Каким образом избежать потери давления на одном из кранов
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Каким образом избежать потери давления на одном из кранов
дом 3 этажа , с 3-мя ванными и кухней . Умывальник в котельной и гараже.
стояки 22 труба .
от стояков - коллектор - 15 труба к приборам.
Накопительный бак. Насос.
Каким образом избежать потери давления на одном из кранов , если открываются другие ?
3 насоса???? на этажи и маленький для кухонного крана?
1мощный насос с редукторами на коллекторах???
Большие диаметры стояков???
стояки 22 труба .
от стояков - коллектор - 15 труба к приборам.
Накопительный бак. Насос.
Каким образом избежать потери давления на одном из кранов , если открываются другие ?
3 насоса???? на этажи и маленький для кухонного крана?
1мощный насос с редукторами на коллекторах???
Большие диаметры стояков???
Re: напор?- давление? хелп!!!!
[quote="вадим";p="15629258"] 1мощный насос с редукторами на коллекторах!!!
[/quote]
[/quote]
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="and";p="15629262"]Система считается под задачу. Если не хотите потерь при одновременном открывании кранов, так и систему нужно посчитать на этот случай. Всего делов. А впиндючить "мощный насос" без расчёта... ну, если не жалко денег...
[/quote]
Я конечно тоже за проектирование двумя руками, но что тут проектировать то? Сопротивление стояка длиной 10 метров? Или вероятность одновременного открытия трех умывальников сразу? Если бы себе ставил - и то с расчетами бы не заморачивался. И так понятно, что напор тут нужен 35-40 метров(с запасом), а производительность - 2,5-3 м3/ч(тоже с запасом). Кому интересно, может проверить по снипам - получится несколько меньше, но все равно насос придется покупать такой же, потому что они выпускаются определенных типоразмеров. Даже если и найдется насос меньшего типоразмера, то будет стоить он от силы на 1000 руб. дешевле. Кто нибудь готов выполнять проект и потом отвечать за него за тысячу рублей? А за две тысячи? Вот то то же.

Я конечно тоже за проектирование двумя руками, но что тут проектировать то? Сопротивление стояка длиной 10 метров? Или вероятность одновременного открытия трех умывальников сразу? Если бы себе ставил - и то с расчетами бы не заморачивался. И так понятно, что напор тут нужен 35-40 метров(с запасом), а производительность - 2,5-3 м3/ч(тоже с запасом). Кому интересно, может проверить по снипам - получится несколько меньше, но все равно насос придется покупать такой же, потому что они выпускаются определенных типоразмеров. Даже если и найдется насос меньшего типоразмера, то будет стоить он от силы на 1000 руб. дешевле. Кто нибудь готов выполнять проект и потом отвечать за него за тысячу рублей? А за две тысячи? Вот то то же.

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
НАСОС мq - 45
заказчик уже взял .. год назад
22 труба - последний "мягкий" диаметр, в штрабах и в перекрытиях "юлить " удобнее, чем жесткой 28.
выбор небольшой вариантов.
учитывая вышеизложенные соображения и учитывая таки вероятность открывания
нескольких кранов
одновременно и принимая во
внимание душевную травму заказчика, которую
нанесет потеря давления при разборе из
оных кранов
, и исходя из существующих вариантов комплектации , можно стояки холодной воды и контур рециркуляции ГВС смонтировать 28 трубой , подвод на коллектор 22 и разводку по приборам 15 .
спасибо.
заказчик уже взял .. год назад
22 труба - последний "мягкий" диаметр, в штрабах и в перекрытиях "юлить " удобнее, чем жесткой 28.
выбор небольшой вариантов.
учитывая вышеизложенные соображения и учитывая таки вероятность открывания
нескольких кранов
одновременно и принимая во
внимание душевную травму заказчика, которую
нанесет потеря давления при разборе из
оных кранов
, и исходя из существующих вариантов комплектации , можно стояки холодной воды и контур рециркуляции ГВС смонтировать 28 трубой , подвод на коллектор 22 и разводку по приборам 15 .
спасибо.
Последний раз редактировалось вадим 27 мар 2007, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
[quote="and";p="15629282"]А зачем юлить то? Сначала изнасиловали водопровод, а потом что то от него хотите? Будет ещё веселее, когда в трубу гвоздик забьют ненароком
[/quote]
в смысле будет весело если в 22 трубу забьют?
а в28 - будет грустно, или вообще потеха?
Добавлено спустя 47 секунд:
[quote="Штейн";p="15629283"]ну поставь ему на каждый этаж по стояку 22-му
[/quote]
раздельно?

