Проблемы с кессоном для скважины.
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
С битумом не выйдет- усадка приличная и малая адгезия к пластику. К влажным поверхностям вообще не липнет. Надо искать из дыстротвердеющих цементных составов, может быть макрофлекс (в большом обьеме при низкой температуре медленно твердеет). Можно поэксперементировать с эпоксидкой. В большом обьеме она быстро перегревается, вспенивается и схватывается.
[quote="and";p="15634564"]Корпус - это понятно, а натяжку как?[/quote]
Чугуную задвижку или консольный водоподающий насос представте, и все поймете. болтами
При наличии мозгов,навыка слесаря-водопроводчика,и определенногонабора инструмента, за световой день из этого Г...,можно сделать "конфетку".
Мы каждую скважину,если с кессоном,на сальник ставим(если первая обсадная короткая,а место сырое:кессон приваривать нельзя,может дернуть вместе со стволом)
основные элементы- 2 фланца.
Чугуную задвижку или консольный водоподающий насос представте, и все поймете. болтами
При наличии мозгов,навыка слесаря-водопроводчика,и определенногонабора инструмента, за световой день из этого Г...,можно сделать "конфетку".
Мы каждую скважину,если с кессоном,на сальник ставим(если первая обсадная короткая,а место сырое:кессон приваривать нельзя,может дернуть вместе со стволом)
основные элементы- 2 фланца.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
Спросили про способ затяжки - принцип тот же.
А средства не подручные: специально покупаем,нужные по размеру и заготовки заранее делаем.
А средства не подручные: специально покупаем,нужные по размеру и заготовки заранее делаем.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
Re: Проблемы с кессоном для скважины.
[quote="Вл";p="15634475"]Установили кессон для скважины. Отверстие для трубы на дне кессона (труба скважины пластиковая 122 мм) вырезали болгаркой, получился квадрат. Залили битумом. Строители уехали, а через день водичка стала поступать в кессон с угрозой попасть в трубу скважины. Приезжали, пробовали сделать еще раза три, но без результатов (труба гладкая по ней вроде и проходит вода). Пока стоит дренажный насос. Посоветуйте, пожалуйста, как заизолировать скважину.
[/quote]
Здравствуйте.
Эта тема для Вас еще актуальна?
А проанализируйте использование типового сальника по серии 5.900-3 или 5.905.26 - изготовлю.
См. сайт http://n98-425.narod.ru или позвоните (86352) 98-425
[/quote]
Здравствуйте.
Эта тема для Вас еще актуальна?
А проанализируйте использование типового сальника по серии 5.900-3 или 5.905.26 - изготовлю.
См. сайт http://n98-425.narod.ru или позвоните (86352) 98-425