какое необходимо оборудование на артскважину
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
1. Определяетесь с необходимой производительностью ВЗУ и выбираете насосы.
2 Насосов минимум должно быть два, каждый должен способен обеспечить необходимую производительность, второй в горячем резерве. Но врят ли вы управитесь одним насосом. Скорее всего у вас получится несколько насосов, плюс один резервный.
3. Определяетесь со схемой обвязки, одноконтурная или двухконтурная. Для первой надо будет при подборе насосов по давлению прибавить к глубине скважины давление в сети с запасом, а для второго потребуются еще и системные насосы.
4. Заказываете автоматику.
5. На каждый насос по обратному клапану и задвижке, монометр и щит автоматики.
2 Насосов минимум должно быть два, каждый должен способен обеспечить необходимую производительность, второй в горячем резерве. Но врят ли вы управитесь одним насосом. Скорее всего у вас получится несколько насосов, плюс один резервный.
3. Определяетесь со схемой обвязки, одноконтурная или двухконтурная. Для первой надо будет при подборе насосов по давлению прибавить к глубине скважины давление в сети с запасом, а для второго потребуются еще и системные насосы.
4. Заказываете автоматику.
5. На каждый насос по обратному клапану и задвижке, монометр и щит автоматики.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
А мне пофиг, на скважинном или системном. Просто одноконтурка значительно дешевле и многие на это идут. Поэтому и ставлю частотники на сважинные насосы и работают тока в путь.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
[quote="and";p="80780"]А пожарный запас на наружку? В 500 кубовом баке из нержавки?
Дороговато, однако! Чем бетоний не угодил?[/quote]
Из того, что я видел, либо нержавейка (городские системы), либо крашенная сталь (отсебятина), закопанные в грунт. Из бетона не встречал.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
[quote="and";p="80780"]А пожарный запас на наружку? В 500 кубовом баке из нержавки?
Дороговато, однако! Чем бетоний не угодил?[/quote]
Из того, что я видел, либо нержавейка (городские системы), либо крашенная сталь (отсебятина), закопанные в грунт. Из бетона не встречал.
[quote="and";p="80815"]Да ирезервуары пожарные по нормам положено иметь. Как быть, если насосы только скважинные? Не ставить резервуар?
Или скважинные с частотником на штатный разбор, а на пожар всё же резервуар и свои насосы?[/quote]
Глупости какие то. Какие резервуары? На какой такой случай? Сама скважина и есть резервуар, только подземный. А на случай отключения электропитания системники тоже не работают. Для этого есть дизель-генератор.
А делается все достаточно проще. Пожантики дают ТУ. Например мне дали сумарный расход не менее 15 л/с, и что бы при открытых двух стволах давление на падало ниже 2.5 бар. Под эти условия подбираются насосы. Т.е. при большом расходе, как тушение пожара насосы выходят на номинальный режим 50 Гц. А в остальное время насосы работают на значительно меньших оборотах. Некоторые насосы вообще могут находиться в дежурном режиме. В чем проблемы то? Ресурс насоса как правило снижают пусковые токи, а убивает пропадание фазы. Надеюсь вы в курсе, что на частотнике фаза пропасть не может.
Или скважинные с частотником на штатный разбор, а на пожар всё же резервуар и свои насосы?[/quote]
Глупости какие то. Какие резервуары? На какой такой случай? Сама скважина и есть резервуар, только подземный. А на случай отключения электропитания системники тоже не работают. Для этого есть дизель-генератор.
А делается все достаточно проще. Пожантики дают ТУ. Например мне дали сумарный расход не менее 15 л/с, и что бы при открытых двух стволах давление на падало ниже 2.5 бар. Под эти условия подбираются насосы. Т.е. при большом расходе, как тушение пожара насосы выходят на номинальный режим 50 Гц. А в остальное время насосы работают на значительно меньших оборотах. Некоторые насосы вообще могут находиться в дежурном режиме. В чем проблемы то? Ресурс насоса как правило снижают пусковые токи, а убивает пропадание фазы. Надеюсь вы в курсе, что на частотнике фаза пропасть не может.
[quote="and";p="80837"]Это же пожарники и СНиП требует. Если бы без него согласовывали, было бы здорово. Но я такого не встречал. Где это удаётся согласовывать? В каком регионе?[/quote]Да в московском регионе. Я же привел пример конкретных ТУ пожарников: 15 л/с и > 2.5 бар на два ствола. Все! Они это приедут и проверят. Наверное какой то старый снип. Кстати один ВЗУ я и переделываю под ТУ пожарников. Там повесили шкаф тупой с одним частотником и релюхами. Постоянно работает один насос, второй включается только во время аварии первого насоса. Хотя в паспорте на насос указано. что насос в скважине может болтаться без включения не более 7 суток. Так что резервный в полной опасности. Но на него пожарникам начхать. При двух открытых гидрантах на одном насосе давление падает до 1.5 бара. Вот и заказали мне другой щит, с параллельной работой двух насосов на двух частотниках и с диспетчеризацией. Ни про какой резервуар и речи не идет.
[quote="and";p="80994"]Коли хватает, тогда можно. Только стоимость... [/quote] Вот стоимость и снизилась на погреб с огромной емкостью, на системные насосы, на их щиты управления, на размер помещения, на его отопление, на большое число труб, клапанов и другой фурнитуры. Щит автоматики обходится у меня практически в те же деньги, что они брали с устройствами мягкого пуска, плюс получили сюда диспетчеризацию.