в смысле будет весело если в 22 трубу забьют?
а в28 - будет грустно, или вообще потеха?
Добавлено спустя 47 секунд:
[quote="Штейн";p="15629283"]ну поставь ему на каждый этаж по стояку 22-му

раздельно?
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Такая ситуация сплошь да рядом... че мудрить-то... насос ставим с напором 5 бар, производительность 5 кубов - на Ваш вариант самый комфортный выбор... все это очастотиваем и радуемся нормальному напору при всех открытых краниках...
Естесно - задание частотничку даем 4 бара... нефиг ему на один кран на-полную гонять насос... Если скважинка - сразу в нее SP-шку с нужными характеристиками... если централизованное - CR-ку...
Естесно - задание частотничку даем 4 бара... нефиг ему на один кран на-полную гонять насос... Если скважинка - сразу в нее SP-шку с нужными характеристиками... если централизованное - CR-ку...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
[quote="ИнтСистемс";p="15629312"]Такая ситуация сплошь да рядом... че мудрить-то... насос ставим с напором 5 бар, производительность 5 кубов - на Ваш вариант самый комфортный выбор... все это очастотиваем и радуемся нормальному напору при всех открытых краниках...
Естесно - задание частотничку даем 4 бара... нефиг ему на один кран на-полную гонять насос... Если скважинка - сразу в нее SP-шку с нужными характеристиками... если централизованное - CR-ку...[/quote]
очастотиваем- нельзя ли поподробней с этого места...
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
[quote="and";p="15629290"]
Поставить на каждый этаж свой стояк - вообще то вариант, но ведь сделано уже?
.[/quote] ничего еще не сделано.
рассматривается.
раздельные стояки - на холодную воду три штуки+
три контура рециркуляции- насос один. труб в три раза больше.
Вряд ли это в данном случае именно то,что требуется, или нет?
[quote="ИнтСистемс";p="15629312"]Такая ситуация сплошь да рядом... че мудрить-то... насос ставим с напором 5 бар, производительность 5 кубов - на Ваш вариант самый комфортный выбор... все это очастотиваем и радуемся нормальному напору при всех открытых краниках...
Естесно - задание частотничку даем 4 бара... нефиг ему на один кран на-полную гонять насос... Если скважинка - сразу в нее SP-шку с нужными характеристиками... если централизованное - CR-ку...[/quote]
очастотиваем- нельзя ли поподробней с этого места...
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
[quote="and";p="15629290"]
Поставить на каждый этаж свой стояк - вообще то вариант, но ведь сделано уже?
.[/quote] ничего еще не сделано.
рассматривается.
раздельные стояки - на холодную воду три штуки+
три контура рециркуляции- насос один. труб в три раза больше.
Вряд ли это в данном случае именно то,что требуется, или нет?
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="вадим";p="15629326"]Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
очастотиваем- нельзя ли поподробней с этого места...[/quote]
Ставим насос с трехфазным движком (с однофазным частотник не работает) и частотный преобразователь, настраиваем его на ПИД-управление, в качестве источника сигнала обратной связи пользуем аналоговый датчик давления с выходом 4-20 mA... Малый водоразбор в системе - обороты двигателя малые, производительность насоса небольшая... увеличивается водорабор, давление падает, обороты и производительность растут... закончился водоразбор, нужное давление достигнуто, движок плавненько стал... если нужна циркуляция (ГВС) - то не стал, а продолжает крутиться на минимальной частоте...
В чем кайф кроме регулировки оборотов - работа при пониженных\повышенных (до 50%) напряжениях, работа при отсутствии (временном) одной из фаз.... полная защита двигателя.
очастотиваем- нельзя ли поподробней с этого места...[/quote]
Ставим насос с трехфазным движком (с однофазным частотник не работает) и частотный преобразователь, настраиваем его на ПИД-управление, в качестве источника сигнала обратной связи пользуем аналоговый датчик давления с выходом 4-20 mA... Малый водоразбор в системе - обороты двигателя малые, производительность насоса небольшая... увеличивается водорабор, давление падает, обороты и производительность растут... закончился водоразбор, нужное давление достигнуто, движок плавненько стал... если нужна циркуляция (ГВС) - то не стал, а продолжает крутиться на минимальной частоте...
В чем кайф кроме регулировки оборотов - работа при пониженных\повышенных (до 50%) напряжениях, работа при отсутствии (временном) одной из фаз.... полная защита двигателя.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
[quote="ИнтСистемс";p="15629344"] ... если нужна циркуляция (ГВС) - то не стал, а продолжает крутиться на минимальной частоте...
[/quote]
Я что то не въехал про циркуляцию ГВС повышающим насосом?
P.S. Kass может взять отпуск - на форуме появился Игорь Борисов
[/quote]
Я что то не въехал про циркуляцию ГВС повышающим насосом?

