МП, прессфитинг, монтаж, опасенья обоснованы?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

45р/м это конечно дорого,35-40р. средняя цена.Из всех потекших у "нас" прессфитингов ХЕНКО все из-за некачественного монтажа.Во-первых:трубу нужно резать роликовым труборезом,не мнет и ровный срез.Во-вторых снять фаску.Соблюдая эти две "заповеди" вы никогда не замнете резиновый уплотнитель.Обратите внимание на пресса FAR,у них кое что доработано.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Если в вашем городе есть прессфитинги FAR воспользуйтесь ими.Дороже, но у них хитрая гильза под разные клещи,к тому же снимается(сначала одевается на трубу потом фитинг,можно видеть как входит резинка).Может и под ваши подойдет.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Может лучше полипропилен использовать?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

GarlicBratan
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
Репутация: 0

Сообщение GarlicBratan »

Ну во-первых проект нарисован, МП+фитинги+утеплитель уже куплены, штробы пробиты, во-вторых мне на колонку так поворачивать сложно - по углу за газовой трубой и вверх, такие "коленца" нагородить придется, в третьих -нет опыта работы, и посмотреть не на кого уже.

ЗЫ ПП (моя имха, основанная на мануалах):
++ надежность, прямота линейных участков, не зауженный просвет фитингов, неразъемные соиденения, можно монолитить
-- все повороты "коленцами" делаются, громоздкие разъемные фитинги, большое линейное расширение (крепление и особенности прокладки), спецоборудование, сложность монтажа (не удачно сварил, вырезать и наращивать) (с опытом, монтаж переходит в колонку с ++ :).

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

GarlicBratan буду, продавец это не опытный монтажник, а продавец. Что бы спать по ночам нормально, не бегайте по магазинам со своим водопроводом, а пригласите специалиста. Ну никакого терпения не хватает! Водопровод, отопление и канализация - это атомная бомба, которая, при неправильном с ней обращении, так рванёт, что ни Вам ни Вашим соседям мало не покажется. Что бы правильно смонтировать водопровод из любого материала, купить это материал недостаточно, нужно обладать теоретическими знаниями, практическим опытом и хорошим (часто дорогим) инструментом. И не надо бравировать тем, что у Вас золотые руки и техническая голова. Вы хоть понимаете, что будет если у Вас фитинг на горячей воде сорвёт, когда Вас дома не будет? Ведь там около 4 атмосфер давление! Товарищ, извените, но Вы дурачёк, который лезет пальцами в розетку не зная что такое электричество. Что Вы хотите через форум сантехником стать? Не получится. Есть такие професии, навыкам которых заочно не научишся, например: водитель, медик, сварщик и монтажник трубопровода то же. Хотите смонтировать сами, найдите опытного учителя, соберите под его руководством пробную замкнутую систему из нескольких фитингов (но не в квартире), опресуйте её, добейтесь уверенности в руках и чёткого понимания, что и как Вы делаете. Или Вы ждёте, что Вам кто то слово волшебное подскажет и всё соберётся само навека?
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

трубу нужно резать роликовым труборезом,не мнет и ровный срез.
Офигительная глупость.
Чето то у вас лбовь к фару такая не земная
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

То KGiP
Продаем и монтируем хенко,к фару присматриваемся (попробуем сделать несколько объектов).Роликовый ремс режет ровно,форма среза-круг.Ваше заявление странно,уверен,что при работе с мет.пл. Вы сами используете ролик, а не резак.Неровный срез и некачественная фаска-одна из главных причин мокрого прессфитинга.В конструкции прессов фара эти влияния посторались минимизировать.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Гость4";p="53110"]То KGiP
Роликовый ремс режет ровно,форма среза-круг.Ваше заявление странно,уверен,что при работе с мет.пл. Вы сами используете ролик, а не резак.Неровный срез и некачественная фаска-одна из главных причин мокрого прессфитинга.[/quote] Уже осбуждали http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &&start=60

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

Гость 4, KGiP прав, резать металлопластик роликом это просто чепуха какая то! Не я не спорю - можно, но с таким же успехом можно их болгаркой резать, а дырки в сыре дрелью сверлить. Инструмент нужно применять тот который для этого разработан и предназначен. Мнут трубу при резке только плохие ножницы и корявые руки, и даже коли замяли, то колибр зачем? Видать Вы в монтаже не горазды, когда левой рукой берёшь трубу за торец с концом рулетки, правой разворачиваеш рулетку, левой перехватываеш размер, правой кладёш рулетку и берёш ножниы, раскрываеш их об коленку, чик и готово. Всё за 10 секунд, не выпуская трубы из левой руки. А труборезом скока махаться надо - легче муровья с извращениями оттрахать.
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Еремеич";p="53121"]легче муровья с извращениями оттрахать.[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

В конструкции прессов фара эти влияния посторались минимизировать.
ДыкоРжу.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Посмотрю ответы на вопрос о причинах и ошибках в монтаже ведущих к протеканию прессфитинга.О кривых руках и т.п. прошу не упоменать,давайте по существу.А потом выскажу причину по которой текли пресса хенко у "наших" претензионных монтажников.Для надежности своей продукции все производители стараются минимизировать влияние "кривыр рук" при монтаже, насколько это возможно.

Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:

По поводу откуда растут "кривые руки".Вы когда покупаете новую бытовую технику,что первым делом делаете?Втыкаете в розетку или открываете инструкцию?Нам всем стоит об этом задуматься.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

А я когда бытовую технику покупаю даже коробку с инстукцией не беру. а нафига мне дома хлам всякий.
Корче Гостя 4 кватит мозг нам тут напрягать вы чуствуется продажник нежели монтажник, таку Ересь несете.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

То KGiP
Мы с Вами одной группы,Вы и Я.(по Киплингу).По поводу Ереси-Вы кто,святая(?) инквизиция.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

С чего енто вдруг мы одной группы???
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Руками работал,головой думаю,продаю,с удовольствием учусь и принимаю опыт,обоснованную критику, других.Вы из других?

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Я из других:
Руками неработал (больше битой),
головой недумаю (на компутер надеюсь),
непродаю ( яим Втыкаю),
с удовольствием неучусь ( а пытаю., по коленке даш битой так мне все и расказывают),
не принимаю опы т потому что дурак который все на своих ошибках изучает.
заобоснованную критику стреляю или в багажнике катаю.

Так что мы с вами разной крови, я в стае не бегаю.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Я к Вам в кровные родственники и не набиваюсь.А от отморозков избавляемся по тихому,контрольным в затылок.Прощайте.

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

KGiP грубиян и хулиган убитый сегодня Гостем4 контрольным выстрелом в затылок.
И шоб у Вас не текло!

GarlicBratan
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
Репутация: 0

Сообщение GarlicBratan »

off Нефига се заварушка тут у вас.
2Еремеич Про дурочка и в розетку пальцем, это вы с горяча. Я ж не котедж обвязать взялся, а всего лишь хрущевку, а спецы местные в инет не лазят, pdf'ок производителей не читают, консультируются у продовцов и таких же косяк-монтажников, и мобильники почаще меняют. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот дурачок я что продавцу спустил это дело.

А теперь по теме:
поставил нипель, маевского и пресанул на 12атм, сбавил до 7ми ,оставил на сутки, подтеков не обнаружено. поставлено и заложено кафелем. Подсоеденил на коллектор неизвестного китайского мастера типа ТМ, (евроконуса сказали), еще пресанул на 7-10атм, сухо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось GarlicBratan 21 мар 2006, 20:23, всего редактировалось 1 раз.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»