Утечка электричества в цепи водоснабжения

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аникей
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 10:54
Репутация: 0

Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Аникей »

У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса.
Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5?
УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение oleg.dmitrievic »

как мы вам можем это дистанционно определить? надо брать мультиметр и искать
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Code »

Аникей писал(а): Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления.
Как это земля отключена?!

Аникей
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 10:54
Репутация: 0

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение Аникей »

Как это земля отключена?!
Правильно, РДМ-5 отключает от насоса только ноль и фазу.
Элементы подключаются, как показано на рисунке.
В какой последовательности посоветуете искать причину? Если действовать методом исключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения

Сообщение oleg.dmitrievic »

если насос в скважине то от реле. кидаете провод отдельный к обсадной трубе или кессону. и замеряете ток от фазы нуля и земли. должно быть в идеале 220-0-0
если где то не так то отцепляете от реле насос и замеряете. если не так то отцепляете ввод. и смотрите на вводе. если нетак опять переходите в дом и то же самое уже там
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»