Автоматическое пожаротушение

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Павел (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 12:03
Репутация: 0
Откуда: Киев

Автоматическое пожаротушение

Сообщение Павел (Киев) »

Подскажите какие нормы обязуют установку систем автоматического пожаротушения. В СНиПе по внутрянке нет четких указаний. Где искать :D
Бывший кирпичный завод перепланировали под сервисный центр по обслуживанию катеров и яхт. Есть производственные цеха по изготовлению корпусов, покраске; есть деревообрабатывающий цех. Как быть???!

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Определиться с потребностями на пожаротушение мона по:

Внешнее пожаротушение:
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сообужения.

Внутренний противопожарный водопровод:
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Пожсигнализация и автоматические установки пожаротушения:
Наказ МНС України № 161 від 22.08.2005 «Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації»

Цехи покраски: (вроде тож есть нюансы :? )
Правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов. НАОП 1.4.10-1.13-74

Павел (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 12:03
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Павел (Киев) »

Наружное пожаротушение: 35 л/с (согласно СНиП наружка)
Внутреннее пожаротушение: 3 струи по 5 л/с (согласно СНиП внутрянка) :D

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

А чё не мона поделить на пожарные отсеки???

Или там эсминцы красить будут??? :shock:

И чё не будет АУП ??? Ой сомневаюсь :?
Хота конечно может порошковые или газовые будут...