Тема: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Аникей » 09 авг 2019, 11:03

У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса.
Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5?
УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?
Аникей
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 10:54

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение oleg.dmitrievic » 12 авг 2019, 22:36

как мы вам можем это дистанционно определить? надо брать мультиметр и искать
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9098
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Code » 13 авг 2019, 09:46

Аникей писал(а): Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления.

Как это земля отключена?!
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2564
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Аникей » 13 авг 2019, 13:03

Как это земля отключена?!

Правильно, РДМ-5 отключает от насоса только ноль и фазу.
Элементы подключаются, как показано на рисунке.
В какой последовательности посоветуете искать причину? Если действовать методом исключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аникей
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 10:54

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение oleg.dmitrievic » 13 авг 2019, 23:15

если насос в скважине то от реле. кидаете провод отдельный к обсадной трубе или кессону. и замеряете ток от фазы нуля и земли. должно быть в идеале 220-0-0
если где то не так то отцепляете от реле насос и замеряете. если не так то отцепляете ввод. и смотрите на вводе. если нетак опять переходите в дом и то же самое уже там
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9098
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО


Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AntonK и гости: 13