Заполнение водой всасывающей магистрали насосной станции
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
- Репутация: 1
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Уклон уклоном, но воздух сам выйти неможет (в Вашем случае), если возможно на повороте нужно спустить воздух, или на том же повороте заливать воду, установив там тройник, к примеру. Имею ввиду поворот трубы в колодец.
Сам как раз собираюсь такое делать, только гориз участок поменьше, зато глубина 15 м.
Сам как раз собираюсь такое делать, только гориз участок поменьше, зато глубина 15 м.
[quote="Serj-kot";p="15642137"]
Сам как раз собираюсь такое делать, только гориз участок поменьше, зато глубина 15 м.[/quote]
И сколько воды с 15 метров Вы собираетесь выкачать насосной станцией
Сам как раз собираюсь такое делать, только гориз участок поменьше, зато глубина 15 м.[/quote]
И сколько воды с 15 метров Вы собираетесь выкачать насосной станцией
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
- Репутация: 1
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="К.П.Д.";p="15642180"]А может у него ижектор выносной. [/quote]
именно так.
Насос Сперони АРМ100, на глубинник или специально для колодцев насос - денег нет (хочется SPO,а денег на велосипед...).
с колодца качать собираюсь,
воды много ненадо, примерно 1-1,5 куба в сутки,
там 15м до воды, воды 2,5 больших кольца (1,5метровых),
возле колодца будет приямок, примерно 2м, там и будет станция,
новшество не в этом, а в том что вместо обычного реле давления, пятерника, манометра, буду ставить Брио 2000 - это всё в одном приборчике к тому же с защитой от сухого хода и обратным клапаном (просто никого не встречал кто бы так делал).
именно так.
Насос Сперони АРМ100, на глубинник или специально для колодцев насос - денег нет (хочется SPO,а денег на велосипед...).
с колодца качать собираюсь,
воды много ненадо, примерно 1-1,5 куба в сутки,
там 15м до воды, воды 2,5 больших кольца (1,5метровых),
возле колодца будет приямок, примерно 2м, там и будет станция,
новшество не в этом, а в том что вместо обычного реле давления, пятерника, манометра, буду ставить Брио 2000 - это всё в одном приборчике к тому же с защитой от сухого хода и обратным клапаном (просто никого не встречал кто бы так делал).