P.S. Kass может взять отпуск - на форуме появился Игорь Борисов

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="and";p="15629337"]На счёт очасточиваем и всего прочего - работать будет, но дорого. [/quote]
На счет дорого - зависит от Заказчика... У некоторых мангалы стоят стоящие дороже систем отопления и водоснабжения вместе взятых...
Моя убежденность - надо обрисовывать Заказчику все возможные варианты решения с их плюсами и минусами - пускай сам принимает решение.
На счет дорого - зависит от Заказчика... У некоторых мангалы стоят стоящие дороже систем отопления и водоснабжения вместе взятых...

Моя убежденность - надо обрисовывать Заказчику все возможные варианты решения с их плюсами и минусами - пускай сам принимает решение.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="15629345"][quote="ИнтСистемс";p="15629344"] ... если нужна циркуляция (ГВС) - то не стал, а продолжает крутиться на минимальной частоте...
[/quote]
Я что то не въехал про циркуляцию ГВС повышающим насосом?
:[/quote]
Элементарно - такое решение применено на множестве ИТП в Москве.... при отсутствии водоразбора на ГВС насосы продолжают работать на частоте 25-30 гц... Этого хватает создать перепад давления в 1-1,2 бара... Конечно - объемы качаются по сравнению с отопительными циркуляционниками не такие внушительные, но достаточные для работы полотенцесушителей...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
[quote="Прохожий";p="15629345"]P.S. Kass может взять отпуск - на форуме появился Игорь Борисов
[/quote]
Неееее.... У нас с ним немного разное видение решения аналогичных задач... А, как я выше писал, у Заказчика должен быть максимальный выбор...
[/quote]
Я что то не въехал про циркуляцию ГВС повышающим насосом?

:[/quote]
Элементарно - такое решение применено на множестве ИТП в Москве.... при отсутствии водоразбора на ГВС насосы продолжают работать на частоте 25-30 гц... Этого хватает создать перепад давления в 1-1,2 бара... Конечно - объемы качаются по сравнению с отопительными циркуляционниками не такие внушительные, но достаточные для работы полотенцесушителей...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
[quote="Прохожий";p="15629345"]P.S. Kass может взять отпуск - на форуме появился Игорь Борисов

Неееее.... У нас с ним немного разное видение решения аналогичных задач... А, как я выше писал, у Заказчика должен быть максимальный выбор...

С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="задержка поставки!";p="15629377"]Я что то не въехал про циркуляцию ГВС повышающим насосом?
товарисчь наверно схему ни разу не видел
оно и понятно. сервис все ж таки
[/quote]
Зато товарисчь по объектам носится и устраняет косяки пректировщиков\монтажников...
и, как не странно, все начинает нормально работать...
товарисчь наверно схему ни разу не видел
оно и понятно. сервис все ж таки


Зато товарисчь по объектам носится и устраняет косяки пректировщиков\монтажников...

С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="задержка поставки!";p="15629384"]
но матчасть всё же учите!!!! Повысительный насос циркуляцию не создаст)))
ну никак не создаст)))
хоть убейся)[/quote]
Это Вам только кажется... не знаете что собой представляет циркуляционный бустер для градирни? Это SP-шка скважинная в кожухе, насосы NB с успехом применяются как в отоплении, так и в водоснабжении...
Это циркуляционнику сложно работать на повышении давления, именно из-за конструктивных решений, не позволяющих создать высокий перепад, а повышающий, на низких оборотах - самое то, зациркулирует за милую душу...


но матчасть всё же учите!!!! Повысительный насос циркуляцию не создаст)))
ну никак не создаст)))
хоть убейся)[/quote]
Это Вам только кажется... не знаете что собой представляет циркуляционный бустер для градирни? Это SP-шка скважинная в кожухе, насосы NB с успехом применяются как в отоплении, так и в водоснабжении...
Это циркуляционнику сложно работать на повышении давления, именно из-за конструктивных решений, не позволяющих создать высокий перепад, а повышающий, на низких оборотах - самое то, зациркулирует за милую душу...
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!