Давление в мембранном баке

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

adstern
Изменение объема газа: от 277л до 201л равно 76л
Изменение объема воды: от 23л до 99л равно 76л
Какая разница?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Все производителя мембранных баков приводят формулу для расчета обьема бака в зависимости от частоты включения насосов и их количества. Вы уже сильно продвинулись в освоении первого этапа вывода этой формулы (освоен расчет изменения обьема). Ну кто осилит именно вывод этой зависимости :shock:
Ну и следующий более сложный этап - вывод этой формулы для работы с частотником :roll:

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

adstern писал(а):Ну и следующий более сложный этап - вывод этой формулы для работы с частотником
Не совсем понял, а зачем это для частотника?
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Я Вам уже обэтом писал. Чтобы сократить число включений-выключений насоса. Кроме этого у любого ПЧ есть ТОЧНОСТЬ поддержания давления и так-же есть уставки по давлению включения и выключения. Кроме этого у правильных установок должны быть защиты от сухого хода и самое главное тест нулевого расхода.
Вы не отвлекайтесь на следующий уровень. :shock: Пройдите сначала этап вывода формулы для расчета обьема мембранного бака без ПЧ.

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

adstern
adstern писал(а):Вы не отвлекайтесь на следующий уровень.
:D У вас конечно огромный опыт без сомнения, все уровни прошли - куда нам до Вас :D
adstern писал(а):Пройдите сначала этап вывода формулы для расчета обьема мембранного бака без ПЧ.
Боюсь мозг сплавится от такой нагрузки :mrgreen:
Оставим эти задачи для более опытных :lol:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Если Вам это не удастся, то в принципе не стоит рассуждать про давление и про обьем мембранного бака Не можешь вывести формулу или обосновать цифры, то не рассуждай, а просто дай ссылку на производителя бака.
Bombas писал(а):Боюсь мозг сплавится от такой нагрузки
Оставим эти задачи для более опытных
Мозг сплавится если толочь воду в ступе не понимая сути

DialUp
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2009, 01:42
Репутация: 0

Сообщение DialUp »

Я не ожидал, что такой простой вопрос так далеко уйдет в науку и дойдет до таких перепалок :?
Я установил давление включения 3,3 так как при падении давления на втором этаже это было заметно при пользовании душем. Сейчас вроде бы поменьше заметно. Давление отключения сейчас где-то 4,3 атм. Бак накачан на 2,7 атм.
Есть еще вопрос: манометр на реле давления показывает 4,4 , а рядом манометр на входе в фильтр показывает 4,9. Давления вкл/выкл я выставлял по манометру на реле. Где правда?

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

:lol:

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

DialUp писал(а):Есть еще вопрос: манометр на реле давления показывает 4,4 , а рядом манометр на входе в фильтр показывает 4,9. Давления вкл/выкл я выставлял по манометру на реле. Где правда?
Какой дороже, тот и прав :D
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
Bombas
Претендент
Претендент
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:55
Репутация: 2
Откуда: Москва

Сообщение Bombas »

adstern писал(а):Если Вам это не удастся, то в принципе не стоит рассуждать про давление и про обьем мембранного бака Не можешь вывести формулу или обосновать цифры, то не рассуждай, а просто дай ссылку на производителя бака.
То ли плакать, то ли смеяться :lol:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Bombas писал(а):То ли плакать, то ли смеяться
:shock: Думать :shock:

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

ссылки найти не трудно, объяснять не буду, давление в баке (сухом) должно быть 80% от давления выключения, по поводу манометров, их вообще - то надо поверять, раз в 3 месяца, а вообще Вы фильтр чистить пробовали?

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

МИХа писал(а):ссылки найти не трудно, объяснять не буду, давление в баке (сухом) должно быть 80% от давления выключения,
Позволю себе усомнится :P При такой настройке насос не включится совсем - вода вся из бака ушла, а давление в нем до сих пор выше чем давление включения :oops:

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

:oops: ну да :| от верхнего предела))) :oops: :oops: :oops:

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Все таки не от верхнего, а от нижнего :cool:
И почему 80%, а например не 85 или 75? :bawling: