Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
- Репутация: 0
- Откуда: С-Пб г. Колпино
Жироотделители
Помогите люди добрые. Нужен жироотделитель, только с некоторыми критериями:
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды)
- установка требуется радом с умывальниками
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится.
Если кто видел этого зверя, подскажите куда обратиться
заранее благодарен!
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды)
- установка требуется радом с умывальниками
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится.
Если кто видел этого зверя, подскажите куда обратиться
заранее благодарен!
Жизнь-хорошая штука
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
- Репутация: 0
- Откуда: С-Пб г. Колпино
В общем смысл заключается в следующем:
Кстати насосная для откачки сточных вод.....
Когда в производстве задействованы жиры, то при попадании в воду они кристализуются и оседают и грубо говоря липнут ко всему и к трубам в том числе, соответственно эти частицы кристализации доносятся до насосной и липнут к лопостям, а они в свою очередь должны остывать естественным образом, а когда на них лажа всякая начинают нагреватся и насос в течении 0.5-1 год выходит из из строя. Это я наслушался менеджеров, может ошибся, поправте где ошибся.
Кстати насосная для откачки сточных вод.....
Когда в производстве задействованы жиры, то при попадании в воду они кристализуются и оседают и грубо говоря липнут ко всему и к трубам в том числе, соответственно эти частицы кристализации доносятся до насосной и липнут к лопостям, а они в свою очередь должны остывать естественным образом, а когда на них лажа всякая начинают нагреватся и насос в течении 0.5-1 год выходит из из строя. Это я наслушался менеджеров, может ошибся, поправте где ошибся.
Жизнь-хорошая штука
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
А разве на 50 посадочных мест нужен жироотделитель?
Или у вас в ТУ стоит применение жироотделителя?СНиП СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
- Репутация: 3
- Откуда: ростов-на-дону
Ловите ссылку. http://www.sts-k.ru/?id=471
Интересовался данным вопросом, т. к. делал кафе на 40 посадочных мест в подвальном помещении на своем предприятии. К сожалению в инете фильтр нашел через год, поэтому не пробовал.
у себя установил станцию Willo. Уточню название попозже.
Строгий лимит средств позволил установку самой дешевой, да еще не приспособленной к жирной воде. Плюс к этому- экономия арендаторов на горячей воде- посуду судя по всему моют холодной водой. Но год с лишним она протянула. В конце этого купили новую, всего 13000 рублей. Дешево и сердит о.
Интересовался данным вопросом, т. к. делал кафе на 40 посадочных мест в подвальном помещении на своем предприятии. К сожалению в инете фильтр нашел через год, поэтому не пробовал.
у себя установил станцию Willo. Уточню название попозже.
Строгий лимит средств позволил установку самой дешевой, да еще не приспособленной к жирной воде. Плюс к этому- экономия арендаторов на горячей воде- посуду судя по всему моют холодной водой. Но год с лишним она протянула. В конце этого купили новую, всего 13000 рублей. Дешево и сердит о.
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
- Репутация: 0
- Откуда: С-Пб г. Колпино
Вроде прояснилось мало помалу, значит жироотделитель не нужен,потаму что согласовывать мне это не надо, а насос работать будет отменно и с жирами.Не думал, что так проникнитесь, на самом деле акромя трех умывальников стоят еще три с/у и душ, поэтому и установку подобрал помощнее, посоветуйте Willo drainlift M2 покатит???.
Видел несколько раз эту выписку (см. ниже) и как то засомневался, что кто-то ею пользуется (везде СЭС требует жироловки в любом кафе на сырье) кто-нить выскажется по этому пунктику твердо:
[color=green]СНиП СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;[/color]
Видел несколько раз эту выписку (см. ниже) и как то засомневался, что кто-то ею пользуется (везде СЭС требует жироловки в любом кафе на сырье) кто-нить выскажется по этому пунктику твердо:
[color=green]СНиП СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;[/color]
Жизнь-хорошая штука
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 16:00
- Репутация: 0
- Откуда: С-Пб г. Колпино
На самом деле все очень просто, я проектировщик и все моменты типа раздельный выпуск, сливать унитаз в жироловку или нет , пойти со СНиПом в СЭС и все с этим связаное все решено и продумано.
Буду краток.
Есть заказчик, есть я проектировщик, есть вопрос -
Цитирую свой первый вопрос:
Нужен жироотделитель, только с некоторыми критериями:
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды, добавляю, в кафе)
- установка требуется радом с умывальниками
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится, к сведению.
Если кто видел этого зверя, подскажите куда обратиться
заранее благодарен!
Добавляю - согласовывать с СЭС не надо
To and - HL это Hutterer Lechner Gmbh?
Буду краток.
Есть заказчик, есть я проектировщик, есть вопрос -
Цитирую свой первый вопрос:
Нужен жироотделитель, только с некоторыми критериями:
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды, добавляю, в кафе)
- установка требуется радом с умывальниками
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится, к сведению.
Если кто видел этого зверя, подскажите куда обратиться
заранее благодарен!
Добавляю - согласовывать с СЭС не надо
To and - HL это Hutterer Lechner Gmbh?
Жизнь-хорошая штука