Применение комплексонов

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

2 chaus
А можете ли Вы сказать что-нибудь о незамерзающем теплоносителе "Ольга" (zop.trade.su/shop/12841/12842.html) ?
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

2 tiptop
[quote="tiptop";p="15642014"]
А можете ли Вы сказать что-нибудь о незамерзающем теплоносителе "Ольга" [/quote]
Ну, всё-ж таки я не ходячая энциклопедия :mrgreen:
На практике не сталкивался.
Однако, познакомившись с сайтом, могу сделать следующие умозаключения. Этот "Завод органических продуктов" -- очевидно, ответвление от одного из крупных заводов Дзержинска, а там предприятия серьёзные, туфту гнать не станут. К тому же, этот завод выпускает ещё и знаменитую "Арктику" (нет ничего лучше для стеклоомывателей). А поскольку "Арктика" идёт на авиацию, то проходит тщательную сертификацию, что опять-таки говорит в пользу завода. Видно, что на антифризах они собаку съели.

Однако, ознакомившись с характеристиками этой "Ольги", хочу обратить Ваше внимание вот на что:
Динамическая вязкость Мпа∙с, при:
20 0С 5,5-9,0
50 0С 1,6-3,9
80 0С 0,4-2,7
Для сравнения, у воды динамическая вязкость Мпа∙с, при:
20 0С 1,0
80 0С 0,7

Следовательно, при гидравлическом расчёте циркуляции теплоносителя в режиме пуска даже при 20 град. (не говоря уж о морозе), надо эту особенность учитывать.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

2 Максимка
[quote="Максимка";p="15642815"]
Комплексонат добавлялся в бак-распределитель вручную
из рассчета 2,5 мг/дм3 по фосфатам.
[/quote] На дм3 чего -- подпиточной воды? Маловато будет... Я бы поставил серию экспериментов с дозировками 5,0; 7,5; 10,0 и измерил бы скорость коррозии и относительное сечение кристаллической фазы (по интенсивности когерентного рассеяния рентгена) в отложениях накипи. Работал бы при наименьшей из дозировок, обеспечивающих минимум обоих показателей. Ну и дозатор бы, естественно, поставил. Хотя бы простейший -- Импульс-2.

[quote="Максимка";p="15642815"]
Раз в неделю проверяли содержание железа, сульфатов и хлоридов (исходили из того, что в большинстве литературных источников именно увеличение количества сульфатов и хлоридов называют одной из основных причин коррозии труб).[/quote] Теперь понял логику.

[quote="Максимка";p="15642815"]при работе руководствовались книжкой "Методические указания по применению комплексонных препаратов препаратов для ведения водно-химического режима теплоэнергетических систем" - Ф.Ф. Чаусов. 2005г.[/quote] Спасибо, кому-то пригодилось :) Но там же нет указаний о том, как именно выбирать дозировку реагента, сказано, только, что путём проведения исследований.

Ну а результаты-то какие? Есть накипь или нету? Есть коррозия или нету?
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Максимка";p="15643166"]
Сердобольные коллеги с местных теплосетей поделились инструкцией по эксплуатации установки ручного дозирования комплексоната цинка в котельной. [/quote] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

[quote="Максимка";p="15643166"]
есть люди, которые могли бы этим занятся.
Вопрос в том, какую методику лучше выбрать.
Обрабатывали недолго и, скорее всего, неправильно. Посему и накипь и коррозия имеются. :(
[/quote]
А Вы не задумывались, что "сердобольные" коллеги и "люди, которые могли бы заняться" могут подвести Вас под статью 147 УК (прочитайте сами)? :mrgreen:

Я полагаю, лучше всего использовать лицензионную технологию по патенту №2304084 (заявка №2005127830)

fips.ru/rupatimage/NEW2005/100000/120000/127000/2005127830.pdf

в рамках поставки которой Вам будет передан научно-технический отчёт о разработке режима и эксплуатационная документация. В результате чего не будет накипи, а интенсивность коррозии уменьшится в 4 -- 5 раз.

Хотя если физическая установка стоит дешевле, чем лицензионная технология (15000 руб.), можно продолжать экпериментировать! :)
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Максимка";p="15643271"]
речь идет о группе материаловедов, которые занимаются электронной микроскопией и рентгеновским анализом. Занимаются вполне легально. [/quote]Несомненно, материаловеды рассеивают рентгеновские лучи легально :mrgreen:
Только когда они создадут вам технологический процесс, он может подпасть под вышецитированный патент. Тогда вам придётся приобретать лицензию на его использование (естественно, если вы в России) и кусать локти, что заплатили дважды -- своим материаловедам -- за исследования и нашим -- за лицензию. Потому что мы с нашими материаловедами придумали эту технологию первыми ;)

[quote="Максимка";p="15643271"]
Вопрос о приобретении лицензионной технологии естественно был поставлен, но решение его будет отложено до тех пор пока мы не убедимся в том, что имеем все необходимое оборудование.[/quote]Когда есть готовая разработанная лицензионная технология, единственное оборудование, которое нужно -- это дозатор реагента (не ручной :) , а автоматический) и химлаборатория для контроля водно-химического режима. Автоматические дозаторы у нас по цене от 16000 до 31000 руб., у наших партнёров в Ростове дороже -- от 60000. Не видя системы, говорить ничего не могу, но подозреваю, что вам подойдёт самый дешёвый. Насколько я понял из вышесказанного, химлаборатория у вас есть. Если нет, то комплект необходимого оборудования и реактивов стоит у нас 12000 руб.

[quote="Максимка";p="15643271"]
Мне кажется, что в указанную вами сумму не может входить стоимость оборудования для того же рентгеновского анализа [/quote] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДРОН стоит 2 лимона с хвостиком...

[quote="Максимка";p="15643271"]
Или же все анализы производятся на базе разработчика?[/quote]Естественно, что в указанную сумму входят контрольные эксперименты с вашей водой (или её имитацией по вашему рецепту) в нашей лаборатории. (Рентгеновское исследование одного образца стоит, реально, от 1000 до 1500 руб в зависимости от постановки задачи.) Заказчику выдаётся итоговый отчёт, в который входят, помимо прочего, готовая режимная карта дозирования реагента, карта аналитического контроля и методики контроля.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Из темы "Комплексол - 6" (имеется в виду Комплексон-6):
Надо читать не только рекламные публикации "о данной штуке", но и о последствиях её применения: С. О. К. №7/2006, стр. 48.
Желающие могут здесь скачать эту статью о "ненадлежащем дозирующем устройстве" Комплексон-6 (скопировано со страницы http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1396 ).
Какое же дозирующее устройство является "надлежащим"?
[quote="chaus";p="15643237"]Я полагаю, лучше всего использовать лицензионную технологию по патенту №2304084 (заявка №2005127830)[/quote]
2 chaus
Скажите, пожалуйста, предполагает ли упомянутая лицензионная технология обязательное примененеие неэлектрических эжекционных дозаторов Импульс-2 или ИЖ-25, в которых "полноту израсходования препарата контролируют, пробуя воду в нижней части резервуара на вкус и сравнивая со вкусом комплексонного препарата" (цитата из Методических указаний... УдГУ http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9810 ) ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15643302"]Какое же дозирующее устройство является "надлежащим"?[/quote]
В предыдущем посте есть кое-какие конкретные указания, а подробнее можете прочитать мою статью в С.О.К. №5, там не только марки, но и производители названы.

[quote="tiptop";p="15643302"]
Скажите, пожалуйста, предполагает ли упомянутая лицензионная технология обязательное примененеие неэлектрических эжекционных дозаторов Импульс-2 или ИЖ-25[/quote]Существует правовое понятие "специальное оборудование" -- это оборудование, при использовании которого лицензиар гарантирует лицензиату работоспособность технологии. Упомянутое Вами оборудование "Импульс-2", "Импульс-5", "Иж-25" и другое, которое можно посмотреть на сайтах

