Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
pekito
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2004, 14:10
Репутация: 0

Защита гидрофора от влаги и холода.

Сообщение pekito »

Здравствуйте.
Колодец находится в 20 метрах от дома. Где лучше поставить, инжекторный гидрофор, как защитить оборудование от влаги и холода, если его устанавливать возле колодца.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Про эжектор-а именно так называется эта штучка-кое что известно.
А что такое гидрофор?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Теплая будка с электрообогревом или надо ставить насос в доме.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

В вашем случае видимо нужно применить систему электрического обогрева трубопроводов,как то обмотав и бак.Простая теплоизоляция не поможет.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

ЮВМ писал(а):
SKV писал(а):В вашем случае видимо нужно применить систему электрического обогрева трубопроводов,как то обмотав и бак.Простая теплоизоляция не поможет.
Станцию установить в самом колодце на глубине около 2-х метров без теплоизоляции. Раз у Вас станция с эжектором, следовательно колодец глубокий, сам колодец утеплить сверху, посмотрите как это делают в деревнях.
Водопровод к дому только в траншее на глубине границы промерзания.
Возможен и такой вариант. Только есть опасность коррозии автоматики.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Почему бы не поставить вашу насосную станцию в доме?
По идее 20 метров по горизонтали должно тянуть.
(паспорт смотреть надо :roll: )

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Бытовые насосы с эжектором применяются в системах с суммарным гидравлическим сопротивлением по вертикали и горизонтали до 24 метров.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Тогда лучше сдать её, и купить погружной насос.

Ответить