Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Опять конденсат...
Вызвали на объектик посмотреть. Котельная 105 квт. Buderus.
Притока нет, только шахта вытяжки (и то я думаю когда котел работает тянет в помещение чере нее )
Вода со скважины - холодная, на трубах (неутепленных) соответственно конденсат, вплоть до фильтров.
Рассматриваем (предлагаем) варианты как избавится по мере возможности:
1. Утеплить трубы и фильтры (утеплить несколько колб думаю будет трудно)
2. Сделать нормальный подогреваемый приток.
3. Поставить осушитель.
4. Рассмотреть возможность подогрева воды на проток.
Есть средства сделать все эти работы одновременно
Что посоветуете друзья.
Притока нет, только шахта вытяжки (и то я думаю когда котел работает тянет в помещение чере нее )
Вода со скважины - холодная, на трубах (неутепленных) соответственно конденсат, вплоть до фильтров.
Рассматриваем (предлагаем) варианты как избавится по мере возможности:
1. Утеплить трубы и фильтры (утеплить несколько колб думаю будет трудно)
2. Сделать нормальный подогреваемый приток.
3. Поставить осушитель.
4. Рассмотреть возможность подогрева воды на проток.
Есть средства сделать все эти работы одновременно
Что посоветуете друзья.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Я бы сделал так:
1 трубы воды утеплить
2.1 приток только для котла: дыру в стене и все (д100 мм)
2.2 приток с подогревом и с возможностью немного заработать: сделайте приточку с водяным калорифером, чтобы работала на котел и куда нибудь в коридор или на лестницу или в холл, я так понимаю притока на дом тоже нет, а так будет вполне нормально и двух зайцев сразу убиваем.
По оборудованию 150 000 руб (выход), за монтаж берем 70 000, примерно, (приток порядка 1000 м3 в час) . Последнее написано исключительно для общей справки, и разговора с заказчиком.
1 трубы воды утеплить
2.1 приток только для котла: дыру в стене и все (д100 мм)
2.2 приток с подогревом и с возможностью немного заработать: сделайте приточку с водяным калорифером, чтобы работала на котел и куда нибудь в коридор или на лестницу или в холл, я так понимаю притока на дом тоже нет, а так будет вполне нормально и двух зайцев сразу убиваем.
По оборудованию 150 000 руб (выход), за монтаж берем 70 000, примерно, (приток порядка 1000 м3 в час) . Последнее написано исключительно для общей справки, и разговора с заказчиком.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Вода в котельную заходит и для ХВС и ГВС и для подпитки.
Приточно вытяжная по дому сделана. Нагрев как раз от котла.
Изолировать будем 100 процентов (проблема в том как изолировать колбы и головы фильтров, а также коллектора), с трубами все понятно.
Приток будем делать принудительный и подогреваемый до 10-15 градусов зимой. колво воздуха из расчета - требуемое для горения для котла мощностью 100 квт (надо поискать, может кто помнит тогда скажите) + еще процентов 10-15.
Человек готов и на осушитель за 5000 килобаксов, но это будет скорре всего 2-я очередь работ, если первое поможет не до конца.
Приточно вытяжная по дому сделана. Нагрев как раз от котла.
Изолировать будем 100 процентов (проблема в том как изолировать колбы и головы фильтров, а также коллектора), с трубами все понятно.
Приток будем делать принудительный и подогреваемый до 10-15 градусов зимой. колво воздуха из расчета - требуемое для горения для котла мощностью 100 квт (надо поискать, может кто помнит тогда скажите) + еще процентов 10-15.
Человек готов и на осушитель за 5000 килобаксов, но это будет скорре всего 2-я очередь работ, если первое поможет не до конца.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="70038"] колво воздуха из расчета - требуемое для горения для котла мощностью 100 квт (надо поискать, может кто помнит тогда скажите) + еще процентов 10-15.
[/quote]
Как пишут в СНиПе: вытяжка в размере 3-х крат, приток в размере вытяжки + воздух на горение.
Газа примерно 11 кубов в час * 10,2 куба в-ха = примерно 112 кубов в-ха на горение.
