труба полимерня высокого давления

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

труба полимерня высокого давления

Сообщение homut48 »

уважаемые форумчане прошу подсказать по трубе из полимера, которая вывдержит давление до 50 Атм., будет использоваться на оросительной системе, диаметр до 25мм.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Нержавейка.
homut48 писал(а):давление до 50 Атм.
Если не шутите, конечно.

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

да какие шутки- правда поставили задачу, как обычно без проекта, без тех документациии. все что известно: требуется труба д25мм или около того, l= 6000 м, давление напорной станции 40 Атм, 6000 штук форсунок, которые в пыль будут распылять воду за счет огромного давления превращая ее в холодный пар, короче туман, все что пока известно.
нерж по цене боюсь не прокатит, да и заострили внимание они именно на полимерах, говорят где то в краснодаре такие установки есть, видимо на следущей неделе поедем посмотреть.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

homut48 писал(а):да какие шутки- правда поставили задачу, как обычно без проекта, без тех документациии.
"Поставили задачу" :D. Принцип решения таких "задач" очень простой: проблемы клиентов - это проблемы только клиентов.

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

ну вот так вот

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

При испытании трубы REHAU His из сшитого полиэтилена Pex-a труба лопается на 75-80 атм при комнатной температуре воды. 40-50 атм выдержит легко. Можно её попробовать приспособить? Правда не знаю как долго она при таком режиме прослужит...
Но!!! заявленное максимальное давление производителем 20 атм при 20 грС

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Не знаю, мотают ли стеклопластиковые трубы такого диаметра, (боюсь, что нет. Баллоны мотают, - сам проектировал и мотал после института), а, если и мотают, то совсем не для отопления-водоснабжения. Попробуйте поискать на заводах, специализирующихся на изготовлении изделий из композиционных материалов, прежде всего, методом намотки.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Re:

Сообщение Mike08 »

homut48 писал(а): давление напорной станции 40 Атм, 6000 штук форсунок, которые в пыль будут распылять воду за счет огромного давления превращая ее в холодный пар
Думаю поставщики этого оборудования должны предлагать и соответствующие трубы.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Не маловат ли диаметр для 6000 форсунок ?

Ответить