Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
- Репутация: 0
- Откуда: СЗР
- Контактная информация:
два ввода водопровода
Уважаемые Дамы и Господа, помогите пожалуста с примером водоснабжения здания с двумя вводами водопровода. Следует делать два водомерных узла или один?
-
- Претендент
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
- Репутация: 0
- Откуда: СЗР
- Контактная информация:
спасибо.
(а зачем на противопожарный ввод счетчик??? для пожаротушения же специально обводная линия ставится если водомер не пропускает противопожарный расход)
дак в п. 9.1 СНиП 2.04.01-85* имеется ввиду два ввода при числе пож кранов свыше 12 при совмещенной системе хоз быт и противопож водопровода, если системы будут отдельные я так понимаю по одному вводу для каждой системы (хоз-быт и противопож)
(а зачем на противопожарный ввод счетчик??? для пожаротушения же специально обводная линия ставится если водомер не пропускает противопожарный расход)
дак в п. 9.1 СНиП 2.04.01-85* имеется ввиду два ввода при числе пож кранов свыше 12 при совмещенной системе хоз быт и противопож водопровода, если системы будут отдельные я так понимаю по одному вводу для каждой системы (хоз-быт и противопож)
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 04 июл 2005, 13:32
- Репутация: 0
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
[quote="paris_cat";p="46282"][quote="Yuri";p="46279"]Обычно в ТУ Водоканал пишет установку одного водомерного узла, на 2 ввода, а остальное хорошо описано в СНиП 2.04.01-85*[/quote]
а в одном узле могут быть два счетчика?
если нет, то как потом обеспечить на хозпитьевом 6bar,
а на противопожарном 10 bar?[/quote]
можно воспользоваться регуляторами давления.
а в одном узле могут быть два счетчика?
если нет, то как потом обеспечить на хозпитьевом 6bar,
а на противопожарном 10 bar?[/quote]
можно воспользоваться регуляторами давления.
На водомерном узле устанавливается на обводе счетчика автоматическая задвижка с сервоприводом управляемым от пожарных извещателей (кнопок у пожарных ящиков).
У меня вопрос аналогичный - трехэтажное сдание средней школы - 37 лет от роду. Площадь 5000м.кв. Планируется реконструкция всей инженерки. На сегодняшний день один ввод от питьевой линии водоканала. Но меня терзают смутные сомнения - может необходимо второй ввод проектировать (водопровод планируется объедененным).
У меня вопрос аналогичный - трехэтажное сдание средней школы - 37 лет от роду. Площадь 5000м.кв. Планируется реконструкция всей инженерки. На сегодняшний день один ввод от питьевой линии водоканала. Но меня терзают смутные сомнения - может необходимо второй ввод проектировать (водопровод планируется объедененным).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
- Репутация: 0
- Откуда: СЗР
- Контактная информация:
[quote="Vv";p="46518"]У вас что вводы от разных сетей? Где находятся ваши дома? [/quote]
дом один, состоит из 2-х секций, находится в Череповце (если вопрос "где" подразумевает город)
цитирую ТУ: "...водоснабжение на хоз-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующего высоконапорного водопровода 2Д=159мм и низконапорного водопровода Д=219мм, проложенных в проходном туннеле...гарантированный напор в низконапорной сети 58 м."
как видите ни о качестве воды ни о закольцованности сети, ни о давлении в высоконапорном водопроводе речи не идет. Пож кранов 24, но если для каждой секции делать свою систему пож кранов получается по 12. Опять же в СНиП 2.04.01-85* в п.9.1 говориться, что до 12 пож кранов делаем один ввод, свыше 12 - два ввода. А если пож кранов 12??? Делай как хочешь???
дом один, состоит из 2-х секций, находится в Череповце (если вопрос "где" подразумевает город)
цитирую ТУ: "...водоснабжение на хоз-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующего высоконапорного водопровода 2Д=159мм и низконапорного водопровода Д=219мм, проложенных в проходном туннеле...гарантированный напор в низконапорной сети 58 м."
как видите ни о качестве воды ни о закольцованности сети, ни о давлении в высоконапорном водопроводе речи не идет. Пож кранов 24, но если для каждой секции делать свою систему пож кранов получается по 12. Опять же в СНиП 2.04.01-85* в п.9.1 говориться, что до 12 пож кранов делаем один ввод, свыше 12 - два ввода. А если пож кранов 12??? Делай как хочешь???