labudgup.ru/

и

labudgu.by.ru/

гарантирует необходимую точность дозирования реагента (при условии соблюдения требований Инструкции по эксплуатации). В каждом конкретном случае в технологической документации предписывается, какое именно дозирующее оборудование должно быть применено. Лицензиат может по своему усмотрению применить и другое оборудование, но в этом случае он теряет гарантию.
в которых "полноту израсходования препарата контролируют, пробуя воду в нижней части резервуара на вкус и сравнивая со вкусом комплексонного препарата"
В действительности устройство "Иж-25" снабжено уровнемером, а проверка "на вкус" проводится один раз -- при пусконаладке. Вкус чистого препарата определяется в момент засасывания по шлангу из заводской 200-литровой бочки. :mrgreen: Пользователю, естественно, ничего пробовать не надо.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15643335"]устройство "Иж-25" снабжено уровнемером, а проверка "на вкус" проводится один раз -- при пусконаладке. Вкус чистого препарата определяется в момент засасывания по шлангу из заводской 200-литровой бочки. :mrgreen: Пользователю, естественно, ничего пробовать не надо.[/quote]
Эти Методические указания... УдГУ вроде бы на обычном русском языке написаны, так что вариантов с переводом не может быть... :cool:
Цитирую пошире, дословно (стр.13, из самого верхнего абзаца, и аналогичное предложение на стр.14, также из самого верхнего абзаца):
"В случае, если данная заправка не является первой, полноту израсходования препарата из резервуара контролируют, пробуя воду в нижней части резервуара на вкус и сравнивая со вкусом комплексонного препарата". :?
А ещё, интересно, в уровнемерном стекле устройства "Иж-25" неужели видна граница раздела воды и раствора комплексона ? :?
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15643342"]
Эти Методические указания... УдГУ вроде бы на обычном русском языке написаны, так что вариантов с переводом не может быть... :cool: [/quote]
Ну ладно Вам, не цепляйтесь к словам. Это такой специальный удмуртский диалект русского, чтоб типа удмурты понимали, а все остальные хлебали комплексон каждый день :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
На самом деле я проверяю именно при первой заправке. Считайте, что очепятка. Честно говоря, даже не знаю, кто именно так написал -- не я же один лепил эти указания.

[quote="tiptop";p="15643342"]
А ещё, интересно, в уровнемерном стекле устройства "Иж-25" неужели видна граница раздела воды и раствора комплексона ? [/quote]Ещё как видна! Там плавает шарик из вещества, плотность которого выше, чем у воды, но ниже, чем у раствора комплексоната :)

Кстати, устройство "Иж-25" имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в системах обработки питьевой воды для систем ГВС (прикрепляю), технические условия на "Иж-25" тоже имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, и данное устройство рекомендовано к применению нормативным документом РАО ЕЭС СО 34.37.536-2004 (кстати, неплохой документ, хотя в нём тоже ляпов выше крыши). Так что с устройством "Иж-25", как и другими разработками нашего универа, всё тип-топ! :D

Даже не знаю, имеют ли другие дозирующие устройства подобное санэпидзаключение и, как следствие, можно ли применять другие устройства для обработки воды систем ГВС?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15643407"]Кстати, устройство "Иж-25" имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в системах обработки питьевой воды для систем ГВС (прикрепляю), технические условия на "Иж-25" тоже имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, и данное устройство рекомендовано к применению нормативным документом РАО ЕЭС СО 34.37.536-2004[/quote]
Это, конечно же, замечательно. :D
Так что с устройством "Иж-25", как и другими разработками нашего универа, всё тип-топ!
Сомневаюсь... :(
Всё-таки, у дозирующих установок с баками (в которых уже не происходит несанкционированное разбавление) и камерными насосами, по логике, должны быть более предсказуемыми как концентрация впрыскиваемого раствора так и его "порционность" (дозировка). :|
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15643471"]Это, конечно же, замечательно. :D [/quote]Ещё бы! Это просто отлично, потому что другие устройства такой документации не имеют. Конкурентное преимущество! :mrgreen:

[quote="tiptop";p="15643471"] Сомневаюсь... :(
Всё-таки, у дозирующих установок с баками (в которых уже не происходит несанкционированное разбавление) и камерными насосами, по логике, должны быть более предсказуемыми как концентрация впрыскиваемого раствора так и его "порционность" (дозировка). :| [/quote]
При нормально отлаженной работе дозирующего устройства "Иж-25" никакого несанкционированного разбавления не происходит, это проверено. Опыт же работы уже много лет имеется, так что здесь можно говорить ответственно.

Безусловно, хороший дозировочный насос работает точнее. Не случайно я указываю, что есть ряд случаев, критичных к погрешности дозирования (допускаемая погрешность менее 10%), когда надлежит применять дозировочные насосы. Однако: качественные насосы! Из российских -- это насосы ОАО "Талнах" (г. Тула), дозировочные установки с этими насосами выпускает ООО "Экоэнерго". В ряде случаев я их и рекомендую потребителям. Из импортных я уверен (по опыту работы) в насосах Грундфос, но не рекомендую их, т.к. есть российский аналог. Цена у всех вышеуказанных установок соответствующая, но эта цена оправдана нормальным качеством! Всё остальное, как я указывал выше -- без гарантии. А дешёвая имитация дозирующих систем (типа Комплексон-6 и прочие из серии "бочонок с коробочкой"), объём впрыска в которых совершенно непредсказуем, безусловно подлежит немедленной отправке под пресс при первом же обнаружении на котельной. К счастью, и правовое обоснование такого требования имеется.

Самое главное, возвращаемся к началу обсуждения: выбрать тип дозировочной установки можно, только зная требования к точности дозирования. Чтобы узнать эти требования, нужно знать пределы допуска на концентрацию препарата в воде, при которых достигается противонакипная и противокоррозионная стабильность. А для этого необходимо первоначальное физико-химическое исследование воды! Согласны, что наука не зря хлеб ест?
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15643510"]выбрать тип дозировочной установки можно, только зная требования к точности дозирования.[/quote]
А что, те же дозирующие установки Экоэнерго где-то не подходят по точности дозирования ? :)
И насчёт величины дозирования. Нельзя ли её определить без спектрометров и мощности континиума, а экспериментально, по остаточным фосфатам ? :?:
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15643526"]А что, те же дозирующие установки Экоэнерго где-то не подходят по точности дозирования ? :) [/quote]
Почему по точности? По точности и надёжности они везде подходят, однако не везде оправдано их применение по цене. Зачем палить из пушек по воробьям? Для большинства отопительных котельных, работающих на закрытые тепловые сети, при жёсткости и щёлочности до 5 -- 7 мг-экв точности эжекторных установок более чем достаточно, а цена в несколько раз ниже. Так что дополнительные затраты на предварительные исследования вполне оправданы.

[quote="tiptop";p="15643526"]насчёт величины дозирования. Нельзя ли её определить без спектрометров и мощности континиума, а экспериментально, по остаточным фосфатам?[/quote]Вы удивитесь, но именно спектрометры и мощность континуума мы в наших исследованиях не используем :D
Насколько я смог продвинуться в изучении этой проблемы, наилучший способ (в смысле наименьших затрат и наибольшей достоверности) -- по фазовому составу продуктов осаждения. Способ экспериментальный и очень надёжный. Собственно, затраты на такие исследования и составляют стоимость лицензии на технологию.

А что за идея -- "по остаточным фосфатам"? Я про такое не слышал, что-то есть?
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15643534"][quote="tiptop";p="15643526"]А что за идея -- "по остаточным фосфатам"? Я про такое не слышал, что-то есть?[/quote][/quote]
То есть, поддерживать в сетевой воде концентрацию RPO4, например, на 2 мг/л большую, чем в исходной воде. :|
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15643641"]То есть, поддерживать в сетевой воде концентрацию RPO4, например, на 2 мг/л большую, чем в исходной воде. :|[/quote]
И что это даст?
Во-первых, откуда в сетевой воде возьмутся "лишние" фосфаты, если вводятся фосфонаты -- RPO3H2?
Во-вторых, допустим, мы по ходу анализа добили фосфонаты до фосфатов, но почему на 2, а не на 1? 3? 12? Возвращаемся к первоначальному вопросу -- сколько вешать в граммах? Понятно, что это определяется экспериментально. Но ведь по какому критерию? По структуре осадка, так?
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Satrap";p="15643998"]
Вы не можете подсказать - какие НТД, касающееся комплексонатной водоподготовки, сейчас допустимо применять для систем теплоснабжения?[/quote]
Нормальных НТД по комплексонатной обработке воды сейчас, к сожалению, нет и быть не может, так как сам технологический процесс находится в стадии внедроения опытных технологических разработок.

[quote="Satrap";p="15643998"]
Мы сейчас применяем МУ и Типовую инструкцию ЭкоЭнерго.[/quote] Вы применяете лучшее из существующего. Но и эти документы далеко не безупречны.

[quote="Satrap";p="15643998"]
- допустимая температура указана 210 °С. по всей остальной литературе допустимые температуры значительно меньше. по СО 34.37.536-2004 только до 135°С, да и то в зависимости от карбонатного индекса.[/quote]Правильное значение предела термической стойкости цинковых комплексонатов ОЭДФ и НТФ, установленное в экспериментах -- 200 ... 210 °С. Более низкие цифры относятся к другим препаратам, в основном морально устаревшим, но которые используются на объектах РАО ЕЭС в силу консерватизма этой системы. Поэтому на всякий случай ограничили до 135.

Про "зависимость от карбонатного индекса" забудьте и не вспоминайте, не всё так просто, как хотелось бы бюрократам из РАО ЕЭС. Зависимость от содержания всех малорастворимых солей, притом во всех возможных вариантах строения кристаллических решёток ;)
Посмотрите статью в СОК №5/2007 и патент, который я прикрепляю к этому сообщению.

[quote="Satrap";p="15643998"]
- данные документы допускают применять только ОЭДФ-Zn и НТФ-Zn. а что делать с остальными? например с ИОМС-1? [/quote]
Не применять в силу морального устарения. Например, упомянутый Вами ИОМС-1 не только не защищает металл от коррозии, но и является стимулятором коррозии. Да и эффективность против накипеобразования у него далека от идеала. (Я имею в виду серийно выпускаемый препарат, качество которого, увы, весьма далеко от того, что в своё время разработали специалисты ГосНИИ ИРЕА.) Поэтому практически везде, кроме РАО ЕЭС, от его применения давно отказались.

[quote="Satrap";p="15643998"]
у нас в систему теплоснабжения входят котлы-утилизаторы с максимальной температурой теплоносителя 130°С и пиковые котлы - 150°С. существует ли комплексонат на такие условия?
[/quote]Существуют. 150 °С на выходе из котла это, с учётом местных перегревов, максимум 200 °С у поверхности нагрева. ОЭДФ-Zn и НТФ-Zn при этой темпераутре работают. Естественно, применимость к конкретной воде при этих условиях и оптимальный режим дозирования необходимо определять экспериментально. Причём в весьма специально оборудованной лаборатории. Честно говоря, я не знаю, кто взялся бы с ответственностью за эту работу, кроме нас и коллег из Экоэнерго. (А, да, ещё Институт кристаллографии РАН :) Это шутка: танки клопов не давят. Клопов -- в смысле малобюджетности этой работы, а отнюдь не в смысле малоответственности.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Satrap
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 авг 2007, 12:53
Репутация: 0

Сообщение Satrap »

2 chaus

Благодарю Вас! Вы меня немного успокоили.
Ваши коллеги из ЭкоЭнерго как раз и поставляют/настраивают системы водоподготовки у нас на станциях.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15641460"]Лучше применять нитрилотриметилфосфонатоцинкат, чем оксиэтилидендифосфонатоцинкат. Лицензионные препараты выпускает только ООО "Экоэнерго", Ростов-на-Дону. Остальные препараты значительно уступают по качеству.[/quote]
Уважаемый chaus,
а что Вы можете сказать о "новом реагенте для теплоэнергетики ОПТИОН-200" ? :?:
Изображение

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="tiptop";p="15650580"]Уважаемый chaus,
а что Вы можете сказать о "новом реагенте для теплоэнергетики ОПТИОН-200" ? [/quote]
Извините, уважаемый коллега, не сразу заметил Ваш вопрос.

Новые реагенты ОПТИОН и ЭКТОСКЕЙЛ -- это, по сути, реинкарнация цинковых комплексов ОЭДФ и НТФ, соответственно.
Насколько мне известно, марка не "ОПТИОН-200", а "ОПТИОН-313", и "ЭКТОСКЕЙЛ-450". Введение фирменных марок взамен "псевдохимической" терминологии вызвано двумя причинами:
1. Маркетинговая политика фирмы "Экоэнерго";
2. Переход на более качественное сырьё (германское взамен чувашского).
Последнее обстоятельство позволило получить более чистые препараты. По своему химическому строению "ОПТИОН-313" -- это практически чистый цинковый комплекс ОЭДФ, а "ЭКТОСКЕЙЛ-450" -- практически чистый цинковый комплекс НТФ.
Каждый из препаратов выпускается как в виде 25% раствора, так и в кристаллическом виде. Возможность получения кристаллических препаратов обусловлена как их большей чистотой (загрязнённые препараты распадаются при кристаллизации), так и новыми разработками производителя. Лично я считаю, что кристаллические препараты чище. Кроме того, кристаллические препараты легче для перевозки и не боятся мороза.

Противонакипную и противокоррозионную эффективность препаратов "ОПТИОН" и "ЭКТОСКЕЙЛ" мы сейчас тестируем в лаборатории. После получения результатов мы их, естественно, опубликуем.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="chaus";p="15650782"]Противонакипную и противокоррозионную эффективность препаратов "ОПТИОН" и "ЭКТОСКЕЙЛ" мы сейчас тестируем в лаборатории. После получения результатов мы их, естественно, опубликуем.[/quote]

Пока ещё нет результатов ? :(
Изображение

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»