Поднятие воды из подвала на 4-й этаж
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Меры воздействия на соседей: угроза залива, если они снизу, угроза отключения воды, если они сверху. Замена стояка в пределах этажа возможна. Но нужно нарезать резьбу на остатках стальной трубы или приваривать штуцера. Состояние трубы неизвестно, поэтому могут быть с этим проблемы. Лучше менять трубу с проходом перекрытия - от квартирной врезки до квартирной врезки.Lapot' писал(а):А можно поменять стояк только в моей квартире со стального на металлопластиковый (или как они там называются) и как это сделать с точки зрения узлов? Соседи у меня хуже чем пенсионеры. Думаю дождаться когда у них не будет выхода кроме как продать свои квартиры добропорядочным гражданам.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Этот вопрос надо тщательно анализировать. Меняя стояк только у себя, вы даёте выигрыш по напору соседям сверху и практически ничего не получаете сами. Квартирная врезка внизу стояка обычно делается и до неё вы только сантиметров 30 чистой трубы получите, а соседи сверху почти 3 метра. Обычно стояки в квартирах меняют когда в каком-то месте труба прогнивает и начинает сочиться вода, тогда этот кусок вырезают и заменяют новым из любой другой трубы. Улучшения напора при этом владельцы квартиры не имеют, а вот если поменять разводку по квартире, сделанную из полдюймовых труб, заменить старые, заросшие вентили, на новые краны, прочистить врезки в стояки, то напор, даже при старых стояках, определённо улучшится. По своему опыту демонтажа не таких уж и старых водопроводных труб в Питере могу сказать, что полдюймовые трубы могут зарости настолько, что на срезе отрезным диском вообще никакого просвета не видно. Полностью зацементированная труба. При этом в дюймовых стояках ещё остаётся просвет размером с полдюймовую трубу.Lapot' писал(а):А можно поменять стояк только в моей квартире со стального на металлопластиковый (или как они там называются) и как это сделать с точки зрения узлов? Соседи у меня хуже чем пенсионеры. Думаю дождаться когда у них не будет выхода кроме как продать свои квартиры добропорядочным гражданам.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Лучше оба стояка, через обратные клапаны объединить, а трубы выбирайте не поддельные любых известных производителей, с которыми Вам работать удобнее. При плохом напоре от коллектора можно диаметром 20 пластиком или металлопластиком или 18 медью развести.Lapot' писал(а): можно ли при этом всю разводку делать через коллектор только от одного стояка (получается 5 точек водоразбора, две из которых на контур ГВС настенного котла)?
Подробнее где вы такое видели, пжалыста.Abil писал(а):Я видел. И это - не реклама. Замена старого заросшего стояка реально дает выигрыш в давлении и расходе.Mat писал(а):Кто нибудь ещё видел заросшие до игольного ушка трубы ВОДОПРОВОДА.
Я лично, сколько вырезал, видел только налет. ну максимум 4 мм.
А?
А вот это делать не надо.Lapot' писал(а):А можно поменять стояк только в моей квартире со стального на металлопластиковый
Стальной стояк пусть останется стальным.
Замените трубы на новые и сделайте трехчетвертные врезки.
Правда все это нужно, если воды не хватает из-за забитых труб.
(По моему мнению маловероятно).
Если давление, входящее в дом, низкое - пустая трата времени.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Действительно. Прежде, чем принять решение о замене труб, возмите манометр и померяйте статическое давление (когда нет водоразбора) у себя в квартире в разное время суток. Если давление нормальное, но при открывании в квартире смесителя оно резко падает, то Вам определённо нужно менять трубы. Если же давление низкое и открытие и закрытие кранов в квартире на него сильно не влияет, то замена труб Вам не поможет.
Не хочу показаться слишком умным , но Вы все не правы!
Решение очень простое- на стояк неспосредственно перед последним , т.е 4 этажом ставиться повышающий циркуляционный насос Wilo (марку посмотрю потом),а у соседей должны стоять на входе воды в квартиры обратные клапана.Дело в том, что в Эстонии не надо бегать и уговаривать соседей врезать им обратные клапана, потому что они у всех установлены после водосчётчика в обязательном порядке. Дальше проще, можно насос просто установить через автомат и включать по необходимости или через реле давления в системе.Всё что я рассказал работает уже ни у одного человека и ния изобретатель такой системы. Я когда- то сам впервые увидел в душевой в спорткомплексе на горячей воде 1/2 трубе эту систему, благодаря которой можно было пользоваться одновременно 4 душевыми. Ни чего, что поумничал Извините если кого обидел
Решение очень простое- на стояк неспосредственно перед последним , т.е 4 этажом ставиться повышающий циркуляционный насос Wilo (марку посмотрю потом),а у соседей должны стоять на входе воды в квартиры обратные клапана.Дело в том, что в Эстонии не надо бегать и уговаривать соседей врезать им обратные клапана, потому что они у всех установлены после водосчётчика в обязательном порядке. Дальше проще, можно насос просто установить через автомат и включать по необходимости или через реле давления в системе.Всё что я рассказал работает уже ни у одного человека и ния изобретатель такой системы. Я когда- то сам впервые увидел в душевой в спорткомплексе на горячей воде 1/2 трубе эту систему, благодаря которой можно было пользоваться одновременно 4 душевыми. Ни чего, что поумничал Извините если кого обидел
Правильно говорят, но грязевик обязательно до насоса поставьLapot' писал(а):Старые трубы я все равно буду менять, т. к. я делаю перепланировку, а насчет насоса - то есть я его могу поставить на стояк у себя в квартире ниже ввода и все? или (я видел это в журналах) насос надо ставить после фильтра грубой очистки на вводе перед коллектором? Как сделать правильно. Продавцы насосов говорят, что как бы я ни ставил - все равно работать будет.
Хотел бы я посмотреть как работает реле давления без гидроаккомулятора.Junk писал(а):Не хочу показаться слишком умным , но Вы все не правы!
Решение очень простое- на стояк неспосредственно перед последним , т.е 4 этажом ставиться повышающий циркуляционный насос Wilo (марку посмотрю потом),а у соседей должны стоять на входе воды в квартиры обратные клапана.Дело в том, что в Эстонии не надо бегать и уговаривать соседей врезать им обратные клапана, потому что они у всех установлены после водосчётчика в обязательном порядке. Дальше проще, можно насос просто установить через автомат и включать по необходимости или через реле давления в системе.Всё что я рассказал работает уже ни у одного человека и ния изобретатель такой системы. Я когда- то сам впервые увидел в душевой в спорткомплексе на горячей воде 1/2 трубе эту систему, благодаря которой можно было пользоваться одновременно 4 душевыми. Ни чего, что поумничал Извините если кого обидел
Один раз я пробовал перекрыть гидроаакомулятор.
Чуть пол системы гидроударом не снесло.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Вы мне не верите?Mat писал(а):Подробнее где вы такое видели, пжалыста.Abil писал(а):Я видел. И это - не реклама. Замена старого заросшего стояка реально дает выигрыш в давлении и расходе.Mat писал(а):Кто нибудь ещё видел заросшие до игольного ушка трубы ВОДОПРОВОДА.
Я лично, сколько вырезал, видел только налет. ну максимум 4 мм.
А?