Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
марчи
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 май 2007, 21:03
Репутация: 2
Откуда: Москва и МО

конденсат с бойлера...

Сообщение марчи »

Уважаемые, подскажите...Кондесат с бойлера - прозрачный, постоит и через какое-то время желтеет, сегодня будем смотреть на железо. Но откуда оно там? Питательная вода подвергается деаэрации, все режимы соблюдены, проскоков нет. Углекислота отсутствует, кислород 5-10 мкг/л. Конденсатный бак - свеженький, со специальным покрытием, меняли пару месяцев назад именно по причине желтого конденсата.
Последний раз редактировалось марчи 17 май 2007, 18:49, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
марчи
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 май 2007, 21:03
Репутация: 2
Откуда: Москва и МО

Сообщение марчи »

с бойлером я конечно загнула :oops: ...короче , 2-х-ступенчатый скростной теплообменник (марку скажу через пару часов), работает на нагрев сырой воды на ГВС паром с парового котла, питательная вода перед подачей в котел проходит деаэрацию (ДА-50)

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Сделайте развернутый анализ конденсата. Хотя бы на жесткость. Есть вероятность, что это вовсе не чистый конденсат - к нему примешивается сырая вода из т/о.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

[quote="марчи";p="15635697"]...кислород 5-10 мг/л.[/quote]Вот где собака порылась.
В зависимости от типа котла содержание кислорода должно быть не боле 50-100 мкг/кг (см. ГОСТ 20995-75 и ПБ 10-574-03).
То есть, не более 0,05-0,1 мг/л :!: :!: :!:
У Вас оно завышено в 100 раз. Смотрите, что там у Вас происходит с Вашим ДА-50.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
марчи
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 май 2007, 21:03
Репутация: 2
Откуда: Москва и МО

Сообщение марчи »

у нас - ДЕ 6,5/13, в конденсате кислород - !! до 30 мкг/л - в пределах установленных норм, жесткость 10 мкг-экв/л, а вот железо - 3 мг/л, теперь ломаем голову, откуда оно там в таком количестве..т/о постоянно работал..на работе ДА - НИКАКИХ претензий..