[/quote]
Как пишут в СНиПе: вытяжка в размере 3-х крат, приток в размере вытяжки + воздух на горение.
Газа примерно 11 кубов в час * 10,2 куба в-ха = примерно 112 кубов в-ха на горение.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
- Профи
- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
Re: Опять конденсат...
[quote="Renegade";p="69927"]
Есть средства сделать все эти работы одновременно
[/quote]
Ну совесть-то надо иметь! Кончайте человека на бабки разводить! Осушитель ему...
Вентиляцию: приточку, довести гофрой поближе до котла, в идеале кожух сделать из жести для подачи воздуха непосредственно в топку. Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно, достаточно гофры утепленной во избежание конденсата.
Теплоизолировать колбы и головы - 2 дня работы 2 монтажникам.
Есть средства сделать все эти работы одновременно
[/quote]
Ну совесть-то надо иметь! Кончайте человека на бабки разводить! Осушитель ему...
Вентиляцию: приточку, довести гофрой поближе до котла, в идеале кожух сделать из жести для подачи воздуха непосредственно в топку. Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно, достаточно гофры утепленной во избежание конденсата.
Теплоизолировать колбы и головы - 2 дня работы 2 монтажникам.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А вот так делать не надо, это Вам не закрытая топка, герметичности все равно не добъетесь. А делать надо, как советует наш многоуважаемый гуру - общеобменная вентиляция из расчета 3-кратного обмена плюс воздух на горение.Вентиляцию: приточку, довести гофрой поближе до котла, в идеале кожух сделать из жести для подачи воздуха непосредственно в топку. Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно, достаточно гофры утепленной во избежание конденсата.
Это просто. Если поблизости есть фирма, производящая скорлупы из ППУ - купите такие скорлупы (есть фольгированные) нужного диаметра, прорежьте нужные отверстия и закрепите на фильтре и коллекторе пластиковыми стяжками. Если скорлупы не достанете, то придется помучиться. Самый легкий из оставшихчя способов - купить листовой тепроизолятор из вспененного каучука и кроить его по месту с последующим приклеиванием. Самый геморройный - утеплять базальтовой ватой, а потом закрывать все это кожухом из жести. Если есть знакомый жестянщик и богатый клиент, готовый это оплатить, то лучше сделать так -красота неописуемая.(проблема в том как изолировать колбы и головы фильтров, а также коллектора),
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Опять конденсат...
[quote="Илья";p="70118"] Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно[/quote]
Зачем тогда придумали экономайзер? А показатель q5? Шутка,шутка
Зачем тогда придумали экономайзер? А показатель q5? Шутка,шутка
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
[quote="НизНайКа";p="70134"][quote="Прохожий";p="70132"]красота неописуемая.[/quote]
А фотки? [/quote]
Пажалста. Сразу говорю, монтаж не мой - взял из рекламного проспекта одного производителя оборудования. Меня особенно умиляют эти малюсенькие задвижечки с колесиком.
А фотки? [/quote]
Пажалста. Сразу говорю, монтаж не мой - взял из рекламного проспекта одного производителя оборудования. Меня особенно умиляют эти малюсенькие задвижечки с колесиком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Профи
- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
[quote="Кузнецов Д А";p="70119"]Илья поправте, а то засмеют
[/quote]
Виноват, неудачно выразился.
Приточка: дырка в стене, на ней 2 шибера, 2 потока - 1 к зоне забора воздуха в топку (но не герметично, а то тягу можно порушить) и 2-й поток выходит из стены над батареей с терморегулятором. На дымоход неплохо бы регулятор тяги.
Весьма дешевле получается, чем полноценная приточка.
[/quote]
Виноват, неудачно выразился.
Приточка: дырка в стене, на ней 2 шибера, 2 потока - 1 к зоне забора воздуха в топку (но не герметично, а то тягу можно порушить) и 2-й поток выходит из стены над батареей с терморегулятором. На дымоход неплохо бы регулятор тяги.
Весьма дешевле получается, чем полноценная приточка.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: