Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
конденсат с бойлера...
Уважаемые, подскажите...Кондесат с бойлера - прозрачный, постоит и через какое-то время желтеет, сегодня будем смотреть на железо. Но откуда оно там? Питательная вода подвергается деаэрации, все режимы соблюдены, проскоков нет. Углекислота отсутствует, кислород 5-10 мкг/л. Конденсатный бак - свеженький, со специальным покрытием, меняли пару месяцев назад именно по причине желтого конденсата.
Последний раз редактировалось марчи 17 май 2007, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
[quote="марчи";p="15635697"]...кислород 5-10 мг/л.[/quote]Вот где собака порылась.
В зависимости от типа котла содержание кислорода должно быть не боле 50-100 мкг/кг (см. ГОСТ 20995-75 и ПБ 10-574-03).
То есть, не более 0,05-0,1 мг/л
У Вас оно завышено в 100 раз. Смотрите, что там у Вас происходит с Вашим ДА-50.
В зависимости от типа котла содержание кислорода должно быть не боле 50-100 мкг/кг (см. ГОСТ 20995-75 и ПБ 10-574-03).
То есть, не более 0,05-0,1 мг/л
У Вас оно завышено в 100 раз. Смотрите, что там у Вас происходит с Вашим ДА-50.