Причин может быть несколько:
1. Изменение протока воды через водонагреватель (обычно из-за вкл/выкл насоса, открытия второго крана и прочее - т.е. проблема гидравлического характера) - поставьте на свою систему расширительный бак.
2. Неправильный подбор мощности водонагревателя по отношению к расходу гор.воды. - меняйте водонагреватель.
3. Неправильная первоначальная настройка прибора (поверьте это должны делать обученные спецы) - вызовите специалиста сервис-службы.
Ну и самые неприятные моменты - засорение теплообменника (если раньше работала хорошо, а сейчас плохо). - вызывайте сервис.
В двух словах о колонке - модель оборудована горелкой с модуляцией мощности (от 11 до 24 кВт). Именно поэтому при отсутствии должной настройки, либо при кратковременных перепадах давления воды Вы можете получить подобный эффект.
Горячее водоснабжение
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения