Как побороть малую подачу и давление воды?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Как побороть малую подачу и давление воды?

Сообщение denis_vishniakov »

Добрый день!

Ситуация такая - частный дом, водопровод централизованный, газовая колонка.
Давление в водопроводе мало, да и расход соответственно не фонтан. На входе в дом получаем 12-16 л/мин в лучшем случае.
Расход горячей воды через смеситель без аэратора - 9 л/мин, с аэраторм - уже 6 л/мин!

Колонка соответственно работает не в лучших условиях, да порой и не стабильно.
Если открыто две водоразборные точки, становится некомфортно.
Душ принять - никакого удовольствия.

В общем, хочется как-то это все побороть.

Наткнулся в этом форуме на идею - поставить накопительный бак литров на 200-300, который автоматически наполнялся бы из водопровода, за баком насосоную станцию (насос+гидроаккумулятор).

Поскольку "колхозить" самому не хотелось бы, пытаюсь найти у кого-нибудь готовое решение.
И не нахожу.
Т.е. насосных станций полно, и с ними все понятно (хотя они и предназначены для других немного целей, для поднятия воды из колодцев).
А вот баков - именно для работы в виде буфера, с автоматикой на заполнение и автоматикой на прерывание работы насосной станции при осущении (или это должна обеспечивать сама станция?) - не нашел.
Максимум, чего накопал - http://forvod.ru/hydroak/nake.shtml
И то, тут ни цен, ни производителя нет.

Ну и соответственно, не понятно, может эта идея порочна в принципе? Какой будет шум от станции? Какой размер комплекса? Вода цвести не будет?

Просто взять большой пластиковый бак и присобачить к нему станцию.... Ну можно конечно, а как обеспечить заполняемость? Поставить поплавок от унитаза? Несерьезно как-то...

Может не то или не там ищу?

С уважением, Денис Вишняков.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Мы ставили на пластиковые баки (производство Aquatech, Россия, Подмосковье) вот такие клапаны (почти как унитазные :D )
Такую идею (которая, как Вы боитесь, "порочна в принципе"реализовывали - все ОК, все в восторге.
Если вода не будет долго застаиваться - вряд ли она зацветет. Подбирайте емкость с умом.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

А бак вот такой (только это большой, есть поменьше)

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

примерно вот такие
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ну и зачем все это нада?
От водопровода ставится кран обратный клапан.
Самовсасывающий насос реле давления и бак- гидроаккомулятор
Далее фильтры по вкусу и подключается внутренний водопровод.
всё
Нафига емкости то?
Бактерий разводить?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

А чьего производства клапан?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Кажись, Италия. В Импульсе брали.

2Mat:
Насос на водопроводе будет работать, если есть откуда сосать воду. А если воды в водопроводе не хватает? Например, если дом на возвышенности, то насос высасывает воду до ближайшего открытого у соседа снизу крана - и все. Работает "плевками", это даже хуже, чем малый напор. (Испытал на собственной шкуре - имею дом на пригорке и соседей-огородников снизу)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

Если смущает итальянский можно поставить немецкий Honeywell
http://europe.hbc.honeywell.com/product ... rv281.html

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

2Mat: Угу, у нас не только давление фиговое, еще и воды мало поступает...

Не знаю, что будет, если начать активно "тянуть" насосом из водопровода... может насос просто из водокачки воду потянет... не очень представляю физику процесса...

Или у соседей напор до нуля упадет...

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

http://search.honeywell.com/search?prox ... on&q=rv281
и первую ссылку мышой тыц...

Добавлено спустя 59 секунд:

Все равно насос ставить.
Из баков сама литься не будет.
Так что начинаем насосом, заканчиваем баками...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Или Grundfos MQ

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

[quote="alexxx";p="58948"]Так что начинаем насосом, заканчиваем баками...[/quote]
Кстате два крана видите?
Там за ними ваша система щас стоит :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

[quote="Mat";p="58950"]Или Grundfos MQ

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

[quote="alexxx";p="58948"]Так что начинаем насосом, заканчиваем баками...[/quote]
Кстате два крана видите?
Там за ними ваша система щас стоит :D[/quote]

Система - в смысле накопительный бак с водой?
А я то думал, чего вдруг столько труб :-)

А какая-нибудь документация есть по взаимодействию насоса и водопровода? Можно, нельзя, как правильно?

