Запах сероводорода из бойлера
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Запах сероводорода из бойлера
Бойлер Вайлент 120л теплообменного типа.На входе не хлорированная вода из УМЯГЧИТЕЛЯ.Ток магниевого анода 30мА.Дезифкцировал систему гипохлоритом натрия.Запах возобновился через две недели.Замена магниевого анода на алюминиевый привела:1-к исчезновению запаха сероводорода;2-исчезновению черной мути в гор.воде;3-ток анода уменьш. до 28 мкА!!!!!; 4---И самое худшее ---появился привкус железа и следы ржавчины (отсутствуют в холодной воде)-свидетельство эрозии бойлера.Дорогие друзья ,посоветуйте что делать.Спасибо!!!
- Мутный
- Любитель
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
- Репутация: 19
- Откуда: Подмосковье
1. Установлен ли у вас клапан, перекрывающий подачу воды в бойлер во время промывки?
Если нет, то во время водоразбора во время промывки неочищенная вода попадает в бойлер...
2. Какая установлена температура нагрева бойлера? Если меньше 60 то вода у вас может иметь запах.
3. Не застаивается ли вода в бойлере? Постоянно ли вы пользуетесь горячей водой?
4. Как давно менялась засыпка в фильтре и вообще делали ли вы анализ воды до и после очистки?
Аноды по-моему тут не причем. Интуитивно кажется, что что-то с водоподготовкой.
Интересно как вы измеряете ток и зачем?
Если нет, то во время водоразбора во время промывки неочищенная вода попадает в бойлер...
2. Какая установлена температура нагрева бойлера? Если меньше 60 то вода у вас может иметь запах.
3. Не застаивается ли вода в бойлере? Постоянно ли вы пользуетесь горячей водой?
4. Как давно менялась засыпка в фильтре и вообще делали ли вы анализ воды до и после очистки?
Аноды по-моему тут не причем. Интуитивно кажется, что что-то с водоподготовкой.
Интересно как вы измеряете ток и зачем?
Re: Запах сероводорода из бойлера
Про алюминиевый анод по подробнее пожалуйста. Слышал только про два типа это магниевый который в некотрых ситуациях (зависит от состава воды) выделяет сероводород он называется пассивный, и анод активной защиты, тоненький титановый стержень работает только с электронным блоком защиты, вполне возможно у Вас этот блок неподключен.petr писал(а):Замена магниевого анода на алюминиевый !!!
Была бы цель поставлена – а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату...
Re: Запах сероводорода из бойлера
Для начала вскройте бойлер, как правило, есть фланцы, которые можно открыть и с фонариком заглянуть внутрь бойлера. Если покрытие в бойлере нарушена, то тут без вариантов, меняйте бойлер.petr писал(а):...Дорогие друзья ,посоветуйте что делать.Спасибо!!!
А вообще, правильно, товарищи говорят. Уделите внимание водоочистке.
- CRAZY72
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
- Репутация: 0
- Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
- Контактная информация:
Подниму тему, чтобы новую не делать...
Стоит система водоочистки: Картридж ПП, Обезжелезиватель, Умягчитель, Угольный фильтр. Промывка - в канализацию.
Воду можно пить из под крана, анализ превосходный.
Но горячая вода из бойлера воняет ужасно.
Как и чем можно промыть бойлер? Возможно там бактерии, так как редко пользуются бойлером...
Стоит система водоочистки: Картридж ПП, Обезжелезиватель, Умягчитель, Угольный фильтр. Промывка - в канализацию.
Воду можно пить из под крана, анализ превосходный.
Но горячая вода из бойлера воняет ужасно.
Как и чем можно промыть бойлер? Возможно там бактерии, так как редко пользуются бойлером...
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.
- Мутный
- Любитель
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
- Репутация: 19
- Откуда: Подмосковье
Один из возможных вариантов это попадание грязной, железистой воды в бойлер во время промывки фильтров.
Допустим фильтры промываются, а какой-то нехороший человек в это время горячую воду включил.
Потом дохрелион литров нужно через него прогнать, чтобы запах исчез.
Чтобы такого не было нужно к автоматике электромагнитный клапан присобачить перед бойлером
Допустим фильтры промываются, а какой-то нехороший человек в это время горячую воду включил.
Потом дохрелион литров нужно через него прогнать, чтобы запах исчез.
Чтобы такого не было нужно к автоматике электромагнитный клапан присобачить перед бойлером
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Пару раз промывали "дурнопахнущие" бойлера водой с раствором Фейри. После промывки часа 2-3 сливали из кранов горячую воду с остатками Фейри. Клиенты те живы до сих порCRAZY72 писал(а):Но горячая вода из бойлера воняет ужасно.
Как и чем можно промыть бойлер? Возможно там бактерии, так как редко пользуются бойлером...
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Re: Запах сероводорода из бойлера
Недавно звонил в одну фирму по водоподготовке с вопросом: "какого качества вода выходит после умягчителя с ионообменной смолой". Ответ - вода техническая, при использовании бойлера нужно вынуть магниевый анод, а то будет вонять сероводородом.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 июл 2011, 20:30
- Репутация: 6
Как я боролся с запахом воды из бойлера:
Есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ. Железа, сероводорода, марганца зашкаливает.
Через определенное время вода в бойлере начала жутко вонять сероводородом - невозможно мыться, перед гостями стыдно - каждому объясняешь что это не г... воняет, а "бактериями".
По совету форумчан чего только не делал и промывал каждую неделю с полным сливом воды, и заливал ударные дозы гипохлорита (белизны) с суточной закваской и пр и пр.
И каких советов только я не видел - и дозировать всякую дрянь и менять аноды и катоды ...
Несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
Приехал домой, выставил 70, через день запах пропал, совсем. уже больше 3 месяца запаха нет. И всех делов .
Есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ. Железа, сероводорода, марганца зашкаливает.
Через определенное время вода в бойлере начала жутко вонять сероводородом - невозможно мыться, перед гостями стыдно - каждому объясняешь что это не г... воняет, а "бактериями".
По совету форумчан чего только не делал и промывал каждую неделю с полным сливом воды, и заливал ударные дозы гипохлорита (белизны) с суточной закваской и пр и пр.
И каких советов только я не видел - и дозировать всякую дрянь и менять аноды и катоды ...
Несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
Приехал домой, выставил 70, через день запах пропал, совсем. уже больше 3 месяца запаха нет. И всех делов .
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Где это вы вычитали? Запрещено до такой температуры ГВС нагревать. Ребенок пойдет ручки помыть и получит ожог 3-ей степени. Для того, чтобы убивать бактерии ставят специальную автоматику, которая позволяет нагреть воду в баке и системе ГВС до 80-90 градусов в ночное время, когда никто ей не пользуется. Если раз в сутки будет производиться такая температурная дезинфекция, то бактерии уже размножаться не будут. Вернее будут, но их количество не будет достигать эффекта, который вы сможете прочувствовать.gyugo писал(а):Несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
"Защита от легионеллы: Чтобы избежать возможности образования
бактерий Legionella pneumophila или других видов бактерий в бойлере рекомендуется
поддерживать температуру горячей воды около 60 °C, либо периодически повышать
температуру нагрева воды в бойлере до 70 °C."
Из инструкции Протерм KLZ с бойлером.
Извиняюсь за неточность - для меня что 60 что 70 Ко всему я пробовал делать 60 - вода попахивала (но меньше чем при 50). Как сделал 70 все стало в порядке.
но ведь дело то не в 10 градусах, а в том, что это работает практически без доп затрат (кроме расхода газа) и не надо никаких анодов катодов и дозировок
бактерий Legionella pneumophila или других видов бактерий в бойлере рекомендуется
поддерживать температуру горячей воды около 60 °C, либо периодически повышать
температуру нагрева воды в бойлере до 70 °C."
Из инструкции Протерм KLZ с бойлером.
Извиняюсь за неточность - для меня что 60 что 70 Ко всему я пробовал делать 60 - вода попахивала (но меньше чем при 50). Как сделал 70 все стало в порядке.
но ведь дело то не в 10 градусах, а в том, что это работает практически без доп затрат (кроме расхода газа) и не надо никаких анодов катодов и дозировок
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.