Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

IMHО, перенос сантехприборов гораздо больше вероятен, чем перенос радиаторов.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Вероятно разный рассчётный срок службы систем. Водопровод тоже можно бетонировать без гофры, если рассчётный срок службы здания менее 20 лет.
Люблю всё делать "по науке".

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

У нас (в коллективе) принято и отопление и водоснабжение теплоизолировать от бетона,и не только.
"Голый" М.П. только в теплый пол пихаем.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Выдернуть получится, а вот обратно завести... :?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Обратите внимание на температурные расширения и предел текучести пластиков.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="К.П.Д.";p="15633815"]Выдернуть получится, а вот обратно завести... :?[/quote]

Выдёргивание и затягивание делается в одну операцию.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ндаа...бесканальная прокладка в бетоне :lol: :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="wasermen";p="15633793"]У нас (в коллективе) принято и отопление и водоснабжение теплоизолировать от бетона,и не только.
"Голый" М.П. только в теплый пол пихаем.[/quote]
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes.gif[/img]
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="NWB";p="15633820"]Выдёргивание и затягивание делается в одну операцию.[/quote]Причём у наманых производителей даж комплектики спецовые имеются.

и всётки от это главное
[quote="GuTherm";p="15633819"]...температурные расширения и предел текучести пластиков.[/quote]
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

засовываем в типа "термафлекс", гофру не применяем
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.