Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
[quote="NWB";p="84354"]Сей факт старательно замалчивается. [/quote]
Как я понимаю, у котла есть какой-то алгоритм управления насосом рециркуляции. Есть количество включений насоса в час (максимум 6). А еще его мощно запитать отдельно. Включить в розетку (вроде). Тогда он будет работать постоянно.
Вот я и думаю, что стоит небольшое количество включений. И полотенчики просто не успевают прогрется. Вначале, ведь, вода пойдет в контур где мин.сопротивление, а потом уже к самой удаленной точке. А в нашем случае она не успевает туда дойти.
[quote="Styx";p="84503"]Что мешает включить на постоянку?[/quote]
Эта гениальная идея родилась только вчера. Я же уже всех на уши поставила! Трагедия ведь - полотенчики не греют.
Теперь мешают котельщики, нет времени поехать переключить насос. Ждем, надеемся и верим.
Вчера приезжали котельщики. Оказалось, что насос циркуляции включался всего на 3 минуты (не знаю сколько раз в час). Поставили его на постоянку. Через 10 минут все полотенчики (включая проблемные) ЗАГРЕЛИ!
Всем большое спасибо за помощь.