Водонакопительный бак и замерзание воды

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
lfinder
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 18:37
Репутация: 0

Водонакопительный бак и замерзание воды

Сообщение lfinder »

Добрый день, уважаемые!
Есть вопрос, вернее два в одном.

1) Есть водонакопительный бак (полиэтиленовый) на 2м3. Есть идея - закопать его так, что бы дно было на глубине 2-х метров. Глубина промерзания - 1,5м. Всю часть бака, которая выше глубины промерзания и его верх - теплоизолировать. Я прав - что вода зимой в нем не замерзнет, или нет? И если не правильно - то как можно такое реализовать.

2) Как правильно организовать из него водозабор в зимнее время, что бы трубопровод не замерзал. В зимнее время бываем наездами. Стоит насосная станция. Понятно, что на время отсутствия она должна сливаться, но как сделать трубопровод от бака, чтобы ее можно было запустить когда дом уже прогреется?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Закапывайте весь бак глубже 1,5 м, либо обогревайте. Подводящий трубопровод делайте с уклоном, чтобы вода с него стекала и его тоже нужно теплоизолировать и обогревать.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Попробуйте применить электрические нагревательные кабели.И для бака (если есть возможность,оборудовать его изнутри, если нет -снаружи и хорошо теплоизолировать), и для трубопровода. Поищите производителей/поставщиков в вашем регионе.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

lfinder
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 18:37
Репутация: 0

Сообщение lfinder »

А каков порядок мощности неоходимой для обогрева бака и трубопровода?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Зависит от того, как Вы всё это утеплите. Для трубопровода может хватить 30 Вт на метр.
Люблю всё делать "по науке".

lfinder
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 18:37
Репутация: 0

Сообщение lfinder »

Я думал - энергофлекс взять и на бак, и на трубы. На бак - милиметров 20 в два слоя обмотать. Это как - много, мало?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Если теплоизолировать бак, то теплоизоляция - негигроскопичная.
Закапывать там, где бывает много снега.
Бак заглублять в кессоне с прочными стенками, иначе грунт со временем бак раздавит.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

IFinder
Стоячая вода (в трубопроводе) все равно может замерзнуть.Либо обеспечьте циркуляцию,либо чем-то грейте.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

lfinder
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 18:37
Репутация: 0

Сообщение lfinder »

Обогрев трубы - это я уже понял, сделаю. Вопрос по баку - так все же, надо его целиком ниже глубины промерзания заглублять, или достаточно - часть ниже глубины промерзания, а ту часть, которая выше - утеплить. Или подогрев бака при этом все таки нужен? И как понять - какая мощность подогрева в таком случае нужна?

Аватара пользователя
Василий Ник
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 16:28
Репутация: 0
Откуда: Вентспилс

Сообщение Василий Ник »

Такой простой вопрос - и как он всех поставил в затруднение..Зачем вам этот гиммор с накопителем да и ещё на зимний период? Зимы то бывают разные.Иногда так вдарит - никакие утеплители не спасут.А если закапывать....В реальности - желателен иногда хоть доступ в бак - на случай профилактики и промывки...Иначе - можете вдруг - подцепить какую заразу..( возможно)Мы обычно делаем так - проводка в домах - дачах - по верху , с возможностью слива воды на период отсутствия ...Тоже и с насосом.Подающая труба в колодце - тоже с тройником - для слива с системы.При желании помыться - приходиться всё запускать с начала...Гиммор? ОФ коз!! Теоретически - так , но практически - в нежилом доме - нет надобности - держать систему на ТОВСЬ...Хлопотно и дорого.Сейчас есть греющие кабеля - но это - опять - вопрос денег и человечесского фактора - а вдруг свет обрубится...И АГА!!Так что - вопрос остаётся открытым - где брать воду зимой, как её накопить - сохранить..хватит ли её на помывку...прогрев возможен кабелями...Но - самоделкины ещё не перевелись...Творите и удачи!!
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="lfinder";p="61684"]Вопрос по баку - так все же, надо его целиком ниже глубины промерзания заглублять[/quote]

Если не хотите его обогревать, то закапывайте весь ниже глубины промерзания. В идеале его в погребе поставить. Если будете греть - можно вообще не закапывать.
Люблю всё делать "по науке".