Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Ozun
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 13:21
Репутация: 0

Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение Ozun »

водопровод в частный дом.

магистральный водовод 150мм, от него через пластинчатую задвижку 50, отвод 32пнд длинной около 60м

при производстве врезки в водовод, в доме был поставлен компресионный латунный фитинг и дюймовый шаровый кран, пропущена вода, и оставлено в закрытом положении покоиться с миром.
Но не тут то было при первой попытке налить водички), кран был резковато закрыт и фитинг с краном сорвало с трубы.

после понятных последствий хочется сделать максимально надёжно.
К сожалению, труба пнд32 sr17, тонкостенная, заменить ее не получится.
Подобрал латунный сгон из которого получиться выточить закладную гильзу под трубу со стенкой 2мм (вложить под обжимной фитинг)
Фитинг куплен более зубастый тимме, + нептун-бугатти с сиреной и тп)

После первого запорного 1" крана через тройник планирую поставить расширительный бак с давлением равным давлению в магистрали.

рефлекс 8л 3\4 подойдёт? Как правильно подобрать?

Спасибо!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение cineman »

Масса воды в трубе и упругость расширительного бака станут колебательным контуром, как ёмкость и индуктивность. Чтобы колебания контура быстрее затухали, стоит внести активное сопротивление в виде сетчатого фильтра между трубой и баком. Этому фильтру в любом случае есть место на вводе, но отдельным фильтром, установленным непосредственно перед баком, можно точнее влиять на процесс. Стоит искать "косой" фильтр, к которому в качестве зипа предлагают сменные сетки разного размера ячейки. Энергия удара будет рассеиваться, превращаясь в тепло вязкого трения на сетке фильтра. Я советую как акустик, в водопроводной школе не учился. Возможно, существуют иные наработанные решения.

Ozun
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 13:21
Репутация: 0

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение Ozun »

есть-ли какой смысл задвижку на водоводе открывать не полностью, а, например наполовину, 4 оборота?
чтобы как-бы дроссель при "внешних угрозах"
а можно-ли ее неполностью открывать, не зарастает-ли какой грязью?

Ozun
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 13:21
Репутация: 0

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение Ozun »

cineman писал(а):
20 ноя 2020, 00:08
Масса воды в трубе и упругость расширительного бака станут колебательным контуром, как ёмкость и индуктивность. Чтобы колебания контура быстрее затухали, стоит внести активное сопротивление в виде сетчатого фильтра между трубой и баком. Этому фильтру в любом случае есть место на вводе, но отдельным фильтром, установленным непосредственно перед баком, можно точнее влиять на процесс. Стоит искать "косой" фильтр, к которому в качестве зипа предлагают сменные сетки разного размера ячейки. Энергия удара будет рассеиваться, превращаясь в тепло вязкого трения на сетке фильтра. Я советую как акустик, в водопроводной школе не учился. Возможно, существуют иные наработанные решения.
косой фильтр сразу после запорного крана планируется.
Спасибо за размышления про колебания!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение cineman »

Сам случай с ударом, сорвавшим фиттинг, скорее аварийный. Если это жилой дом, а не производство, не возникает такого резкого изменения расхода. Потому народ вполне обходится без компенсаторов удара.

Ozun
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 13:21
Репутация: 0

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение Ozun »

домашнего расхода конечно такого не будет, + появится всякая там обвязка фильтры-бойлеры.

Но у меня с этой трубы прямо сейчас отвод такой же трубой в огород, с возможностью резко позакрывать там такой же расход

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение cineman »

Ну поставьте вентиль на огород или ещё один моторный кран, который в будущем будет открываться по часам.

Andrey2205
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 ноя 2020, 18:22
Репутация: 0

Re: Q расчет расширительного бака для защиты от гидроудара

Сообщение Andrey2205 »

А как он будет работать так? немного не понял просто

Ответить