Uponor... И как с ним бороться...

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Ученики
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2005, 19:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Uponor... И как с ним бороться...

Сообщение Ученики »

Господа профессионалы, Мы столкнулись с проектом реновации горячего водоснабжения в девятиэтажном доме...
Проектировщики нарисовали проект без компенсаторов (стояк прямой), а Нас гложат сомнения..... не потекут ли соединения ( пресс-фитинги).... Ведь нутром чувствуем - труба поплывёт... Диаметры стояков 50, 40, попадутся и 32...
Материал - UPONOR (многослойная труба : PVC-ЛЮМИНТИЙ-ПЛАСТМАССА)
Поделитесь знаниями, а то ужо бессоница замучила...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

А полотенчики есть?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Компенсацию делать надо. Рекомендую сделать компесацию отводами - на одном этаже стояк, например идет слева, над перекрытием отвод направо и стояк справо. И т.д.

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

Плюс - при размерах труб , больше 40 необходимо на местах соединений ставить лючки для доступа, если трубы будут спрятаны

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Обратитесь в упонор, у них рекомендации есть, где сколько компенсаторов сделать и как крепить. http://uponor.ru/contact.php

Ученики
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2005, 19:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Ученики »

Спасибо всем откликнувшимься!
Действительно, 8 стояков из 40-й трубы идут с полотенчиками (из нее же; межцентровое 250мм по проекту!!!). Остаются 8 стояков из 40-й на горячую воду (подача) и 2 стояка из 50-й (обратка). 40-я труба идет в шахтах с отводами в каждую квартиру, а 50-я - в открытом виде по лестничной клетке. За нее мы и переживаем.

Ответить