насос на два участка

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
nedol
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 июл 2007, 10:47
Репутация: 0

насос на два участка

Сообщение nedol »

Мы используем одну скважину с насосом для водоснабжения двух участков. У двух участков, через дачтики давления PM-5, поступает питание на насос. Проблема в том, что при разомкнутом состоянии клемы датчика давления, соединенные с насосом, замыкаются на землю и если второй датчик в это время замкнут, происходит КЗ. Какие варианты запитки насоса от двух потребителей могут подойти?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Одно реле давления РМ-5 на 2 потребителей, обратный клапан между насосом и тройником на потебителей. Это - оптимум.

Victory
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 янв 2007, 13:53
Репутация: 0
Откуда: Ростов-Папа

Re: насос на два участка

Сообщение Victory »

[quote="nedol";p="15642924"]Мы используем одну скважину с насосом для водоснабжения двух участков. У двух участков, через дачтики давления PM-5, поступает питание на насос. Проблема в том, что при разомкнутом состоянии клемы датчика давления, соединенные с насосом, замыкаются на землю и если второй датчик в это время замкнут, происходит КЗ. Какие варианты запитки насоса от двух потребителей могут подойти?[/quote]

раз десять прочитала...
не поняла... У реле давления ведь сухой контакт на выходе. Какое КЗ?
а схему такого подключения выложить можно?
Это правильно, что слово "инженер" от французского "изобретательность" произошло. В нашей стране инженеры постоянно изобретают как тому, кто деньги дает, на елку влезть и *опу не ободрать.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Похоже фазу и ноль на разных участках по разному подключили, если с одного реле питание отключить наверно не будет кз? :TIRED:
Ежли через розеточки пользуете, сделайте метки на вилочках и розеточках, чтоб не менялась фаза и ноль.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

имхо Проблема в разделении денег за электричество.
Кз- из-за перепутанных фаза-0, а может вообще межфазное делаете.

Таким образом, все равно не сможете точно считать, кто сколько накачал... качающий подпитывает бак соседу (я так понял у каждого стоит свой).
Илья прав, реле надо одно, а электричество расчитывать пропорционально показаниям водяных счетчиков.
Если есть сомнения в честности соседа придется их ставить 3 шт ;)
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

vlad--2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 апр 2007, 23:00
Репутация: 0

Сообщение vlad--2006 »

Необходимо в Вашем случае просто поставить Два реле. Первое включаете Вы от своего датчика давления и отключаете другим реле подачу напряжения на насос от вашего соседа. Потом цикл повторяется только для вашего соседа он вас отключает от насоса. Два реле для повышения надежности от залипания контактов реле.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="vlad--2006";p="15644339"]Необходимо в Вашем случае просто поставить Два реле. Первое включаете Вы от своего датчика давления и отключаете другим реле подачу напряжения на насос от вашего соседа. Потом цикл повторяется только для вашего соседа он вас отключает от насоса. Два реле для повышения надежности от залипания контактов реле.[/quote]
Минус Вам, уважаемый. Если своим реле Вы отключаете реле соседа, то это означает, что он качает себе воду за Ваш счет. Тут правильно советовали - после тройника поставить два водосчетчика, экспериментальным путем посмотреть, сколько набежит киловат на счетчике при накачке например 1 куба воды, и в дальнейшем электричество запитать от одного соседа, а второй пускай ему платит согласно водосчетчику.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

vlad--2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 апр 2007, 23:00
Репутация: 0

Сообщение vlad--2006 »

Я боролся только с замыканием электричества. А расход электроэнергии каждого потребителя все равно будет пропорционален расходу воды каждым потребителем при наличиии одинаковых баков.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»