сообщение Mat »

[quote="Rimantas";p="31602"]Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
[/quote]
В скважинных насосах сначала насос, потом обратный клапан.
А реле должно быть как можно ближе к баку.
:!: :!:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Ну Римантас,ну читайте же внимательней.Как перед SQ клапан поставить?К гостю:А фильтры какие нибудь где нибудь стоят по близости?Но скорее всего бак надо качать. 8)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А по манометру давление скачет?
:?: :?: :?:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Slayer";p="31607"]Ну Римантас,ну читайте же внимательней.Как перед SQ клапан поставить?К гостю:А фильтры какие нибудь где нибудь стоят по близости?Но скорее всего бак надо качать. 8)[/quote]
да вы правы, я про это - но всё остольное тоже самое
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Кстати разговаривал тут с человеком из насосного сервиса очень известной фирмы,так он рекомендовал обратный клапан в насосных станциях на выходе монтировать.Так типа корректней система работает.В принципе я согласен.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Slayer";p="31611"] он рекомендовал обратный клапан в насосных станциях на выходе монтировать.[/quote]
Обычно так всегда и делают.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

обычно в колодце ставитса клапан с сечатым фильтром
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Надо вместо керхера поставить что- то обычное и проверить пульсацию. Может эта мойка сама пульсирут- ну там отдачу даёт. вот и возникают гидроударчики. Если есть большой человеческий манометр- прям с ним кран открыть и посмотреть.
А врезку всё равно нужно перенести.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Такая пульсация бывает ещё когда между баком и реле фильтр ставят.Вот почему я про них спрашивал.

Ответить