Обойтись без бака было бы конечно приятно - куда деть бак литров на 200 как-то не представляю...

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

Не нравяться мне эти MQ, старые JQ-4 лучше были.
Давление как на нем регулировать? - Только понижающим клапаном.
Да и включается он при падении давления ниже 1 атм.
Поправьте если что попутал, т.к. воспоминания о нем уже не свежие... стараюсь избегать я эту модель

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да нет я про водоочистку....
Этот насос создан СПЕЦИАЛЬНО для вашей ситуации.
А труб много, т.к. там и водопровод и скважина в одном флаконе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

Про водоочистику я понял.
Я смотрю в прошлом году ставили - юбилейная серия EcoWater 80th Anniversary.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="denis_vishniakov";p="58954"]

Обойтись без бака было бы конечно приятно - куда деть бак литров на 200 как-то не представляю...[/quote]
Поставьте насосную станцию, она Вам полюбому будет нужна, а по результатам её работы будет понятно ставить ли Вам ещё накопительный бак или нет.
Последний раз редактировалось NWB 28 апр 2006, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="alexxx";p="58959"]Про водоочистику я понял.
Я смотрю в прошлом году ставили - юбилейная серия EcoWater 80th Anniversary.[/quote]
Да нет недавно совсем брал....30 марта

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

[quote="alexxx";p="58959"]Про водоочистику я понял.
Я смотрю в прошлом году ставили - юбилейная серия EcoWater 80th Anniversary.[/quote]
Как вам мой монтаж? :D
С зазорами в 10мм? :lol:
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

denis_vishniakov
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 апр 2006, 09:55
Репутация: 0

Сообщение denis_vishniakov »

А почитать что-нибудь про подобное применение насоса можно где-нибудь?
Никак не пойму, что же будет с водопроводом :-)
С одной стороны, насос из него воду тянет, с другой стороны - он же сопротивление уменьшает для водокачки...
Как бы прикинуть - хватит ли потока на входе (пусть и под никаким давлением), чтобы обеспечить водой насос и все краны соседей, которы по той же трубе?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Насос сам себя обеспечит как надо.
Защита от сухого хода и все дела у него есть.

А вот соседи..........

В Принципе он работать то будет полчаса за сутки.
Если к нему еще гидроаккумулятор присобачить по более.
И сделать так чтоб он только ночью включался то......
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Может быть по всякому, пока не попробуете, не узнаете. Может хватит воды на всех, а может и не хватит.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Mat";p="58966"]Насос сам себя обеспечит как надо.
......
Если к нему еще гидроаккумулятор присобачить по более.
И сделать так чтоб он только ночью включался то......[/quote]

Баки всякие имеет смысл использовать только в качестве резервных емкостей и то, чтоб постоянно вода там обновлялась. Автоматика, клапана, разрыв струи и т.д. - лишние проблемы.
Пневматический бак "литров на 200" тоже не самый лучший вариант. Бешеные размеры, а полезного объема ~50 литров.
MQ предназначен для повышения давления при перекачивании воды из накопительных емкостей, здесь его использовать не совсем к месту. Гораздо уместней и красивей было бы поставить Hydrojet.
Кстати эмку грундфос не советует ставить вместе с пневматическими баками. он включается когда есть движение воды. и обяз-но будет возникать ситуация, когда мембрана в баке будет играть после выключения насоса, будет передаваться импульс по трубе и насос буд опять включаться. как известно все эти вкл/выкл до добра не доводят.
Один раз живём...

Аватара пользователя
alexxx
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 17 мар 2006, 13:03
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение alexxx »

To: Mat

Очень даже симпатично смонтировано: аккуратно и компактно.
Только вот фильтр не слишком ли близко к радиатору системы отопления? Думаю там лучше установить теплоизоляционную прослойку.

Ответить