Помогите разобраться. (гидробак, фильтры, скважной насос)

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Presscontrol PC-15 - это датчик протока. Как только срабатывает датчик уровня емкости, открывается клапан и соответсвенно срабатывает пресконтрол. Если от датчика уровня и клапана не отказаться, возможно можно заменить пресконтрол на реле давление и гидроаккумулятор увеличить (старый прикрутить к насосной станции)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

На мой взгляд PC-15 и бак надо вынести на выход всей системы, и PC-15 должен управлять станцией водоразбора. Если она работает и так нормально, то их просто выбросить. А скважинным насосом должно управлять реле уровня, которое у вас скорее всего названо датчиком уровня.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Злостная Сова";p="83544"]По датчику уровня фильтровальная емкость пополняется водой из скважины посредством открытия клапана и подается озон (на схеме не показано), так что отказаться он них никак нельзя.
[/quote]Для чего нужен бак и прессконтрол? Для стабилизации давления в системе водоснабжения. У вас система, где надо стабилизировать давление - после станции водоразбора. Нужно ли стабилизировать давление до емкости химподготовки? На мой взгляд нет. Если сигнал с клапана вы используете для включения скважинного насоса, то емкость прекрасно будет наполняться. Если поставить гидроаккумулятор и прессконтрол на выходе системы, то возможно это позволит уменьшить перепеды давления в системе, если они конечно есть. Станции водоразбора есть разные.

Но самое простое забить и ничего не делать.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="allre";p="83781"]Прессконтроль управляет работой глубинного насоса - включил/выключил, правильно настроенный гидроаккумулятор нужной емкости позволяет свести к разумному минимуму число включений насоса.
[/quote]Так ведь теперь схема напоминает двухконтурную водозабора, где реле уровня управляет скважинными насосами. Задержка поставки даже расчет ее выкладывал. Здесь емкость для химподготовки фактически выполняет буфер первого подъема. А в двухконтурных схемах не ставят гидроаккумулятора. Там и так все оптимизировано. Учитывая, что емкость больше по емкости, чем гидроаккумулятор, то скважинник будет еще оптимальнее включаться от реле уровня, чем от гидроаккумулятора. А вот кто управляет оптимальностью включения выходного насоса? Вот оптимизировать его работу и сможет гидроаккумулятор с прессконтролом. Так ведь?

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="allre";p="83835"]Не совсем.

Насос+гидробак+прессконтроль - первая она же и последняя ступень подъема, она должна иметь независимую схему управления и быть самодостаточной.[/quote]
Если так, то эта ступень бы определяла давление в системе. Однако это не так. Давление в системе создается выходным насосом, а значит он и определяет стабильность давления в системе, его то работу и надо стабилизировать.
[quote="allre";p="83835"]Врежет завтра заказчик летний водопровод ДО системы водоочистки - опять прикажете схему управления конструировать?[/quote]Он его возьмет после водоочистки и все.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Злостная Сова";p="83842"]Вот только основную проблему - частого включения и малого времени работы скважного насоса нужно решить. ( У насоса есть характеристика задержки выхода на полную мощьность - 2 сек, а если он включается на 3-5 сек, то сколько он так протянет?) Пусть лучше фильтр наполняется из гидробака, а скважник подкачивает в него.[/quote]Вот если уберете гидроаккумулятор и прессконтрол и подключите к реле давления, то все решире. Глубиной установки электродов реле уровня установите максимум и минимум воды в емкости и все. Чем выше максимум и меньше минимум тем реже будет включаться насос. Вот насколько часто у вас сейчас открывается клапан, настолько же часто и будет включаться насос.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="allre";p="83854"]
Kass , не сливайте Вы все вместе - частота включения скважинного насоса - это одно, а стабильность давления после повысительной станции - совсем другое, и мало от первого зависящее.
Лечится нестабильность опять же настройкой реле давления и давления в воздушной полости второго гидробака.[/quote]
Да я ничего не сливаю, скорее мы меня не внимательно читаете. Хорошо, я буду писатьразложив все по полочкам.

1. Для чего нужен гидроаккумулятор? Для управления насосом, упорядочивая его включение и отключение.

2. Нужно ли это для реле уровня? Нет. Реле уровня само включает насос, когда ему надо набрать емкость, и отключает, когда емкость набралась.

3. Стоит ли выбрасывать гидроаккумулятор, если он не нужен перед емкостью водоотчистки? Раз уж он есть, то его можно использовать на выходе системы и управлять выходным насосом. Это позволит при малых разборах исключить частые включения насоса.

Так?

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="allre";p="83868"]Гидроаккумулятор не управляет насосом и вообще он ничем не управляет. [/quote]
Прошу прощения, я думал, что я со специалистом разговариваю, поэтому позволил себе жаргонное сокращение слов.
Бак насосом не управляет, но один только бак никто не ставит. Гидроаккумулятор как комплект включает в данном случае Presscontrol PC-15. Попробуйте для себя ответить (для меня не надо, сто раз уже делал), что будет, если реле уровня будет включать скважинный насос. Выбросьте и клапан и бак и прессконтрол.
[quote="allre";p="83868"]Для реле уровня вообще ничего не нужно. Его задача - перекрыть с помощью клапана подающий трубопровод при достижении заданного уровня воды, насосом оно управлять не должно.
[/quote]Глупость полная. Я вот автодром строил и делал дренаж. В дренажных колодцах подвешены фекальные насосы и электроды стандартного реле уровня. Именно реле уровня через пускатель управляет насосом. Какие могут быть еще схемы?
У друга на даче делал: малыш качает в емкость утепленную в доме, а из емкости насосная станция с гидроаккумулятором и прессконтролом. Так кто малыш включает/выключает? Конечно стандартное реле времени.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Злостная Сова";p="83929"]Хотя электродов в фильтре несколько, но только один выдает команду на пополнение емкости. (Остальные для другого). [/quote]
Не совсем так. Электродов три: 1. на дне, 2. - повыше, 3 вверху емкости. Логика работы такова. Разъединение 1 и 2 - команда на включение. Замыкание 1 и 3 - команда на отключение. Таким образом нижний край 2 электрода определяет минимум, а 3-го - максимум уровня.

Ответить