Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Завоздушивается насос. Срочно.

Сообщение Сантехник Ваня »

Имеется: насосная станция PKm 60/24-CL (самый маленький “Pedrollo”), обратный клапан, всасывающий трубопровод (ПЭ, D 40х2,3) длиной 30-35 м, приемный клапан в колодце. Высота подъема 1-1,5 м. Всасывающий трубопровод проложен абы-как, без уклона, поэтому после наполнения имеет воздушные пазухи.
Проблема: насос завоздушивается уже на 11-й секунде “матча“.
Как с этим бороться?
Революционные решения (переложить водопровод, поменять местами насос и колодец и т.п.) неинтересны.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Он чего перестает качать?

По идее, если обратный клапан в колодце есть, то надо просто всю систему один раз прокачать... :roll: :roll: :roll:

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Прокачивания, пожалуй, хватит чтобы сдать объект. Однако, это будет полумерой: рано или поздно воздух все равно в трубопровод попадет (дача, однако; возможно сезонное опорожнение и пр.), а хозяин не из тех, кто любит со шлангами морочиться – будет меня искать.
Всем спасибо за советы, поеду-ка поставлю перед насосом воздухосборник со всеми прибамбасами.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Боюсь, что придется Вам перекладывать всасывающую магистраль....

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

...или ставить самовсасываюций насос.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Блин.
Точно - утопить насос в колодце, и проблема снимится.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сантехник Ваня писал(а):Прокачивания, пожалуй, хватит чтобы сдать объект. Однако, это будет полумерой: рано или поздно воздух все равно в трубопровод попадет (дача, однако; возможно сезонное опорожнение и пр.), а хозяин не из тех, кто любит со шлангами морочиться – будет меня искать.
Всем спасибо за советы, поеду-ка поставлю перед насосом воздухосборник со всеми прибамбасами.
Какой воздухорсборник имеется ввиду?
Воздухоотводчики не пойдут, там давление отрицательное.

Там главное, чтоб насос не завоздушивался,
и вода из дома его как бы доливала.
обычно обратного клапана в колодце хватает.

У меня на даче такой насос стоит, так он вообще наполовину с воздухом качает (очень старая скважина), и ничего.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Старый писал(а):
NWB писал(а):...или ставить самовсасываюций насос.
Читайте внимательно ТЗ. Там уже стоит самовсасывающий насос и он не в колодце, а завоздушивание происходит во всасывающем трубопроводе.
А вот если применить в данном случае погружной насос, то проблема исчезнет!!!
Как может завоздушиваться самовсасывающий насос? :shock: Мой Alko засасывает воду с 7 метровой глубины, высасывая весь воздух из всасывающей трубы. Обратный клапан стоит на самом насосе и трубу я водой не заполняю. Похоже здесь дело не в оставшемся в трубе воздухе, а в неплотном соединении или дырке в трубе, через которую воздух постоянно поступает в насос. У меня такое было, когда на всас поставил дырявый шланг. Насос постоянно воздухом плевался. Как только сделал нормальную трубу, про воздух уже второй год не вспоминаю. :D

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Спасибо за советы; все они толковые; я, однако, пошел другим путем (ну, прямо, как В.И.Ульянов). Перед насосом поставил два обратных клапана, а между ними – воздухосборник на 3 л. Один ОК служит по назначению, а в том, что перед насосом, я просверлил дырочку диаметром около 1,5 мм. При работе насоса участок трубы с воздухосборником находится под отрицательным давлением, а после остановки в течение нескольких секунд (дырка в ОК – для предотвращения гидроудара) набирает то же давление, которое в системе (за насосом). Для спуска воздуха – шаровый кран плюс воздухоотводчик. Рацуха себя оправдала – после заполнения всасывающего трубопровода насосная станция заработала в “штатном режиме“ уже через 10-15 минут (прокачивание не применялось принципиально).

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Бредятина какая то.