насос на два участка
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
насос на два участка
Мы используем одну скважину с насосом для водоснабжения двух участков. У двух участков, через дачтики давления PM-5, поступает питание на насос. Проблема в том, что при разомкнутом состоянии клемы датчика давления, соединенные с насосом, замыкаются на землю и если второй датчик в это время замкнут, происходит КЗ. Какие варианты запитки насоса от двух потребителей могут подойти?
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 31 янв 2007, 13:53
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-Папа
Re: насос на два участка
[quote="nedol";p="15642924"]Мы используем одну скважину с насосом для водоснабжения двух участков. У двух участков, через дачтики давления PM-5, поступает питание на насос. Проблема в том, что при разомкнутом состоянии клемы датчика давления, соединенные с насосом, замыкаются на землю и если второй датчик в это время замкнут, происходит КЗ. Какие варианты запитки насоса от двух потребителей могут подойти?[/quote]
раз десять прочитала...
не поняла... У реле давления ведь сухой контакт на выходе. Какое КЗ?
а схему такого подключения выложить можно?
раз десять прочитала...
не поняла... У реле давления ведь сухой контакт на выходе. Какое КЗ?
а схему такого подключения выложить можно?
Это правильно, что слово "инженер" от французского "изобретательность" произошло. В нашей стране инженеры постоянно изобретают как тому, кто деньги дает, на елку влезть и *опу не ободрать.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
имхо Проблема в разделении денег за электричество.
Кз- из-за перепутанных фаза-0, а может вообще межфазное делаете.
Таким образом, все равно не сможете точно считать, кто сколько накачал... качающий подпитывает бак соседу (я так понял у каждого стоит свой).
Илья прав, реле надо одно, а электричество расчитывать пропорционально показаниям водяных счетчиков.
Если есть сомнения в честности соседа придется их ставить 3 шт
Кз- из-за перепутанных фаза-0, а может вообще межфазное делаете.
Таким образом, все равно не сможете точно считать, кто сколько накачал... качающий подпитывает бак соседу (я так понял у каждого стоит свой).
Илья прав, реле надо одно, а электричество расчитывать пропорционально показаниям водяных счетчиков.
Если есть сомнения в честности соседа придется их ставить 3 шт
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 апр 2007, 23:00
- Репутация: 0
Необходимо в Вашем случае просто поставить Два реле. Первое включаете Вы от своего датчика давления и отключаете другим реле подачу напряжения на насос от вашего соседа. Потом цикл повторяется только для вашего соседа он вас отключает от насоса. Два реле для повышения надежности от залипания контактов реле.
[quote="vlad--2006";p="15644339"]Необходимо в Вашем случае просто поставить Два реле. Первое включаете Вы от своего датчика давления и отключаете другим реле подачу напряжения на насос от вашего соседа. Потом цикл повторяется только для вашего соседа он вас отключает от насоса. Два реле для повышения надежности от залипания контактов реле.[/quote]
Минус Вам, уважаемый. Если своим реле Вы отключаете реле соседа, то это означает, что он качает себе воду за Ваш счет. Тут правильно советовали - после тройника поставить два водосчетчика, экспериментальным путем посмотреть, сколько набежит киловат на счетчике при накачке например 1 куба воды, и в дальнейшем электричество запитать от одного соседа, а второй пускай ему платит согласно водосчетчику.
Минус Вам, уважаемый. Если своим реле Вы отключаете реле соседа, то это означает, что он качает себе воду за Ваш счет. Тут правильно советовали - после тройника поставить два водосчетчика, экспериментальным путем посмотреть, сколько набежит киловат на счетчике при накачке например 1 куба воды, и в дальнейшем электричество запитать от одного соседа, а второй пускай ему платит согласно водосчетчику.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 апр 2007, 23:00
- Репутация: 0