Помогите, НЕ ГРЕЮТ полотенцесушители

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Жаяц »

[quote="NWB";p="84354"]Сей факт старательно замалчивается. :mrgreen:[/quote]
Как я понимаю, у котла есть какой-то алгоритм управления насосом рециркуляции. Есть количество включений насоса в час (максимум 6). А еще его мощно запитать отдельно. Включить в розетку (вроде). Тогда он будет работать постоянно.
Вот я и думаю, что стоит небольшое количество включений. И полотенчики просто не успевают прогрется. Вначале, ведь, вода пойдет в контур где мин.сопротивление, а потом уже к самой удаленной точке. А в нашем случае она не успевает туда дойти.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Что мешает включить на постоянку?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

если дорого платить , то через таймер с отключением на ночь, хотя полотенчик еще и ванную обогревает чуть-чуть
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Жаяц »

[quote="Styx";p="84503"]Что мешает включить на постоянку?[/quote]
Эта гениальная идея родилась только вчера. Я же уже всех на уши поставила! Трагедия ведь - полотенчики не греют.
Теперь мешают котельщики, нет времени поехать переключить насос. Ждем, надеемся и верим.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Жаяц";p="84522"]Эта гениальная идея родилась только вчера.[/quote]Зачёт!!! :ROFL!: :heat: :KISSING: :THUMBS UP:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Жаяц
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 22:42
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Жаяц »

Вчера приезжали котельщики. Оказалось, что насос циркуляции включался всего на 3 минуты (не знаю сколько раз в час). Поставили его на постоянку. Через 10 минут все полотенчики (включая проблемные) ЗАГРЕЛИ!
Всем большое спасибо за помощь.

Ответить